1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Paguk, а какая температура стоит на ГВС? НА 2хконтурниках лучше выставить комфортную до 45⁰ и открывать только её, не смешивая с холодной.
     
  2. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    50 градусов. Ниже 50 градусов не ставлю отопление и ГВ из-за точки росы. и выше не ставлю, чтобы не ошпариться
     
  3. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Вы хотите на двухконтурном котле получить ГВС как от БКН? Так не бывает, это если одноконтурный котёл с БКН, там хоть любую маленькую струйку делай, будет идти равномерно комфортная вода, а здесь, в двухконтурнике в проточном режиме есть минимальная мощность котла, в 9 кВт, она достаточно высокая для маленькой струйки и естественно при небольшом напоре получишь контрастный душ. Открывайте посильнее кран и будет комфортная вода, это даухконтурник со всеми вытекающими.
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    На отопление можете не ставить ниже 50°, а на ГВС ставьте именно такую, чтоб не разбавлять, условно +-35-40° будет намного лучше и комфортнее.
     
  5. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    У меня стоял Навиен 10 лет и до сих пор работает. Настроил его так что вообще не было перепадов. А сейчас открываю кран горячей воды в умывальнике и под душ. Комфортно, но расход большой.
    Кажись установка БКН в связке с котлом самый оптимальный вариант
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да, с двухконтурником расход ГВС больше, чем с бойлером, потому что надо посильнее открывать кран ГВС, ни в коем случае не смешивать с холодной, и тогда приемлемо можно пользоваться ГВС. Я если в гости куда-то приезжаю, у кого двухконтурник или газовая колонка, обычно мне такой инструктаж и проводят: Открывай кран на полную и не выключай, пока не помоешься. Вот такая особенность проточного нагрева ГВС. Мне это не нравится, я себе естественно одноконтурник с БКН установил, так как опыт уже был с корейским двухконтурником в прошлом доме, не подружились мы с ним, к сожалению.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Причем здесь 50⁰ ГВС и точка росы? Значит смешиваете горячую и холодную, ну вам уже объяснили, что так делать нельзя, запретить вам не могу, но советую.
    Насчет росы, когда во вторичном ТО 50⁰ в первичном все 70⁰, ни о какой росе речи нет.
     
  8. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Да, верно говорите про ГВС и точку росы. Бзик такой. Что 50, что 45 все равно горячая слишком. Привыкли уже к 50⁰. 30⁰-35⁰ комфортная температура для душа а выше это горячо для душа. А 50 это для кухни.
    Решение принято - установка БКН
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну так с учётом кухни сделайте чуть погорячее, например для душа 35-37°,для кухни 38-40°,то бишь такую, чтоб не ошпариться, а если будет 45-50°,то это в любом случае много и некомфортно, не нужно оно столько.
    Интересно а как вы собрались к двухконтурному БКН колхозить? Да, некоторые в разрыв между котлом и между первой тоской водоразбора ставят небольшой электобойлер, тогда типа вроде как он сглаживает скачки по температуре ГВС.
     
  10. Paguk
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Paguk

    Участник

    Paguk

    Участник

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Подключить выход ГВС к бойлеру электрическому без рециркуляции. Кран горячей воды открывается очень часто и расход будет не большой. При длительной паузе буду отключать. А если, из-за порога включения ГВС на котле после 3л/сек, будет повышенный расход электричества, то заменю и котел
     
  11. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну так вы обычный электробойлер хотите подключить, а не БКН, а так да, многие кому надоели эти скачки по температуре ГВС, ставят электробойлер в разрыв, кто-то подключает БКН как обычный радиатор, но это всё не то, конечно лучше сразу делать по уму, одноконтурник с БКН, либо мириться с особенностями ГВС от двухконтурного котла.
     
  12. kamchatkaaborn
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    kamchatkaaborn

    Участник

    kamchatkaaborn

    Участник

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Может быть кто-то сможет помочь в решении проблемы:
    Котел A1hb 24 квт, куплен и установлен в начале 22 года, прошлый год работал без проблем. Один контур на отопление, гор. вода пока стоит на заглушках, еще не купили бойлер.
    Первый раз в этом сезоне по весне запустил его около месяца назад - появились посторонние шумы со стороны насос, иногда хрустел - заменил на новый, такой же Wilo (старый был внутри с рыжим налетом). Через сутки выскочила ошибка 06, показывающая низкое давление в системе, перепробовали разные варианты - оказался сломанным реле давления, его тоже заменили на новый, ошибка ушла котел включается и работает.
    Предшествовала всему этому следующая проблема с котлом, при остывании до 30-32 градусов зажигается горелка и очень быстро (5-6 сек) нагревается температура на табло до 46-47 и выключается. Помогает включение насоса на максимальную скорость, но всеравно часто происходит быстрая тактовка - включение-выключение. Почему может быть такая плохая циркуляция? В прошлом сезоне все было ок.
    После замены реле и насоса проверил грязевик - был грязный, но не сказал бы что сильно критично, почистил и вставил обратно - так же быстро тактует на малой или средней скорости насоса. Есть ли какие-то еще фильтры внутри котла или тонкие проходы, которые могут забиться?
    Полностью систему отопления пока не пробовал спускать или промывать, но водичка там не прозрачная, рыжеватая...
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Проверьте, крутится ли насос.
     
  14. kamchatkaaborn
    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4

    kamchatkaaborn

    Участник

    kamchatkaaborn

    Участник

    Регистрация:
    05.12.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    4
    Так он новый же установлен, я написал выше в своем докладе)
    Тем более, иногда горелка все-таки не выключается и температуры воды по датчику начинает опускаться после быстрого достижения температуры 45-46 градусов - видимо проток воды успевает охладить теплообмненник
     
    Последнее редактирование: 05.10.23
  15. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    Циркуляция плохая. Возможно где-то на входе в котел есть какой-нибудь поворот, который забило. В самом котле разве что теплообменник может забить, но там каналы достаточно большие. Попробуйте промыть. Можно программно уменьшить уровень модуляции при розжиге (параметр Р20). Но для начала можете просто поднять уставку температуры с 40 градусов до 50-55.