1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Дом сползает в овраг

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем КатеринаБу, 14.01.18.

  1. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    1.369

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот оно (с водой боролись позже - пробили напорную линзу)
    photo 206.JPG

    А по задней границе участка изначально планировалась подпорная стена:
    photo 254.JPG

    Вот по этой канаве:
    photo 247.JPG
     
  2. КатеринаБу
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34

    КатеринаБу

    Живу здесь

    КатеринаБу

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34
    А! Это ДО строительства дома. Основание под дом.
     
  3. КатеринаБу
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34

    КатеринаБу

    Живу здесь

    КатеринаБу

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34
    А пока суть да дело, вот так теперь выглядит мой цоколь:
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.52.jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.53 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.53.jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.54.jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.55 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.55.jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.56.jpeg
    • WhatsApp Image 2018-01-21 at 20.49.57.jpeg
  4. КатеринаБу
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34

    КатеринаБу

    Живу здесь

    КатеринаБу

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34
    Было бы здорово, если б вы процитировали человека которому говорите "спасибо". А то не поймет и не узнает кому и за что вы благодарны)
     
  5. Евгений0711
    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Евгений0711

    Новичок

    Евгений0711

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Непростая ситуация. Для правильного удаленного совета по объему и характеру необходимых мероприятий, с целью: 1. исключение сползания всего участка 2. определению объема необходимой геологии необходимо посмотреть топографию территории.
     
  6. КатеринаБу
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34

    КатеринаБу

    Живу здесь

    КатеринаБу

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    34
    Понимаю. Топография в планах. Но к сожалению, снега такое кол-во, что пока приходится отложить. Иначе результат будет, мягко говоря, не корректный.

    В настоящий момент с @urok сделали геофизику. Сползания всего участка не обнаружено.

    А вот воду нашли, что исключило подпорную стену(... Думаем дальше.
     

    Вложения:

    • вода1.jpg
    • напряжение.jpg
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Если геодезисту не лень будет копнуть до земли, Екатерина, то снимать можно - основные перепады высот снимутся (т.е. вопрос добросовестности и методизма).

    Какие то некрупные особенности рельефа могут не пойматься (летом они просто глазом заметны, зимой под снегом можно много чего пропустить мелкого).
    Точнее, Екатерина, есть часть участка, находящаяся в напряжении: вторая "картинка" (зона напряженно-деформированных грунтов) показывает это место.
    Находится этот участок сразу за углом дома, в зоне которого трещины по цоколю.

    А на первой карте видна одна из причин возникновения напряжений - напорная вода.
    Наверное тоже нужно прокомментировать, Екатерина - особенно для проектировщиков: если сплошной подпорной стенкой перекрыть сток воды (первый слабонапорный горизонт очень близко к поверхности, кроме того может и верховодка ловиться которая из склона будет высачиваться), то спровоцируется дополнительное замокание грунтов с нагорной стороны стенки - и шансы на обрушение склона вырастут.
    Саму стенку при таком сценарии тоже может "таскать", но уже морозом при промерзании.

    Т. е. сама идея подпирания склона рабочая, но вот как это сделать корректно - вопрос пока открытый.
    Сейчас понятно что и то и другое: есть заметная эрозия склона (это видят владельцы участка), а съемка показала еще и слабое место в грунтах - т. е. внутреннюю причину.
    Действовать может все комплексно.

    Судя по рельефу со стороны дороги особо не должно быть много воды (и есть возможность отвести ее за участок канавой, если будет поступление), но нет отведения крышевой воды по трубам (отмостки по периметру наличествуют).
     
    Последнее редактирование: 09.02.18
  8. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    @urok, А круговой, перерезающий стоки дренаж гористее дома со сбросом в ручей дал бы результат, как думаете? Я картины не видел вода с крыши куда идет? Сталкивался на склонах с тем что сброс со всей крыши под дом. Полный подвал глины намыли за 20 лет.
     
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Гористее уже забор со стороны улицы, @Сикер - кроме того если резать грунты траншеями, то шанс на отрыв массива грунта вырастет за счет создания концентратора напряжений.
    Вода слабонапорная высачивается на трех метрах и выше даже, т. е. дренажами ее не взять.

