1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472
    проверьте трубку идущую от газового клапана к камере сгорания. Без нее клапан может неправильно дозировать газ в камеру сгорания.
     
  2. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    ВОСЕМЬ МЕТРОВ КОАКСИАЛА 60/100? :ogo:
    Я хочу увидеть этот документ. В студию, пожалуйста.
     
  3. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472
    для коаксиала 80/125 в руководстве по монтажу и обслуживанию (стр.22) фигурирует максимальная длина 8 метров, правда и минимальная длина ограничена 5 метрами.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897
    Адрес:
    Калуга
    Это что-то новое - минимальная длина 5 метров ! точно манагерами пахнет.
     
  5. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472
    page22.jpg
    Нет здесь никакого заговора. Больше длина - больше труба (чтобы уравнять сопротивление). Я конечно это никак не перепроверял, но общей логике расчета трубопроводов это поддается хорошо.
     
    Последнее редактирование: 02.09.22
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897
    Адрес:
    Калуга
    @Filsan, это не то - тут диафрагмы расписаны
     
  7. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472
    А что тогда то, если диафрагмы именно в привязке к длине дымохода и его диаметрам и расписаны?
     
  8. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Полностью согласен!
     
  9. spymf
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем проверил дымоход, всё чисто. Вырезал из пивной банки диафрагму 43мм, котёл запустился, работает, не тухнет. Сегодня приезжали газовики, официально пустили газ! Всем спасибо за советы. Буду покупать заводской комплект диафрагм, т. к. из пивной банки выглядит не очень надёжно :)
     
  10. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    6.697

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.808
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Подмосковье
    Или пиво регулярно покупать, чтобы новые шайбы делать. ;)
     
  11. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    472
    есть фото на котле?
     
  12. spymf
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    spymf

    СДЕЛАЙ САМ

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    4.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купил набор штатных диафрагм, сегодня буду разбирать, постараюсь не забыть сфотографировать.
    Кто то может подсказать про настройку расхода газа, как её сделать и что для этого нужно?
    Когда покупал диафрагмы продавец упомянул ещё про этот момент.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.122
    Благодарности:
    6.582

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.122
    Благодарности:
    6.582
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А что еще за настройка расхода газа? Впервые слышу про такое. Мне сказали, что все настройки уже сделаны с завода, только надо настроить максимальную мощность котла (уменьшить при необходимости).
     
  14. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Как сделать настройку газа, есть описание в инструкции к котлу. Для настройки нужен дифманометр.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.605
    Благодарности:
    26.897
    Адрес:
    Калуга
    Настройка газа так то в ПНР входит - макс и мин