1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 23

ЧПУ (CNC) плазморез своими руками (станок воздушно-плазменной резки металла) От А до Я

Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем gandgubas, 17.01.18.

  1. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Чё дальше делаем...
    На разьём "Инпут" - подключить необходимо всего 1н провод на 4тый контакт и провод этот подключить к коробочке контроля высоты на контакт О-ОК - этот контакт говорит стойке что дуга зажглась - стойка начинай двигать моторами.

    Питание ещё не обходмо припаять на разьём "Аутпут" - на 5ть контактов и подать туда 24вольта.
    WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.04.59.jpeg WhatsApp Image 2018-04-30 at 00.04.47.jpeg - Всё этого я думаю достаточно... Для подключения... Всё остальное я объяснил в видео.

    Начинайте потихоньку скручивайте... Спаивайте и всё получится!
    По мере изготовления фотайте и вопросы задавайте, будет возможность отвечу.
     
  2. vadim_412
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    20

    vadim_412

    Участник

    vadim_412

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    20
    Спасибо огромное, Иван
     
  3. 1q2q3q4q5q
    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    1q2q3q4q5q

    Участник

    1q2q3q4q5q

    Участник

    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    @gandgubas, спасибо за ответ. Проверил со своей схемой подключения которую нашёл в интернете, оказались разными. По моей схеме (у меня sf-hs30) голова z не опускается и не поднимается. Фирма одна и таже делает, надо по твоей схеме сделать? а то провода проверял и прозванивал не реагируют на кнопки с панели.
     

    Вложения:

    • IMG_1716.JPG
  4. 1q2q3q4q5q
    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    1q2q3q4q5q

    Участник

    1q2q3q4q5q

    Участник

    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    И по моей схеме сигнал Arc соединяет голову и зеленую плату, и не заходит в панель управления, или это всё-таки разные схемы и они не связаны между собой ?
     
  5. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Делайте по моей схеме! Там мысль простая... АРК - типа "жги" Замыкаем -24 вольта и АРК и начнёт опускаться вниз... коснётся металла сработает концевик поднимит вверх на высоту накрученную 3тей крутилкой и потом на зелёной плате сработает релюшка которая замкнёт кнопку плазмореза "жги". И станок начнёт резать - вашу схему я видел и нестал по ней делать когда то давно.

    Арк этот должен попасть в стойку в которую флешку вставляем.
     
    Последнее редактирование: 30.04.18
  6. Фризоргер24
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Фризоргер24

    Участник

    Фризоргер24

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Добрый вечер gandgubas я из Красноярска, тоже загорелся идеей постройки такого станка. Подскажите я могу к вам приехать пообщаться и посмотреть ваш станок в живую? Если такая возможность есть, дайте ваш телефон я позвоню после праздников. Заранее спасибо.
     
  7. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    У меня город закрытый - нужен пропуск - я Вам в пропуске не помогу. Поэтому тока дистанционно. В Данной ветке всё развазюкано - мне бы кто дал такой информации в своё время.
     
    Последнее редактирование: 30.04.18
  8. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vadim_412, Ну как там дела с подключением? Интересно же!
     
  9. 1q2q3q4q5q
    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    1q2q3q4q5q

    Участник

    1q2q3q4q5q

    Участник

    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    gandgubas, Постарался показать схему соединения. На зеленой плате есть ST и V, V соединяется с -24V, а вот ST это ARC и куда он идет ?, на 4 в INPUT. И схему я правильно соединил, а то я боюсь сожгу,
    SF-HC30 и SF-2100C
    Ссылка на файл https://yadi.sk/i/db86zal83VBycJ
     

    Вложения:

    • Образец.jpg
    Последнее редактирование: 02.05.18
  10. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    ! На эти контакты подавать 24 вольта не нужно!

    2ве платы: контроль высоты и делитель напряжения (зелёная плата) - соединяются 4мя проводами соответственно надписям! Дополнительно туда 24 вольта подавать ненужно! - они и так выходят с делителя напряжения (зелёная плата).
    IMG-20180420-WA0029.jpg

    Блин под рукой нет зелёной этой платы...
    IMG-20180420-WA0048.jpg - Вот так соединяются... и 24 вольта туда подавать ненужно.
     
  11. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @vadim_412, Видимо я потратил зря кучу железок примерно на 600т. р. печально...
    В понедельник схему выложил и ни привета и ни ответа, а сёдня уже четверг. А я так люблю фотографии - порадоваться за другого от души и бескорыстно - может подсказать чего :)

    Понятен сарказм? :)
     
  12. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @1q2q3q4q5q,

    Напряжение необходимо брать с диодного моста - необходимо снять крышку плазмореза и найти диодный мост - и оттуда взять - но для понимания можно и как вы нарисовали. Образец.jpg
     
  13. haron8
    Регистрация:
    20.02.18
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    334

    haron8

    Живу здесь

    haron8

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.18
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    г. Можга
    @gandgubas,
    Не печалься по поводу не ответа от @vadim_412, праздники же. Вот головная боль пройдёт и напишет.
    А вообще, это только начало таких вопросов, дальше их будет больше.
    Иван, схема конечно нарисована на коленке и объяснил на пальцах, стоило бы одним файликом в любой чертилке нарисовать. Хотя ты никому ничего не должен.
    А вообще, сложностей то вообще никаких нет, есть документация на все приборы, описания. Бери да делай, не получается - читай разбирайся, пробуй. Не получилось, вот тогда и вопросы. А так опыта не наберётесь. Самое главное: от начала и до конца понимать суть технологического процесса, последовательность. Хорошо усвоить работу ТНС и его взаимодействие с контроллером, а так же написание УП и чётко понимать для чего нужен постпроцессор.
    Станкостроителями не рождаются, ими становятся. Не впадайте в отчаяние, а больше читайте и проявляйте интерес.
    С наступающим Днём Победы всех!
     
  14. 1q2q3q4q5q
    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11

    1q2q3q4q5q

    Участник

    1q2q3q4q5q

    Участник

    Регистрация:
    18.03.18
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    11
    gandgubas, Спасибо за ваши ответы, вы очень помогаете, но я не пойму то ли я дурак то ли лыжи не едут. Но у меня плата SF-hc30a3, а не sf-hc25g и там нету данных входов O-OK, ARC по другому. Из делителя эти четыре контакта куда соединить, или надо покупать sf-hc25g ?
    Новый рисунок (20).jpg
     
  15. gandgubas
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    gandgubas

    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.330
    Благодарности:
    4.410
    Адрес:
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @1q2q3q4q5q, Где вторая половина таблицы?

    Вы контроль высоты заказывали вам он пришёл с зелёной тока платой?
    Если так - то значит ничего больше докупать не надо... надо найти контакт при подаче на который -24 вольта начнёт опускание резака. - это будет АРК, а контакт ОК - легко найти... подаём на зелёную плату 220вольт в разьём измерения с плазмореза - при этом на одном из выводов появится напряжение +24вольта - это будет О-ОК.