Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    Котел Виссман Витопенд 100 с открытой камерой сгорания. Работает с 2013г.
    Через несколько секунд после включения крана горячей воды в раковине появляется собственно горячая вода. Но еще через несколько секунд происходит "провал" и секунд 20-30 вода вновь идет холодная. Далее температура горячей воды нормализуется, и если кран не закрывать, продолжает любое время течь горячей. Газовщики Мособлгаза называют это неудобство нормальной конструктивной особенностью двухконтурных котлов.
    Просматривая форум, наткнулся на иное объяснение специалиста Vissman:
    Какие у кого мнения - стоит снять и промыть вторичный теплообменник? Неудобство небольшое, но если его можно устранить, то надо это сделать!
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Все зависит от того, какая температура выставлена на гвс, если не более 45⁰, то можете особенно не заморачиваться, т. к. первоначальный скачек вполне может быть, главное, что потом температура стабильна.
     
  3. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    @Penzukovich, т. е. первоначальный (единственный) скачок еще не свидетельствует о забитом теплообменнике?
     
  4. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    Газовщик на последнем ТО присоветовал отрегулировать температуру горячей воды так, чтобы пользоваться ей (душ, ванна, раковина) с минимальным разведением холодной. Я так понимаю, это не более градусов 35-40.
    Априорно думается - будет меньше накипеобразование во вторичном теплообменнике, но и увеличится расход газа на нагрев в связи с возросшим объемом.
    Это действительно правильное решение?
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    35_40⁰ я думаю маловато, у меня 43⁰. Процесс накипиобразования при таких температурах минимален. Разбавлять не стоит. Расход газа врядли будет больше, ведь, чтобы разбавлять, нужно нагреть сильней. Энергии для нагрева 1 литра воды на 30⁰ потребуется одинаково, вне зависимости от способа.
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Да, идет подстройка котла Пид законами регулирования.
     
  7. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    475

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    475
    Его логика в том, что так будет расход воды через теплообменник хороший и котел будет воду греть при установившейся мощности. Если расход через вторичный теплообменник будет небольшим, то котел может тактовать при нагреве воды, а вы ощущать контрастный душ.
    А по расходу газа вы можете и не заметить ощутимой разницы.
     
  8. grekko10
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    grekko10

    Участник

    grekko10

    Участник

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, подскажите, в чем может быть проблема с ГВС. Двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB010 24 кВт, температура отопления 45-50 градусов, температура ГВС 42. Год работал без проблем, сейчас начал дурить. Включаю горячую воду, греет как положено до 42, а через несколько секунд на табло загорается температура 87 градусов, горелка гаснет, потом сразу температура 35 и опять греет воду до 42 и так постоянно пока включена горячая вода. Если уменьшить поток воды или убавить до 37 (в душе мыться не комфортно), то греет стабильно. Такое бывает не всегда, может несколько дней вообще без проблем греть. Думал из за падения давления воды в системе (ну там смыли в двух туалетах, открыли холодную воду в двух кранах) - нет, проверял ночью. Включаю горячую воду в раковине (без разбавления холодной) температура на табло плавает 38-42, но не подпрыгивает до 87 и не гаснет как в душе.
    Спасибо.
    PS. Отопление работает стабильно, программно придушена мощность котла до 60%
     
    Последнее редактирование: 12.12.22
  9. Shafank
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    1.031

    Shafank

    Живу здесь

    Shafank

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Казань
    Промывайте вторичный теплообменник
     
  10. grekko10
    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    grekko10

    Участник

    grekko10

    Участник

    Регистрация:
    25.04.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Подскажите, а вот во время приготовления ГВС табло показывает какую температуру ? ГВС или теплоносителя?
     
  11. Shafank
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    1.031

    Shafank

    Живу здесь

    Shafank

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Казань
    Мифическую гвс) Просто некоторая мера чтобы была
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Когда в районе 40⁰, то ГВС, а когда 87⁰, то скорей всего после первичного ТО.
     
  13. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Температуру теплоносителя на выходе из первичного теплообменника... без вариантов :hello:
     
  14. Skipirichi
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Skipirichi

    Участник

    Skipirichi

    Участник

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская область
    Извините…
    Я вновь с глупым вопросом, повторю его, может всё-таки кто-то сталкивался с таким поведением котла.
    Это я писал в июне.
    «Доброго здоровья! Может быть кто сталкивался, подскажите. Сегодня перестал запускаться котёл, ошибок нет вообще. Включаешь горячую воду он видит, но попыток запуска не делает, насос на отоплении тоже работает и там попыток запуска котла нет. Что могло быть?
    Котёл работает 6 лет.»
    Это я писал две недели назад.
    «Доброго здоровья!
    История очень странная и непонятная.
    Закончилась ничем, поиски неисправности ничего не дали, просто собрал котел и он заработал, но три недели назад история повторилась и за это время повторялась раза три. Ремонт «сложный» и близок шаманизму, как в ламповых телевизорах, лечится ударом по корпусу. Причём, конкретно, лёгким шлепком по левой стенке котла. Что это может быть, контакт, залипание какого-то реле?»
    Повторюсь. Котёл работает насос гоняет температура падает, а у котла всё хорошо, он даже не пытается сделать попыток запуска, ошибок нет ни каких. Шлёпок рукой по левой стенке котла, мгновенно приводит его в чувства и он запускает горелку и работает без проблем, когда два дня, а когда и три месяца.
    Если в момент этой неполадки включить горячую воду он это видит, пиктограммы на табло меняются, а попыток запуска нет, как будто он не видит температуры теплоносителя. Хлопок по левой стенке приводит его в чувства.
    Что это может быть?
     
  15. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    1.369

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.772
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Курск
    Реле вентилятора