    Петрович, приветствую Вас ещё раз, увы, лень всё это систематизировать, я то котел выбрал уже (к концу месяца довезу, надеюсь) , просто не успел пока забыть тему:)
    Звиняюсь, сами знаете, критиковать всегда проще, но, вроде, по делу замечания:)
     
  2. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Завершаю работы по изготовлению двухбункерного пиролизного котла на 20 квт. Осталось установить терморегулятор рычажног типа и термометры.
    Характиристики следующие:
    Габариты 1650х910х900мм
    Вес - 450кг.
    Объём топливных загрузочных бункеров - 0,380 куб.м.
    Продолжительность горения при интенсивном режиме - 30 часов
    Котёл энергонезависим. Электрики и автоматики нет.
    Интервал изменения мощности от 5 до 20 квт.
    При загрузке и работе на одном топливном бункере интервал изменения мощности от 5 до 10 квт.
    Теплообменник съёмный - 7 секций чугунных радиаторов, общей плошадью 20,5 кв.м (по желанию заказчика могу изготовить из стальных труб. Кстати, толщина стенок радиаторов не менее 6 мм.)
    Фото выкладываю ниже.
     

    Вложения:

    • 160820101738 (2).jpg
    • 160820101743 (2).jpg
    • 160820101745 (2).jpg
  3. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Vladimir C. Уточните, пожалуйста, 0.380 куб.м дров ДВУХГОДИЧНОЙ сушки? В отличие от Стропува.
    "В отличии от Стропува" дрова любой влажности.
     
  4. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мои поздравления, конечный продукт выглядит вполне респектабельно.Потрудились на славу.Ждем результатов испытаний.


    Считайте сами. Объём топливных бункеров 0,380 кууб.м. Или грубо в него уйдёт 200 кг дрпов.


    Боюсь запихнете максимум кил 150, 200 никак не влезет.
     
  5. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Украина, Малин
    Сообщение от blago
    Завершаю работы по изготовлению ... котла на 20 квт. ...Теплообменник ... общей плошадью 20,5 кв.м

    объясните пожалуйста, из каких соображений бралось соотношенние между мощностью котла и площадью теплообменника
     
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да ошибся человек когда писал, запятую немного не там поставил.
     
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Пeтрович воспользовaлся эмпиричeской формулой 1 кв мeтр- 10 квт.
     
  8. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Извините, ошибся. Следует читать 2,05 кв.м.
     
  9. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Украина, Малин
    Glaz2137, юриййй спасибо за ответы. blago я Вас уважаю , поэтому : -1) про опечатку понял ( плохо что второй раз - 10.08. тоже : "Мощность берётся из расчёта 1 кв.м. теплосъёма поверхности на 1- квт.мощности." ); -2) хорошо если радиаторы соответствуют М-140-АО (F, м2 = 0,299 ), так как в М-140 (F, м2 = 0,254 )и М-140- АО -300(F, м2 = 0,17 ), не говоря уже о современной продукции Чебоксарского агрегатного завода (F, м2 = 0,148 - 0,207 ); -3) настоящая площадь теплообмена будет меньше, так как нужно считать внутреннюю, водяную площадь радиатора ; но это всё "лирика", теперь по сути вопроса -4) "опытные" соотношения бывают разные ( от 0.7 до > чем 1.4 м.кв./10 кВт)в зависимости от страны производителя и местных требований, от типа котла, топлива, и т. д. Главные влияющие факторы - экономичность, экологичность и у умных безопасность и долговечность системы; -5) Ваш теплообменник размещён , я считаю, не плохо. Если выбранное соотношение ( около 1м.кв./10 кВт ) сознательно по опытным данным - хорошо. Например: чуть выше температура дым.газов, ниже КПД но чище дымоход и т.д. -6) узнать о реальных термических напряжениях теплообменника и его долговечности по мне можно только опытным путём, если не испытали на всех режимах, то сделайте - безопасность и честь дороже денег; -7) теплообменник по воде лучше подключать по "диагонали" - обратку СО( вход ТН в котёл) сзади снизу, подачу в СО ( выход с котла) снереди вверх. В Вашем варианте передние секции теплообменника будут работать хуже задних . Удачи!
     
  10. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Позволю сeбe нe соглaситься с пунктом 3. Считaeтся внeшняя площaдь. Живой примeр трубы с орeбрeниями.
     
  11. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Украина, Малин
    Glaz2137 Позволю сeбe нe соглaситься с пунктом 3. Считaeтся внeшняя площaдь. Живой примeр трубы с орeбрeниями

    оребрение увеличивает площадь теплосъёма от греющей среды, в даном случае дымовых газов, а в вышеуказанный расчёт берётся площадь теплопередачи нагреваемой среде, в нашем случае теплоносителю СО. Если Вы говорите об оребрении внутрь водяной полости то правы, но я такого не всречал.

    для blago: лучший вариант подключения теплообменника - "змейка" (см.рис.)
     

    Вложения:

    • Теплообм БЛаго.jpg
  12. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    хорошо если радиаторы соответствуют М-140-АО (F, м2 = 0,299 ), так как в М-140 (F, м2 = 0,254 )и М-140- АО -300(F, м2 = 0,17 ), не говоря уже о современной продукции Чебоксарского агрегатного завода (F, м2 = 0,148 - 0,207 ); -3)
    Вначале предусматривалось установить в качестве теплообменников чугунные радиаторы KALOR 600/160. Но так, как их не легко достать и они дорогие, остановились на радиаторах отечественного производства МС-140-500 (F,m2=0,299) и ТЗ-140-500, Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. К сожалению информации по площади теплообмена последней позиции у меня нет. Зато толщина одной секции всего лишь 78мм. Значит в котёл может войти больше секций. Согласен с MalKo119, что теплообменник по воде лучше всего подключить по "диагонали".
     
  13. Кот Ярослав
    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    256

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Киев
    Глаз прав, определяющей есть площадь по той среде, где теплосопротивление (и следовательно перепад температур) среда-теплообменник много больше. Т.е., в данном случае, по внешнему, т.е. "по огню".


    Хотя при отсутствии оребрения это не принципиально.
     
  14. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Украина, Малин
    Представте себе котёл 20кВт: всё что соприкасается с "огнём" отлито монолитно из чугуна и в этой "чушке" сделано сквозное отверствие 25мм длиной 50мм, к отверствию подсоединили вход и выход теплоносителя. "Огневая" поверхность "чушки" 2м.кв. Как надо изощриться, чтобы передать тепло с котла к системе отопления согласно Вашей теории, земляк?
     
  15. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    в этом случae тeплосопротивлeниe будeт большe нa грaницe чугун-водa. Дa и вообщe-то тeплообмeнник считaeтся нe по эмпиричeским формулaм типa 1м кв дaст 10квт. А совсeм по другому.
     