    А вода поверхностная (с рельефа дождевая и талая, крышевая) вроде бы уходит хорошо, грунты предположительно легкие.
    Справа от дома есть выположенность рельефа и вода поверхностная идет не вплотную к дому.
    Слева вроде бы тоже не вплотную должна идти вода, но возможно она именно способствует эрозии - увеличивает промоину. :(
    Нет лотков и труб - и технически не очень ясно как их правильно смонтировать, чтобы снег не снес эти лотки (если Екатерина фото выложит, то понятно будет о чем речь).
    Явного такого как раз вроде нету ничего, но из осложняющих опять таки обстоятельств это септик за домом... наверное нужно Екатерину попросить план участка показать.

    Он тоже по сути создает концентрацию напряжений в не самом удачном месте - как раз на склоне за домом.
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Сразу возникают вопросы типа где, как и зачем?
     
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Нам же не сухо нужно - нам нужно исключить или минимизировать по возможности:
    - воду с рельефа;
    - воду грунтовую;
    - подвижки грунтов.

    Какую задачу решает предложенный Вами навес?
    Я углядел только исключение дождевой воды под навесом, а остальное все осталось вроде.

    Про кусты, к слову, резонное замечание - но сейчас исходим из того, что есть.
     
  12. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    Е мое, сижу ржу, ну как же я сразу не допетрил. Септик. Общий сброс воды увеличился в несколько раз небось и поперло.
    ПС надо вот этого товарища позвать в тему Groundworkturf Дядя Миша, все пропало, без вас никак:)
     
    Последнее редактирование: 09.02.18
  13. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    У меня дядька в Туапсе, хутор Вольный, бамбук на откосе выращивает, чтобы не сполз дом. Приехал увидел-сам обалдел. Никогда не видел как удочки растут. :aga: Да септик перенести- однозначно изменится водяная обстановка под домом. А по подпорным стенкам- вот спец. Он их понастроил километрами. @Groundworkturf
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.942
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Дядю Мишу с удовольствием послушаю, но с септиком наверное не так ситуация выглядит - он ЗА домом, а промоина в стороне (на углу грубо говоря).

    Но еще один усложняющий момент в том, что септик кирпичный и уже в возрасте.
    Какого качества кирпич, в каком состоянии - это тоже большой вопрос.
    Если предположить что кирпич не очень за давностью лет, то это еще один не полезный фактор.
    Пытаюсь уловить причинно-следственные связи в Вашей интерпретации, Ufzyf1968:
    - срезали кусты;
    - грунт пропитался водой.

    Грунты с большой вероятность достаточно легкие и пропитываются водой они легко с кустами или без них... может не понимаю чего то - прошу пояснить.
    Какая связь между возрастом дома и наличием/отсутствием грунтовых вод, Ufzyf1968?
    Дом стоит на относительно стабильном останце, но сразу за домом сильное понижение рельефа и вода в грунтах в наличии (тоже свою работу выполняет - на картах все вполне наглядно).

    Кстати и под домом есть вода, но слабо проявлена - и хорошо, что слабо.
    У нас нет скальной породы, у нас не связные грунты предположительно (судя по разрезу на склоне и описаниям из разных источников).

    Речь идет о переносе септика, но не сию минуту - боюсь что его только засыпать, поскольку любая выборка грунтов на склоне за домом ситуацию ухудшит.
    Ну вот и задачка есть: нужна подпорная стенка, которая удержит грунты, но пропустит через себя воду - как на склоне (по промоине), так и на берегу речушки такая штука сгодится.
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @КатеринаБу, Раз уж меня уважаемый @Сикер, пригласил в Вашу тему, позволю себе высказать свое мнение по Вашей проблеме. То, что сдела ли геофизику, с помощью не менее уважаемого @urok, это хорошо, дает некоторое понимание о проблеме. Отсутствие напорных вод, если я правильно понял, радует. Мое мнение по мерам от сползания:
    1. Укрепление склона с помощью георешетки.
    2. Дренаж с нагорной стороны П-образный.
    3. Поверхностное водоотведение с помощью лотков, вниз по склону. но не напротив дома, а встороне от него.
    4. Подпорная стенка с контрфорсами, как вариант, в перспективе, но только после ИГИ.