1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27

Кластерный гликолевый геоконтур и дроид

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.

  1. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Я хоть не ТС, но можно отвечу по вопросу ГВС и, за одно, про солнечный коллектор на вакуумных трубках? Прям с графиком, по точкам...

    Вводные: бак ГВС 200л с косвенным нагревом от ТН (самодельный воздушный старт-стоп, 5кВт) и от СК на вакуумных трубках (20 шт.). Семья 4 чел., от 3-х лет до 42... Дом круглогодичного проживания, обычный рабочий день, 14 ноября:
    gvs.jpg

    Точка №1
    После утренних процедур вода в ГВС остыла до 38°С (синий график). Включился ТН, с установкой догреть ГВС до 43°С
    Точка №2
    Установленная температура ГВС достигнута, ТН выключен (оранжевый график).
    Точка №3
    Осеннее солнышко достигло моего СК, температура ГВС начала расти, ТН выключен.
    Точка №4
    Солнышко скрылось, температура ГВС выросла примерно на 3.4°С
    Точка №4.5 - между точками 4 и 5, примерно 19.30
    Готовка и помывка посуды на кухне, расход ГВС на эти цели меньше, чем нагрели солнышком днем (считай чистая экономия ЭЭ)
    Точка №5 - Точка№6
    Вечерние водные процедуры дочери.
    Точка №6
    Вода в ГВС остыла ниже 38°С включился ТН.
    Точка №6.5. - между точками 6 и 7
    Помыли сына (3 года)
    Точка №7
    Вечерние водные процедуры жены.
    Точка №8
    ТН включился чуть раньше, но расход ГВС продолжался и ТН не успевал компенсировать его. ГВС остыла до 34.4°С
    Точка №9
    ТН выключился, что-то домывали на кухне
    Точка №10
    Мои вечерние водные процедуры.
    Точка №11
    ГВС остыла ниже 38°С, но ТН не включился, т. к. по расписанию с 00:00 до 04:00 у меня ГВС не греется... В 04:00 включится тэн и будет греть ГВС до 65°С или до 07:00 - т. е. к утру по ночному тарифу нагреваю 200 литров ГВС, которых хватает до вечера.

    Вот как-то так. Кому то может и 50 литров ГВС хватает, но у меня так...

    P. S. некоторое не совпадение точек графика связано с тем, что данные передаются 1 раз в 5 минут...
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, видите, а как громко было сказано, проехали, кто ищет тот найдёт.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если я буду лить по 200 литров в день+ столько же холодной, то откачивать по 1.500руб 5 кубов, придется раз в две недели.
    Средний чек за общий свет, сейчас у меня 3 тыр. Каналюга даст ещё 3 тыр.
    Вот такой вот КОП.
    Спасает баня.
     
  4. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Ну лить по 200 литров (хотя сколько там в душе сливается фиг знает) каждый день вряд ли кто будет. Я люблю раз в недельку поваляться в ванной, но с этим и квартирная ванна в ближайшее время справится.
     
  5. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    у меня холодная вода - центральный водопровод, в месяц - 20-25 кубов, септик по 1 кубу в день принимает, за 3 года откачивал ил один раз... Но это все другая история, не про ТН...

    А по КОП - меня тоже платежка устраивает :) Ноябрь месяц, а я все на воздушке сижу, с КОП 3 :), остаются декабрь, январь и февраль, а там опять солнышко, время воздушных ТН и практически бесплатный ГВС (на самом деле ну нет возможности малой кровью на гео перейти).
     
  6. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    а Вы посмотрите, сколько из тропического душа в минуту вытекает, умножьте минут на 20-30 и на количество членов семьи... У меня пока что только сын быстро моется, потому, что не сам :) И то иногда по пол ванной набираем ему поиграться :)
    Это, конечно, все сильно индивидуально, я привел Вам свои расходы для статистики, если она Вам нужна...
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подмывает меня сделать страждущим нормальную воздушку на промышленном испарителе и с экономайзером. Это даст честный, без переохлаждения 10-12К, средний КОП в районе 2.7-3.
    Непонятно только, сколько уйдет на разморозку.
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Леха, нужно просто делать нормальную каналью. Я лью по 20 кубов в месяц и за почти 8 лет проживания 1 раз откачивал. Уже в первой герметичной емкости осадка много накопилось. :)] А в твоем случае есть ещё способ меньше откачивать, в уличный сортир ходить:super: Меньше лить будешь;):victory::cool:
     
    Последнее редактирование: 18.11.19
  9. Alil_Kurbanov
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    13.580

    Alil_Kurbanov

    Живу здесь

    Alil_Kurbanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    13.580
    20-30 минут в душе? может я чего то не понимаю, но что там делать больше 5 минут? Поют?
     
  10. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Ну не 5 конечно, но минут 15 выходит.
     
  11. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Вам смешно, а мне все это оплачивать приходится :aga:
     
  12. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Отрастите волосы подлиньше например. Станет понятнее. Некоторым просто нравится под каплями воды постоять.
     
  13. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    И снова рад приветствовать вас в своей ветке форума!

    Вот и прошло ровно два года как мой дом отапливается тепловым насосом. Подведу статистику работы: потреблено электричества за 2 года самим ТН (без циркулей) 11070 кВт. ч, наработка в часах:
    28.01.20_1.JPG
    А вот так работал вчера днём
    28.01.20_2.JPG 28.01.20_4.JPG
    На графике температуры СО видно проседание в районе 16 часов - 16.30, это был разбор ГВС, контур СО немного просел, Дроид подкинул оборотов и выровнял температуру.

    Этой тёплой зимой не стал переводить работу ТН в круглосуточный режим, задал график работы по часам с 0 часов и до 8 утра и днём на 4 часа (вчера было исключение, работал 6 часов, банный был день). Еслиб работал круглосуточно, то вертелся бы в районе 30-35 гц, я не совсем люблю такие низкие обороты работы компрессора в круглосуточном режиме, есть подозрение недостаточности подъёма масла к ротору и подшипникам (но это сугубо моё мнение), предпочитаю пусть вертится пошустрее, и обычно это 40-60 гц. И такой режим на температуру внутри дома почти не влияет, это видно на графике.

    Дом пока не жилой, за два года практически ничего не изменилось, только баней пользуемся, вобщем пока как дача, но температуру внутри поддерживаю 22-23 градуса, чтоб можно было в любой момент приехать и внутри было комфортно (слишком большая инерция чтоб выстуживать и разогревать, да и собраться в баню можем спонтанно, она топится за 2 часа, а дом так быстро не прогреть и будет не комфортно).
    За 2 года работы ТН ничего не сломалось, контура давление держат, проблем ТН никаких не доставлял. Прошёл год как подключил ГВС от него, нужно слить воду и проверить состояние анода в баке. Дилеры иногда заходят дистанционно на контроллер ТН и контролируют его работу, за это им большое спасибо.
    В общем я доволен! :super:

     
  14. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.404

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Киев (Украина)
    @Vitaly01, а среднего СОР-а за 2 года нет в статистике?
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Вчера не знаю, а вот позавчера днём мой дом отапливал кондиционер, который работал исключительно от солнечных батарей:cool: