1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    547

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Загорается, но горелку не включает.
    Спасибо за помощь, это оказался датчик ГВС, заменил и все заработало. :hello:
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Есть датчики расхода, а есть протока.
    Протока - это датчики работающие как релюшка (вкл/выкл). Поток хоз. воды, когда вы открывает кран водоразбора ГВС подхватывает в датчике протока поплавок с магнитиком. Он перемещается вверх и оказывается под герконом (герметичным контактом).
    Геркон под действием магнитного поля замыкает свои контакты и на плато поступает сигнал о том, что проток есть.
    Геркон (герметичный контакт) - электромеханическое устройство, представляющее собой пару: герметизированный переключатель с пружинными контактами из ферромагнитного материала, запаянных в герметичную стеклянную колбу (вакуум или газовая среда: азот, аргон, водород различного давления). При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д. Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле.

    Рисунок1.jpg

    Датчик расхода "Турбинка" не только фиксирует наличия протока, но и отслеживает его, то есть замеряет расход. На турбинке имеется ферритное магнитное кольцо. Турбинка вращается и скорость вращения зависит от расхода. Вместе с ней вращается магнит. Естественно при вращении меняется полярность, а это изменение считывается датчиком Холла. То есть чем чаше меняется полярность (импульсы), тем больше расход и наоборот.
    Вот эти импульсы и считываются установленным на датчике расхода типа "Турбинка" датчиком Холла. Определённое количество импульсов соответствует определённому расходу. Соответственно команда на нагрев ГВС поступит только при каком-то заданном количестве импульсов, соответствующим минимально разрешённому для данного котла расходу горячей, хоз. воды. А то в перегрев уйдёт.
    Геркон — это элемент, механически замыкающий (или размыкающий) электрическую цепь при должном изменении напряженности магнитного поля. Два провода одного цвета.
    Датчик Холла
    — это полупроводниковое устройство, через которое во время работы протекает электрический ток и возникает поперечная разность потенциалов, пропорциональная напряженности магнитного поля. Три провода разного цвета.

    Но бывают и комбинированные конструкции. То есть в виде исполнительного механизма, фиксирующего наличие протока, используется магнитик (флажок, поплавок), а в виде считывающего не геркон, а датчик Холла. Но по сути это всё равно простой датчик протока.
     
    Последнее редактирование: 07.06.18
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    Ну вот его я и назвал турбинкой...он выглядит не как поплавок а как вентиляторик из пластмассы и при продувке крутится...):
    ну и славненько...:)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Так у "Турбинок" вроде не бывает геркона.

    А на Viessmann, на те же Vitopendom 100W, ваще-то ставились вихревые датчики протока (тензодатчики).
    Но там уже должно быть четыре провода, так как эти датчики умудряются ещё и температуру воды измерять.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15897747/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15905544/
     
    Последнее редактирование: 07.06.18
  5. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Доброго времени!
    Котел Viessmann WH1D атмосферник, 30кВт, задолбал ошибкой F4 (от раза в месяц, до двух раз в день).

    Подскажите хороших сервисников именно по этому котлу, Раменское Московская область.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    на пуск кто приезжал?...давление газа отстраивали?...заземление электропитание в норме?...потенциал между N и PE сколько?
     
  7. igorg63
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    146

    igorg63

    Живу здесь

    igorg63

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    648
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Самара
    неправильные вопросы
    человек просит телефон сервисника
     
  8. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    приезжал "универсал"от местной конторы, давление не отстраивал-крутанул-заработало и умотал
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    идем на сайт виссмана..ищем ближайший АСЦ..звоним..договариваемся на предмет пуско-наладки...заодно и гарантия нормальная будет.
     
  10. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    Всем привет. смотрю тут разговор зашел про местных спецов.
    вот у меня вопросец сразу возникает. вот газовики разносят бумажки, типа надо заключать договор на обслуживание, мол есть постановление правительства. кто не заключит договор, могут отрубить газ. кто что скажет? интересует не само постановление, а местные спецы. как они могут обслуживать котелок, тот же висман? не думаю, что они могут его отстроить правильно.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    А где то написано что договор должен быть именно с мособлгазом?...то что он должен быть не обсуждается..должен...а вот с кем?..тут потребитель вправе выбрать наиболее подходящую ему специализированную квалифицированную организацию...Обычно на сайте котлопроизводителей размещены организации способные отстроить и обслуживать правильно котелки данного производителя..ну и не только его...;).
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Это кто?
     
  13. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    не написано, это точно. сдаётся мне, что заключать договора будут именно с ними в отдалённых местах от городов.
    сколько сейчас в среднем стоит договор, не в мособлгазе?
    мособлгаз ;)
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.679
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Эхе-хе. Об этом уже столько говорено-переговорено.
    Ну повторюсь еще раз только по одному пункту.
    Мне газовики из МОГ в упор на семинаре заявляют, что никогда не настраивали котлы, не настраивают и не будут настраивать. Всё. Точка. Занавесь.

    Так что, когда вы употребляете тут слово "правильно" и словосочетание "не думаю", вместо "я уверен", то это характеризует вас, как оптимиста. Вы надеетесь что всё-таки могут что-то и начать настраивать, но вот сделают это правильно или не правильно (не совсем правильно), это уже дилемма.
    Попробуйте. Среди спецов МОГ из ВДГО есть реально грамотные спецы. А это уж, как в лотерее. Кто же знает кого вам пришлют.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    всё зависит от мощности котла и степени удаленности от АСЦ...так в среднем при продлении 7-9т.руб...для первоначального пуска может быть дороже..но явно дешевле чем в МОГе...
    не факт..как раз те кто столкнулся с сервисом МОГа готовы платить нормальным сервисникам, лишь бы не замерзнуть в ожидании реакции от МОГа...тем более что запчастей в МОГе нет...ваааще нет...НИКАКИХ...