1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Надо разбирать трехходовой и смотреть, звук от переключения трехходового конечно есть, но скрежета точно не должно быть. По поводу вашего вопроса, то у вас котел случайно не по термостату работает? Я почему спрашиваю, когда у меня работал по термостату, то при выключении котла по сигналу комнатного термостата трехходовой переключается в некое среднее положение, но если котел просто работает по теплоносителю, то трехходовой никуда не переключается, пока не поступит запрос от датчика БКН.
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Дельта там 3°,и никак не регулируется.
     
  3. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Подтверждаю: по наблюдениям так оно и есть. Мало, конечно.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Плюс 3 от установленной Плюс-Минус 3 от установленной или именно дельта 3, то есть полтора туды, полтора сюды, на включение и отключение?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Идеально! А у вас значит или утепление бойлера хреновое или в помещении его установки холодно или имеются какие-то навороты способствующие остыванию. Ну например рециркуляция всегда работающая, но трубы на ней не утеплены.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не, мимо, если ставлю 60°,то как только дойдет до 63°,и отключается, затем как только упадет ниже 60°,включается вновь на нагрев БКН.
     
  7. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    Все правильно, работает от термостата, расположенного в комнате.
     
  8. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    Рециркуляции нет, в бойлерной тепло. 8 градусов за сутки не так уж и много.
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну тогда всё правильно, когда отключается в стоп и включается происходит срабатывание трехходового. А вот со скрежетом разбирайтесь, хотя "послушать бы",понюхать бы"," потрогать бы",может вы преувеличиваете насчет скрежета, а там вполне допустимый звук.
     
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Тут смотря какая температура в бойлерной, какая температура ГВС и какой БКН, но если в бойлерной комнатная температура и приличный БКН, то это много. У меня за сутки думаю градусов на 3-4 упадет, если не пользоваться ГВС.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну почему мимо? Первый вариант в точку.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    При отключённом режиме нагрева бойлера, а у вас проблема в частом срабатывании за сутки трёхходовика, при отсутствии водоразбора ГВС. Котёл поддерживает, заданную пользователем температуру в бойлере, при понижении её всего на два градуса.
     
  13. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Не согласен. При программном отключении ГВС (функция Р13, ON) никакого поддержания температуры в БКН не происходит, вода в нем постепенно остывает.
    Сейчас конечно не время заниматься ремонтом трехходового клапана (зима), но если припрет- коллеге из Днепропетровска ничего не останется делать, как разбирать и ремонтировать.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну а я что написал?
     
  15. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Котел НЕ будет поддерживать температуру в бойлере (Вы думаете иначе в заметке №2052).