1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну почему мимо? Первый вариант в точку.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    При отключённом режиме нагрева бойлера, а у вас проблема в частом срабатывании за сутки трёхходовика, при отсутствии водоразбора ГВС. Котёл поддерживает, заданную пользователем температуру в бойлере, при понижении её всего на два градуса.
     
  3. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Не согласен. При программном отключении ГВС (функция Р13, ON) никакого поддержания температуры в БКН не происходит, вода в нем постепенно остывает.
    Сейчас конечно не время заниматься ремонтом трехходового клапана (зима), но если припрет- коллеге из Днепропетровска ничего не останется делать, как разбирать и ремонтировать.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну а я что написал?
     
  5. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Котел НЕ будет поддерживать температуру в бойлере (Вы думаете иначе в заметке №2052).
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну так при отключённом режиме нагрева бойлера и не будет.
    Рециркуляции нет, в бойлерной тепло. 8 градусов за сутки не так уж и много.
    При отключённом режиме нагрева бойлера.

    Вопрос был о частом срабатывании трёхходовика.
    Если котёл не поддерживает установленную температуру в бойлере (не подогревает его до установленной пользователем значения), если эта функция отключена, то значит и трёхходовику не надо дёргаться туды-сюды.

    Параметр P13 Выключение/блокировка приготовления горячей воды.
    "OFF" Приготовление горячей воды включено.
    "ON" Приготовление горячей воды выключено !
     
    Последнее редактирование: 06.12.22
  7. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    У родителей такой же котел, только 24 квт, бойлер роял термо 80 литров 20 квт, все отлично работает уже 3 года, только у них стоят батареи, а у меня теплые полы. Тоже через комнатный термостат Сименс (как и у меня). У них включили и забыли! Звуков нет никаких, поэтому про скрежет-поверьте он есть. Ночью слышно в спальне на 2 этаже в другой половине дома, хотя бойлерная в пристройке на первом. дом из силиката, перегородки-кирпич.
     
  8. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    Наверное неправильно меня поняли, скрежет присутствует когда нагрев ГВС включен, регулярно, через час-полтора. При отключенном режиме ГВС полнейшая тишина.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Серёжа,читайте внимательно, а не между строк, трехходовик дергается при включении и выключении котла, я уже писал уже выше, когда выключается в стоп по термостату, и когда включается, и не важно, включен режим ГВС или нет, как мне кажется, при уходе в стоп он переходит в некое среднее положение, в "нейтраль",видимо чтоб он не закисал в одном положении, например когда работает только на отопление, или только на ГВС (летом он также переходит в "нейтраль",после того, как нагреет ГВС).
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А, значит он наверное переходит периодически в режим нагрева ГВС, даже если этот режим у вас отключен? Тогда странно, у меня например режим ГВС включен, но котёл всего лишь 2-3 раза в сутки уходит в режим нагрева ГВС.
     
  11. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    2.323
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Или я не понимаю, или Вы непонятно объясняете! Если у Вас и родителей одинаковые клапана, поменяйте местами ли временно поставьте от их котла! Увидите: в нем ли проблема. Если конечно погода располагает к этому
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну так и трёхходовик срабатывает, только если режим ГВС активирован (включён).
    А если режим нагрева бойлера отключён, то и трёхходовик не работает. Чему там скрежетать.
    У вас когда Параметр P13 "Выключение/блокировка приготовления горячей воды" стоит в положении
    "ON" "Приготовление горячей воды выключено" скрежет есть какой-либо или нет?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Так и должно быть, если бойлер в режиме ожидания, то есть расхода ГВС нет.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Даже на отопление, а не по запросу датчика бойлера для его нагрева до установленной температуры?
    А где читать? Где это данным пользователем было написано?
    Может пропустил?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.613
    Благодарности:
    26.908

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.613
    Благодарности:
    26.908
    Адрес:
    Калуга
    есть потери бойлером тепла