1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Легкий хлопок говорите, вентилятор в котле есть, а там пневмореле может залипать.
     
  2. Skipirichi
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Skipirichi

    Участник

    Skipirichi

    Участник

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская область
    Сначала бы сделал попытку запуска, а потом выдал ошибку.
    А он вообще ничего не пытается делать.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Вовсе не обязательно. Какой у вас дымоход и приточка в котел воздуха?
     
  4. Skipirichi
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Skipirichi

    Участник

    Skipirichi

    Участник

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская область
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    Одной версией меньше.
    На экране котла отображается запрос на тепло? Может котел думает: " Всё хорошо, стоим". Нет запроса, нет ошибок.
     
  6. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Вам сказали про дифференциальное реле (прессостата) скорее всего проблема в нём. Замените и будет вам счастье.
     
  7. Skipirichi
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Skipirichi

    Участник

    Skipirichi

    Участник

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская область
    Это как?
     
  8. Skipirichi
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Skipirichi

    Участник

    Skipirichi

    Участник

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижегородская область
    Попробую
     
  9. skytwin
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    skytwin

    Участник

    skytwin

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курск
    Здравствуйте, очередная проблемка котел vitoped 100, не постоянно но проявляется: котел включается, горелка загораться 2 сек и выключаться, затем вкл без горелки на 10 сек как бы продувка и выкл и включаеться уже в нормальном режиме, где копать подскажите
     
  10. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    476

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    476
    Возможно нужна чистка или замена электрода ионизации - котел не видит пламя.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.860
    Благодарности:
    1.305
    , а возможно и пламени нет, клапан не открывается.
     
  12. skytwin
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    skytwin

    Участник

    skytwin

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курск
    Спасибо, почистил электроды, заодно продул горелку, пока работает норм. наблюдаю
     
  13. overtaker
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    overtaker

    Участник

    overtaker

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем привет! Купил котел 100-W тип A1HB 24 кВт 2 года назад. Два дня назад дали газ, вчера приходил "специалист" по пуску котла осуществить первичный пуск. Котел не запустился, вылезла ошибка F05 датчика давления воздуха. Он подул в трубочки идущие к датчику, не помогло ушел. Дома была только жена, я с ним только по телефону говорил. По приходу домой стал изучать матчасть, скинул дымоход и увидел подозрительную запчасть (я не знал, что это трубка Вентури в тот момент). Жена показала трубки (в которые дул "спец"), я тоже подул и понял, что одно из отверстий плохо проходимо. Дальше немного размышлей, запросов в поисковик... нашел как выглядит трубка Вентури, и понял, что у меня только остатки от нее в котле:) фото прилагаю. Котел не работал ни минуты. Покупал в хорошем магазине, в запечатанной коробке. Заказал новую трубку, пока жду. Как вы думаете:
    1. Отчего так может в хлам расплавить трубку Вентури?
    2. Могло ли расплавить при испытаниях на заводе?
    3. Как на заводе такое допустили?
    4. Что мне ждать от запуска с новой трубкой?

    P. S. длина дымохода 2 метра 100/60, через стену. Историю в этой теме про слегка подплавленную трубку Вентури и отсутствие диафрагмы в дымоходе изучил.
    Вентури.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.10.23
  14. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Кто то что то не договаривает :hello: причина одна - пуск котла без теплоносителя :aga: воздух был в теплообменнике или цирк насос не перед пуском не прокрутили ... вам должно быть виднее.
    Эта пластиковая трубка одна из ступеней защиты котла от более серьезных из возможных последствий...
     
  15. Борисов_Кирилл
    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    73

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    73
    Форуму добра. Возникли неполадки в работе котла. Прошу подсказки куда копнуть.
    Работает в зимнем режиме. Котел одноконтурная версия с бойлером косвенного нагрева.
    В режиме ГВС пока идет разбор воды работает без сбоев, как разбор воды закончен и котел догревает бойлер до заданной температуры в 60С проявляется такое поведение, до 52 С греет без остановки как и положенно, потом начинает тактовать с попеременным переключением в режим отопления и обратно на бойлер пока не дойдет до заданной 60С температуры. .