1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    вызовите мастера по промывке, если в вашем регионе есть такие. Чтобы снять теплообменник надо минут 15-20. Да и поставить примерно столько же времени. Промывка спец химией 1-2 часа. Так что дом зимой не успеете сильно остудить.
    Самое сложное в организации работ по промывке теплообменника - это слить и потом заполнить систему.
    1. плохой теплообмен - чистка/замена теплообменника
    2. снижение мощности горелки
    2.1. программное или аппаратное занижение мощности котла, например сервисным работником, который во время ТО покрутил винт на газовом клапане (похоже не ваш случай) - проверка давления и повторная регулировка.
    2.2. снижение максимального давления газа на клапане. Тут либо в трубе газа "мало" по причине большого количества потребителей (например присоединили несколько потребителей к не рассчитанному на такое потребление газопроводу), либо проблемы с влагой в газопроводе появились и она замерзает, уменьшая сечение трубы, что не обеспечивает нормальный расход на котле - проверить давление на соответствие рекомендациям viessman. Если оно ниже нормы, то вам уже ничего не сделать с этим в ближайшее время.
    3. Недостаточная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник - проверить трехходовой клапан.
    Я бы начал с проверки давления газа самодельным U-образным манометром и проверки трехходового.
     
  2. storm1976
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    storm1976

    Участник

    storm1976

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Спасибо! Сделал U-манометр, на минимуме 1.5 см, на максимуме 2.5, выше не регулируется. Отменил заказ на обменник. Буду звонить газовщикам.
     
  3. storm1976
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    storm1976

    Участник

    storm1976

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Действительно, сдох электромагнитный клапан и забил трубу. Спасибо всем за помощь! Все в норме теперь.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Чем забил? Какую трубу?
     
  5. storm1976
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    storm1976

    Участник

    storm1976

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Газовую трубу, которая с улицы до котла. Ее сняли, прочистили, давление пришло в норму. Сказали что из-за аварийного клапана, который я даже ни разу не подключал, потому что пользуюсь другой системой защиты.
    http://www.sargazcom.ru/catalogue/gas_equipment/115/ такой клапан
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.677
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Зато о какая хрень. Бывает.
     
  7. Micro Hummer
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65
    Купил котел, пока не ставил, не разведено отопление. Читал про проблему с реле турбины, а кто нибудь решал эту проблему не просто заменой штатным реле ? Видится 2 варианта, тревдотельное реле и плавный пуск с али
     
  8. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    Если дружите с электроникой, то можете поразвлекаться. При стоимости лота с 5 реле в 200-300 рублей (на али) и той периодичностью, с которой они выходят из строя, курочить плату котла внедряя в нее твердотельное реле и плавный пуск считаю бессмысленным мероприятием.
     
  9. Micro Hummer
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65
    Твердотельные реле заказал на али, жду когда придут, а вот плавный пуск поставить 10 минут времени. Причем плату даже трогать не нужно.
     

    Вложения:

    • IMG_20221223_125318.jpg
    • IMG_20221223_125333.jpg
  10. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    Для установки ТТР все равно придется выпаивать родное реле и на его место припаивать или разъем или провода для подключения ТТР.
     
  11. Micro Hummer
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65
    Речь велась про плавный пуск "а вот плавный пуск поставить 10 минут времени. Причем плату даже трогать не нужно" Как меняется реле я знаю.
     
  12. yurakrapivin
    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79

    yurakrapivin

    Живу здесь

    yurakrapivin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.20
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    79
    А что дает плавный пуск ?
     
  13. Micro Hummer
    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Micro Hummer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.14
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    65
    Нет одномоментной нагрузки на контакты реле, контакты замыкаются и происходит плавное увеличение нагрузки. Мотор разгоняется за 2-3 секунды вместо мгновенного старта.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Главное, чтоб за это время котел в ошибку не ушел.
     
  15. vadsi
    Регистрация:
    26.12.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    vadsi

    Новичок

    vadsi

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток!
    Новый котёл. Первый отопительный сезон.
    Котел уходит в ошибку f05. Выяснил, что внутри трубок, идущих к прессостату накапливается конденсат в виде капельки. Лечится простой перезагрузкой или удалением конденсата, отсоединив трубку. Проблема возникает раз в несколько дней, а то м каждый день Температура на улице от +2 до -10. Подмосковье. Сегодня вызывал газовщиков из Мосгаз. При мне снял трубки, встряхнул их, установил на место. Сказал, что так бывает и это нормально. Прошло 10 часов, котёл опять ушел в ошибку. Отсоединил-подсоединил трубку к прессостату, выключил-включил питание и котёл работает. Вот и караулю его чтобы не заморозить дом.
    Посоветуйте что делать.