    Ну так при отключённом режиме нагрева бойлера и не будет.
    Рециркуляции нет, в бойлерной тепло. 8 градусов за сутки не так уж и много.
    При отключённом режиме нагрева бойлера.

    Вопрос был о частом срабатывании трёхходовика.
    Если котёл не поддерживает установленную температуру в бойлере (не подогревает его до установленной пользователем значения), если эта функция отключена, то значит и трёхходовику не надо дёргаться туды-сюды.

    Параметр P13 Выключение/блокировка приготовления горячей воды.
    "OFF" Приготовление горячей воды включено.
    "ON" Приготовление горячей воды выключено !
     
    Последнее редактирование: 06.12.22
  2. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    У родителей такой же котел, только 24 квт, бойлер роял термо 80 литров 20 квт, все отлично работает уже 3 года, только у них стоят батареи, а у меня теплые полы. Тоже через комнатный термостат Сименс (как и у меня). У них включили и забыли! Звуков нет никаких, поэтому про скрежет-поверьте он есть. Ночью слышно в спальне на 2 этаже в другой половине дома, хотя бойлерная в пристройке на первом. дом из силиката, перегородки-кирпич.
     
  3. Лаатифундист
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Лаатифундист

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Днепропетровск
    Наверное неправильно меня поняли, скрежет присутствует когда нагрев ГВС включен, регулярно, через час-полтора. При отключенном режиме ГВС полнейшая тишина.
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Серёжа,читайте внимательно, а не между строк, трехходовик дергается при включении и выключении котла, я уже писал уже выше, когда выключается в стоп по термостату, и когда включается, и не важно, включен режим ГВС или нет, как мне кажется, при уходе в стоп он переходит в некое среднее положение, в "нейтраль",видимо чтоб он не закисал в одном положении, например когда работает только на отопление, или только на ГВС (летом он также переходит в "нейтраль",после того, как нагреет ГВС).
     
  5. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А, значит он наверное переходит периодически в режим нагрева ГВС, даже если этот режим у вас отключен? Тогда странно, у меня например режим ГВС включен, но котёл всего лишь 2-3 раза в сутки уходит в режим нагрева ГВС.
     
  6. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    2.155
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Или я не понимаю, или Вы непонятно объясняете! Если у Вас и родителей одинаковые клапана, поменяйте местами ли временно поставьте от их котла! Увидите: в нем ли проблема. Если конечно погода располагает к этому
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну так и трёхходовик срабатывает, только если режим ГВС активирован (включён).
    А если режим нагрева бойлера отключён, то и трёхходовик не работает. Чему там скрежетать.
    У вас когда Параметр P13 "Выключение/блокировка приготовления горячей воды" стоит в положении
    "ON" "Приготовление горячей воды выключено" скрежет есть какой-либо или нет?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Так и должно быть, если бойлер в режиме ожидания, то есть расхода ГВС нет.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Даже на отопление, а не по запросу датчика бойлера для его нагрева до установленной температуры?
    А где читать? Где это данным пользователем было написано?
    Может пропустил?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    есть потери бойлером тепла
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Конечно есть, а куда они денутся. Чуть-чуть, совсем минимальные, но всё-равно есть.
    Мы же не в безвоздушном пространстве, да и слой полиуретанового утеплителя не метровой толщины.
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Сережа, по моим личным наблюдением за котлом, может в инструкции есть что об этом, не читал. У человека котел работает по термостату, а после того, как термостат даст сигнал на отключение котла, горелка отключается, насос продолжает работать, через несколько минут котел полностью отключается, но перед этим трехходовой переходит в нейтральное положение и замирает в режиме ожидания, соответственно, как я понимаю, у человека +- раз в 1,5 часа срабатывает трехходовой, вот похоже как раз при отключении и включении котла по запросу от сигнала термостата.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    А что значит нейтральной положение?
    И так себя ведёт трёхходовик только при работе по комнатному термостату?
    Напомни, а что у тебя за котёл?
     
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не знаю, не разбирал его, это предположение, что он переходит в некое среднее положение, так как при уходе в стоп, жужжит сервопривод. Да, только при работе по термостату, при прстоянной работе без термостата он (техходовой) находится либо в режиме отопление, либо в режиме ГВС.
    Виссманн Витопенд 100 А1НВ-24.
     
  15. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    @Лаатифундист, включите функцию Р02 удаления воздуха. Во время ее выполнения трехходовой клапан переключается часто, а насос работает постоянно. Если трехходовой также будет издавать страшные звуки, то значит его при первой возможности надо менять.