    Здравствуйте, котел Vissmann Vitopend 100-w WH1D 24 кВт. Раньше не обращал как-то внимание, но сейчас заметил после того как отключаешь горячую воду на дисплее продолжает гореть значок горячей воды (кран) отключается ровно через 2 минуты. Это нормальная ситуация или все же повод для беспокойства? Прошу разъяснить.
     
  2. Otes1976
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Otes1976

    Новичок

    Otes1976

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, котел Vissmann Vitopend 100 одноконтурный, на 29.9 квт, перестал работать вентилятор выдавал ошибку F05, заменил 2 реле на плате, котёл начал запускаться, работает приготавливает ГВС, переключается на отопление и уходит в ошибку F08, если выключить и включить, то отопление работает, переключается на ГВС, работает, а когда переключается на отопление, опять уходит в эту ошибку... В чём может быть причина, может кто знает?
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305
    Скорей всего 3хходовой не переключается на отопление, если f08 -перегрев.
     
  4. Vladimir08
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Vladimir08

    Участник

    Vladimir08

    Участник

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Всем привет.
    Котел vitopend 100w a1hb 24 кВт, работает на отопление и ГВС. Стоит проточный бойлер Дражице 200 на 200 литров. Установлен комнатный термостат, настройки под термостат выставлены. По сигналу от него бойлер включается и выключается.

    Проблема: при включении приготовления горячей воды начинаются греться батареи. Поправьте меня, но так ведь быть не должно? Греется вода для бойлера - батареи не греются, греется вода в системе отопления - бойлер тоже не греется. Это разные контуры.

    Подскажите, в чем может быть причина? Хотелось бы, чтобы батареи не грелись, когда нагревается вода для бойлера. Дома жара стоит невозможная, смысл термостата теряется.
     
    Последнее редактирование: 18.09.23
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305
    Трехходовой не переключается, либо сам клапан, либо привод.
     
  6. Vladimir08
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Vladimir08

    Участник

    Vladimir08

    Участник

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    При включении отопления слышу переключение клапана, вода начинает течь и температура теплоносителя на табло начинает снижаться - это я так понимаю вода из батареи попадает в контур нагрева воды.

    После нагрева отключается, тоже слышу переключение. Хотя возможно не до конца.

    А как это можно проверить? Хотя загуглю, спасибо.
     
  7. Vladimir08
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Vladimir08

    Участник

    Vladimir08

    Участник

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Хотя знаете, на летнем то режиме такого не было. Батареи на грелись. Началось после того, как включил зимний режим.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305
    На летнем стоял в положении гвс, а потом переключился, а назад не вернулся, может грязь попала или накипь.
     
  9. Vladimir08
    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Vladimir08

    Участник

    Vladimir08

    Участник

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Решение оказалось простое: при снятии кожуха и проверке клапана обнаружил, что сидит не плотно. Защелка, которая его должно держать, надета не до конца. Прижал, всё заработало.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305
    Видите, как хорошо. Главное подсказать, куда смотреть.
     
  11. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте. Переехал на новую квартиру и там установлен котел viessmann vitopend 100 a1jb. Горячая вода с перебоями. Заменил датчик Холла, промыл теплообменник ГВС, почистил крыльчатку. Смеситель нормальный. Газовый клапан настроен. Воду начинает греть когда достигает потока 3 литра в минуту. Напор воды котел показывает, значит все в порядке. Но контраст есть все равно.
    С прошивкой вариантов нет, чтобы снизить порог включения ГВ. Наткнулся на совет, что надо сделать 8 насечек на магните (который на крыльчатке), и котел будет реагировать на малейший напор.
    Есть у кого опыт в этом? Как то стремно, чтобы котел запускался даже мелкую струйку. Можно ли сделать 4 насечки или 2. Вот с магнитами не в ладах я. По моей наивной логике - 2 насечки показания напора увеличится в два раза, 4 насечки в 4 раза и так далее.
    Чем чревато не точные данные напора воды для котла?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.923

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.923
    Адрес:
    Калуга
    У котла есть минимальная производительность горелки - ее лучше не трогать.
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.861
    Благодарности:
    1.305
    Paguk, а какая температура стоит на ГВС? НА 2хконтурниках лучше выставить комфортную до 45⁰ и открывать только её, не смешивая с холодной.
     
  14. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    50 градусов. Ниже 50 градусов не ставлю отопление и ГВ из-за точки росы. и выше не ставлю, чтобы не ошпариться
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.124
    Благодарности:
    6.583
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вы хотите на двухконтурном котле получить ГВС как от БКН? Так не бывает, это если одноконтурный котёл с БКН, там хоть любую маленькую струйку делай, будет идти равномерно комфортная вода, а здесь, в двухконтурнике в проточном режиме есть минимальная мощность котла, в 9 кВт, она достаточно высокая для маленькой струйки и естественно при небольшом напоре получишь контрастный душ. Открывайте посильнее кран и будет комфортная вода, это даухконтурник со всеми вытекающими.