1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    может не рычаг, а клапанок этот на излом через пружину поджимается. Говорю ж, давно было. Помню только, что там хитро сделано: поплавок не напрямую давит.
    Когда кто-то уже копыта кривые засунул, задача усложняется, вплоть до невозможности решения :)]
     
    Последнее редактирование: 06.04.23
  2. Slamov
    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Slamov

    Участник

    Slamov

    Участник

    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    :)]:)]:)]:super::super::super:
     
  3. Slamov
    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Slamov

    Участник

    Slamov

    Участник

    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Вообщем пришёл новый воздуххотвод на viessmann vitioend 100w (wh1d). Прикрепляю фото как этот шток клапана должен крепиться (разбирать полностью не стал, т. к. побоялся, что он снова выпрыгнет и я не смогу его обратно собрать), надеюсь кому-нибудь это может помочь в будущем! Лучшего фото не смог сделать. Но если будут вопросы, могу из старой детали показать поподробнее...
     

    Вложения:

    • IMG_20230408_212113.jpg
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Все получилось?
     
  5. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Точно, подобная конструкция присутствует у многих производителей.
    444.jpg
     
  6. Slamov
    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Slamov

    Участник

    Slamov

    Участник

    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Так а как не получится :) я же новый поставил!
     
  7. Slamov
    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Slamov

    Участник

    Slamov

    Участник

    Регистрация:
    28.03.23
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Ну не нашёл ранее инфы здесь :( и в инете тоже...
     
  8. Sandwwwich
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sandwwwich

    Участник

    Sandwwwich

    Участник

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    Котел Витопенд 100 wh1d.
    Периодически, с непостоянной частотой выпадант ошибка F4 - после 4-5 неудачных попыток розжига. После простоя ошибка выпадает чаще.
    Попытки розжига проходят штатно: вентилятор запускается, модуляция выходит на максимум.
    Электроды взял новые - посмотреть реакцию - без изменений, сначала даже хуже было (каждые полчаса уходил в ошибку), пока не поработал некоторое время - потом на полдня хватает.
    С открытой крышкой камеры - вообще не удалось зафиксировать чтобы не разгорелся.
    Одинаково - и на ГВС, и на отоплении.
     
  9. Sandwwwich
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sandwwwich

    Участник

    Sandwwwich

    Участник

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Темы скачут - однозначного ответа не смог по ветке найти...
     
  10. Sandwwwich
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sandwwwich

    Участник

    Sandwwwich

    Участник

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
     
  11. Sandwwwich
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sandwwwich

    Участник

    Sandwwwich

    Участник

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Спасибо всем, кто ответил...
    Вдруг кому ещё понадобится: было замечено, что при снятой крышке котел разжигается стабильно, вывод - нехватка воздуха. Лечение прошло: продукта компрессоромткомпрессором по всасу в сторону улицы, продута горелка, основное из видимого - снизу под горелкой был мусор по типу ворса, немного, но по всей поверхности - пропылесошено, продут вентилятор. 2-е суток без замечаний.
    Выходит, что достаточно чувствителен к расходу всасываемого воздуха, чистка по ходу тракта всаса воздуха - вылечила.
    Предварительно дополнительно: мин давления выставлен на 2.8, Макс - на 6.2 - слабый расход по контуру греемой воды - чтобы не кипела.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.868
    Благодарности:
    25.121

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.868
    Благодарности:
    25.121
    Адрес:
    Калуга
    Ворс откуда то взялся - неплохо бы источник установить а то рецидив возможен.
     
  13. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.825
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.825
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вот из этого надо сделать вывод, что ежегодное ТО котлу также необходимо, как и автомобилю, а то повесим котёл,и никак не обслуживается, а потом через несколько лет что-то ломается, и так появляются стереотипы, что настенники ненадёжные. Сколько раз замечал, вешают котёл ещё на стадии ремонта, и за год внутри столько мусора и пыли оседает, от шпаклёвка,от резки керамогранита, естественно в таком случае даже раз в год обслужить котёл будет мало.
     
  14. Sandwwwich
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sandwwwich

    Участник

    Sandwwwich

    Участник

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    ТО каждый год провожу, правда сам не присутсивую: работа далеко, жена приезжает домой для встречи. Обслуживали два последних года - служба горгаза и официалы Вайсмана. Это к вопросу о геях. и козелах .. даже если платишь - всё одно нужно самому во всём разбираться в итоге... Никакой ответственности в работе... Записали...
     
  15. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    73
    Доброго времени Всем. Проблема следующая: Viessmann Vitopend 100-w A1JB, при работе котла, как только температура теплоносителя приближается к 60 и более градусов, начинает выть первичный теплообменник. Было сделано: заменён первичный и вторичный теплообменники, так как оба были забиты напрочь, приведены в порядок обе гидрогруппы, трехходовой был заклинен, но всё приведено в порядок. После всех проведенных процедур котёл две недели работал без вопросов, но по истечении этого времени, снова-здорово, всё тоже самое. Картридж трехходового пробовал менял, без изменений, менял ротор насоса, тоже без результат но, в котле всё идеально чисто и в чем причина, не пойму, всю голову изломал. В системе отопления, лет пять была залита вода, но в прошлом году, вместе со сменой хозяев дома, сменили и теплоноситель, вода была слита и залита незамерзайка, каким образом меняли незнаю, знаю только что незамерзайка varme. Прихожу к выводу, что причина в незамерзайка. Поделитесь соображениями. Кто как с данной проблемой боролся?