1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. KF2004
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    32

    KF2004

    Живу здесь

    KF2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новая Москва
    Это датчик Zont.
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Шляпа какая-то. Режима отопления нет, а котел стартует. Там никакой датчик не глючит? Режим антизамерзания не включается?
     
  3. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    при 19 градусах в помещении крайне маловероятно. У витопенда он включается, если память не подводит, при +3. А перед этим при +5 насос котла включается, что однозначно поднимет температуру в котле при +19 в доме.
    У самого при применении аналога zonta (эктоконтрол) есть похожие глюки: не корректно отрабатывает гистерезис вместо 1° отрабатывает 0,1°.
     
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Если зонт дает команду на включение, то чего он эти пики желтым не красит?
     
  5. KF2004
    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    32

    KF2004

    Живу здесь

    KF2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новая Москва
    Бывают иногда проблемы с датчиком коридора, но не с показаниями, он просто становится недоступен на минуту-другую, да и происходит это сильно реже, чем скачки. С графиком не стыкуется. Опять же весной то таких проблем не было. Техподдержка зонта пинает на мозги котла.
    Котел подключен через opentherm адаптер. Температура теплоносителя приходит с котла, ниже 20 градусов не опускается вроде ... Зонт обновил до последней актуальной прошивки (до этого была более новая бэта версия). Ситуация не изменилась.
    И при увеличении графика не все скачки теплоносителя с режимом отопления идут... Раньше было понятно - включился режим отопления, увеличение расчетной температуры теплоносителя и рост фактической. Чую что-то не то...
    zont6.JPG
     
    Последнее редактирование: 06.10.22
  6. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    В ветке про эктоконтрол ситуация развивается похожим образом. Возможно у тех и других ребят проблемы с ПО, связанные с переходом на другую компонентную базу.

    Подключите котел без opentherm и сравните работу системы. Если будет правильно отрабатывать гистерезис, значит совместимость OT-адаптера и котла не настроена должным образом. А это значит надо долбать техподдержку системы управления.
     
  7. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной Vitopend 100W: когда котел холодный - давление довожу до 1 барр ключем, когда нагревается до 75 градусов давление становится 2 барр. При этом давление потихоньку со временем падает и требуется его снова наполнять водой ключем. Течи в системе были - устранены, ситуация не изменилась.
     
  8. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Течи в системе и нерабочий расширительный бак.
     
  9. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    А куда уходит давление при нерабочем баке? Вода же не вытекает, система замкнутая вроде...
     
  10. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Через дырочки вытекает. Просто Вы этого не видите. Сбросник, опять же.
     
  11. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    А нет видео или инструкции как накачать расширительный бачок?
     
  12. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Есть. 1000 раз уже писалось. Везде, где только можно.
     
  13. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Нашел... Но не нашел ответ где у него сливной штуцер... WH1D - по входам труб понял что такие (слева направо):
    1. подача отопления
    2. горячая вода
    3. газ
    4. холодная вода подача
    5. обратка отопления
    А где у него сливной штуцер откуда надо слить воду из расширительного бачка?
    Простите за тупость...
     
  14. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    Курск
    Нет у него сливного штуцера, но есть лайфхак. Перекрываешь подачу холодной воды на вход, открываешь горячий кран и открываешь кран подпитки. Водица из СО через него из горячего крана и вытекает.
     
  15. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Спасибо! Нигде не находил этот ответ.