1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Олег903
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    Олег903

    Участник

    Олег903

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Железнодорожный
    Стоит бесперебойник on-line.(инвертор).Воздух удалял. Если есть возможность тыкникте пальцем где датчик протока и может есть какие ниб ссылке или видео в инете по проверке.
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Стоит на входе холодной воды в котел, проверить только осциллографом. Если его нет, то заменой на заведомо исправный датчик. В видео "чинили" методом подмены.
     
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    6.609

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    6.609
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Тем не менее попробуйте скинуть до заводских настроек и перезагрузить котел, ну и без стаба попробуйте запустить, может поможет, это же тоже почти компьютер, может зависать и глючить, если не поможет, тогда уже лезьте дальше, либо сервисмена вызывайте, если сами боитесь лезть.
     
  4. Олег903
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    Олег903

    Участник

    Олег903

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Железнодорожный
    Спасибо огромное.
     
  5. Олег903
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11

    Олег903

    Участник

    Олег903

    Участник

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Железнодорожный
    Отключение от ибп ничего не дало. Самое интересное что при отоплении все нормально и иконка приготовления горячей воды выключается сразу при отключении отбора воды. А в летнем режиме нет. И в летнем греется сам котел точнее я так понимаю теплоноситель. Есть ли еще мнения? Датчик протока купить не проблема тем более такое видео спасибо. Но могут ли еще быть варианты? Уж очень странно что при отоплении все нормально работает.
     
  6. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Ну посмотрите наличие импульсов с датчика, когда кран закрыт, а проток детектируется. Кашпировских тут нет. Какие мнения могут быть?
     
  7. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Висман витопенд 100 30 кВ, двухконтурный
    Котел висман витопенд 100WH1D 30 квз
    7428839
     
  8. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Ну, как-то так будет
    IMG_20220515_214618.jpg
     
  9. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    А можно прямо на пальцах объяснить?
    Будет я так поняла 2 провода, куда их прикручивать?
     

    Вложения:

    • 4E501DDB-8769-4592-AD33-52580F60EE53.png
  10. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    @Таира, дык там перемычка будет черная закручена между L и 1. Вот это контакты управления. Перемычку убираете, вместо нее контакты термостата подключаете. Только аккуратно, там 220в, может шарахнуть, если на включенном полезете.
    Хренасе, у них ценники на китайские термостаты. В 10 раз от алика. Какая модель у Вас?
     
    Последнее редактирование: 17.05.22
  11. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.893
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    У меня салус планка две штуки, 14 сервомоторов, 5 комнатных термостатов
    Но часть оборудования досталась бесплатно, остальную часть покупала весной по распродаже и на авито (последний комнатный термостат купила за 700 рэ про запас
    Вот сейчас жду когда модуль подешевеет до февральской цены хотябы (3090 рэ), планировала конечно тысячи за 2 купить, но увы(
    На фото используемое у меня оборудование и планируемый к покупке модуль управления
     

    Вложения:

    • DFC6A754-4608-414C-A6B8-2D3400BE4180.png
    • 5F6D5260-252A-47D8-9D9A-ACA60F8E7458.png
    • BC943853-B71A-4FDE-8C68-C5A355A067AD.png
    • E7D71897-8DE9-47D1-AC1A-DA600C6F3FDD.jpeg
    Последнее редактирование: 17.05.22
  12. _dmitriy
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _dmitriy

    Участник

    _dmitriy

    Участник

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    московская область
    Сифонит внутри вторичный теплообменник, соответственно давление СО постоянно гуляет, т. к. магистральное тоже гулящее. пока суть да дело поиски ожидания, можно ли заглушить во вторичном теплообменнике канал СО (вместо манжет с отв. поставить глухие)? а то за ночь когда магистральное за 3шку тазик накапывает с предохранительного. отопление отключено, щас тепло не используется, контур кранами перекрыт.

    течь теплообменника определил так: из закромов взял ниппель когдато срезанный с дырявой камеры и обожжённый от резины, подходящую прокладку с отверстием и компрессор
    WIN_20220518_21_57_37_Pro.jpg
    на снятом теплообменнике наполнил один контур водой, к другому с одной стороны просто прижал ниппель с прокладкой, а второе отверстие зажал пальцем - по итогу из контура наполненого водой пошли пузыри :( на первом витке где отложения (это верхний контур теплообменника)
    IMG_0822_copy.JPG

    и еще, а что там активно ржаветь может - расширительный? или чтото еще. а то пока познавал и определял изза чего растет давление, мучил вентиль подкачки, накачивал расширительный (вроде и не дырявая мембрана, но и рюмка воды через ниппель слилась, но за много лет может норма) и получалось так - стравливаю давление краном подкачки до 1, проходит день другой и оно увеличивается вслед за магистральным до 2-3, снова стравливаю через подачу холодной воды вплоть до 0, чтоб проверить расширительный - и та вода что слилась имела коричневый ржавый цвет. пока разбирался делал так не раз, а чистой вода не припомню. контур отопления подача обратка так кранами все время и перекрыт.
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Вы хотите заглушить вторичник, чтобы пользоваться горячей водой или отоплением? А то из опуса не понятно.
     
  14. _dmitriy
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _dmitriy

    Участник

    _dmitriy

    Участник

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    московская область
  15. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Смешной ты парень. А как он воду греть то будет, заглушенный?
     
Статус темы:
Закрыта.