Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Hot-Tab
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    295

    Hot-Tab

    Живу здесь

    Hot-Tab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    295
    Спасибо за развернутый ответ!
    То есть хотите сказать, что ему не хватает давления в системе и он отключает ГВС?
    В целом, если смотреть по давлению, то при включении холодной либо горячей воды оно не изменяется, таким образом думаю можно сделать вывод, что засоров нет
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Не давления воды а расхода, литров в минуту. Этот расход надо замерить и сравнить с паспортным. Результат в студию, для дальнейшего решения.
     
  3. Hot-Tab
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    295

    Hot-Tab

    Живу здесь

    Hot-Tab

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    295
    Так расход будет напрямую зависеть от давления в системе, а оно у меня (вроде) от 2,3 до 3 атмосфер, так как реле настроено на скважине.
    Почитал инструкцию по обслуживанию котла, там как раз пункт есть, что надо раз в 2-3 года чистить, либо менять, ТО при плохой воде. В целом иногда приходится в чайник воду с крана лить, так уже при втором кипячении уже есть налёт на нагревательном элементе + осадок. Но лимонная кислота очищает дочиста моментально.
    Склоняюсь всё же к тому, что по окончании отопительного сезона разберу, сниму ТО и попробую его сам прочистить, либо отвезти в сервис, чтобы они его под давлением с химией промыли.
    Спасибо всем за наводку по этой проблеме.
     
  4. fikusa
    Регистрация:
    07.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    fikusa

    Участник

    fikusa

    Участник

    Регистрация:
    07.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте! Котел WH1B 24кВт. Необходимо поменять турбину вентилятор. Вопрос: Турбина от A1HB подойдет или нет?
     
  5. ViessmannRussia
    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37
    Добрый день! У вас не решена проблема с перегревом. Температура котла 70-80 гр набирается выбегом. Что то забито отложениями или недостаточный проток теплоносителя через котел
     
  6. ViessmannRussia
    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37
    Добрый день! Чаще всего причина этого поведения - забитый теплообменник ГВС.
    В двухконтурных котлах применяется два теплообменника, один первичный (главный), в котором происходит нагрев теплоносителя, а также вторичный для ГВС, в котором теплоноситель нагревает входящую сетевую воду. И чаще всего он забивается накипью или механическими загрязнениями. В результате чего нарушается теплосъём, что приводит к ситуации, с которой Вы столкнулись.

    Поэтому необходимо вызвать сервисного специалиста, который промоет вторичный теплообменник, и нормальный нагрев горячей воды восстановится.
     
  7. ViessmannRussia
    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37
    Физически он подойдёт, разница между ними незначительна. Vы бы рекомендовали применение этого вентилятора, как временный вариант, только если остро стоит вопрос о работоспособности. И если всё же Вы будете его ставить, то меняйте вместе с трубкой Вентури, то есть она должна быть тоже от котла A1HB.
     
  8. fikusa
    Регистрация:
    07.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    fikusa

    Участник

    fikusa

    Участник

    Регистрация:
    07.07.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Благодарю за ответ. Очень помогли.
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день, вы из России уходите ? Если нет то насколько цены поднялись ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    У них цены в евро привязаны, так что абсолютные так и остались. Наши - согласно курса
    Для сравнения - даже на русской версии одного европейского производителя котлов цены указаны в евро
     
  11. ViessmannRussia
    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37
    Добрый день, в данный момент мы приостановили отгрузку товаров в кредит. Завод в Липецке и завод по радиаторам работают в штатном режиме.

    В связи с увеличением стоимости комплектующих и исходного сырья, цены на все импортные товары были повышены на 4,5%. Цены на продукцию липецкого завода и на панельные радиаторы остались без изменения.

    Так же обращаем Ваше внимание на то, что наш прайс-лист всегда был в евро с привязкой к внутреннему курсу.
     
  12. aznazn
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    aznazn

    Участник

    aznazn

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Котел Висман Витопенд 100 W 24 квт, двухконтурный, закрытая камера. Работает 9 лет.
    Возникла проблема с горячей водой. Независимо от положения ручки регулятора ГВС в средних положениях (3-4) температура на табло стала повышаться до 74-75 гр., котел выключается, значок ГВС пропадает, темп. на табло резко падает до примерно 50 гр. Вода продолжает течь, но уже прохладная. На смесителе включена только горячая вода, без подмеса холодной, как советовали. Потом котел снова начинает греть воду ГВС, снова до 74-75, опять остановка, темп. вниз. Изменение уровня протока вода ничего не меняет.
    Раньше в средних положениях регулятора темп. поднималась до 68-69 и стабильно грела, пока был открыт кран смесителя.
    Спасибо за совет !
     
  13. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Точка на карте
    А на запчасти +12%
     
  14. ViessmannRussia
    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    ViessmannRussia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.22
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    37
    Добрый день. Причиной Вашей ситуации являются отложения накипи или другие механически отложения во вторичном пластинчатом теплообменнике ГВС. Он находится в нижней части гидравлики котла. Поведение котла, описываемое Вами, связано с тем, что датчик протока "видит" необходимость нагрева ГВС, и теплоноситель отправляется в теплообменник ГВС для нагрева холодной воды. Но так как из-за отложений теплопередача ухудшена, происходит перегрев контура теплоносителя, и котёл отключается. Потом, после остывания, опять включается.
    Вам надо снять вторичный теплообменник, и его промыть. Рекомендуем обратиться в сервисный центр.
    Ближайшие к вам можно найти https://www.viessmann.ru/ru/kontakty-viessmann/servisnye-centry.html
     
  15. BOB2308
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    26

    BOB2308

    Живу здесь

    BOB2308

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    26
    Добрый день. Котёл Vitopend 100 A1HB 24 kw. Вчера была замена циркуляционного насоса WILLO. Правда вместо родного на две скорости была установлена такая же модель с тремя скоростями. Температура контура отопления установлена на 45 гр. дом 120 кВ. м. внешних датчиков температуры нет. Смущает, что горелка на отопление не отключается минут 50. Либо раньше просто не наблюдал за этим. Может кто-то сталкивался ?
    При этом при необходимости идёт переключение на подогрев горячей воды в бойлер косвенного нагрева.
     
    Последнее редактирование: 25.03.22