1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    Есть wh1d, работает на 10 радиаторов + трубы + теплый пол 3 контура по 60м. Только родной рб, лет 8 уже, давление на 0.2 примерно меняется. Вам бы человека понимающего пригласить. Там не только с расширительным баком проблема. Тактовать на такой нагрузке не должен котел.
     
  2. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Возможно у коллеги система без гидроразделителя? И без Рб (или он не работает?). Поэтому и результат
     
  3. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    Массслон

    Участник

    Массслон

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Воронеж
    Если до красной зоны стрелка не доходит - то ничем. Был у меня разрыв мембраны расширительного, пока ждал заказ пользовался так - стрелка давления почти до красной зоны доходила. Всё нормально.
     
  4. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    РБ в котле.
    Склоняюсь к этому варианту.
    В силу возрастных особенностей хозяев съемной квартиры, говорить им о том, что у их бакси сдох РБ было категорически нельзя. Подрывной я оживил (до меня у прошлых арендаторов под ним ведерко стояло), а с баком ничего сделать не мог. Жил 3 года. В отопительный сезон он лишнее сдувал и до весны работал, а когда топить не надо было, давления чуть нагонял и гвс работало. Так котелок и маялся 1.2-2,8.
     
  5. neomarat
    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    neomarat

    Живу здесь

    neomarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.22
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Снова все сделал сначала и по инструкции - расширительный "надувается", давление держит, воды внутри нет. Получается расширительный жив. Давление примерно на бар растет с ростом температуры... Пора священника вызывать похоже...
     
  6. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    На сколько надуваете? Какое давление накачиваете в систему котла? Манометр на компрессоре исправный?
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Ещё раз напоминаю, тогда будет все понятно.
     
  8. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    Накинуть дополнительный РБ будет дешевле и надежнее. Мало места для расширения теплоносителя у вас.
    Последуйте совету @Penzukovich, разберитесь с исправностью РБ окончательно.
     
  9. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    Если отдельно рб поставить, можно со встроенным голову не ломать, хоть пусть весь склеится.
     
  10. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    Кто подскажет? коаксиальные дымоходы от wh1d и Buderus Logamax U072-24K подходят, 60 на 100 которые?
     
  11. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    От Buderus Logamax U072-24K (котел есть в эксплуатации) должен подойти.
     
  12. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    т. е. там и колено подходит?
     
  13. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    Да. Колено крепится к котлу типа хомута.
     
  14. Villy33
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Villy33

    Участник

    Villy33

    Участник

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская обл
    Добрый день витопенд 100 совсем молчит, при включении срабатывает трех ходовой клапан, а дальше тишина, не отопление не горячая вода, даже не пытается зажигаться
     
  15. Villy33
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Villy33

    Участник

    Villy33

    Участник

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростовская обл
    Менял прокладки под пластинчатым теплообменником горячей воды, слетел прозрачный шланг, я его одел вроде туда куда и нужно, котел перестал работать, подскажите куда его нужно одеть?
     
    Последнее редактирование: 11.11.22