    Всем привет! Купил котел 100-W тип A1HB 24 кВт 2 года назад. Два дня назад дали газ, вчера приходил "специалист" по пуску котла осуществить первичный пуск. Котел не запустился, вылезла ошибка F05 датчика давления воздуха. Он подул в трубочки идущие к датчику, не помогло ушел. Дома была только жена, я с ним только по телефону говорил. По приходу домой стал изучать матчасть, скинул дымоход и увидел подозрительную запчасть (я не знал, что это трубка Вентури в тот момент). Жена показала трубки (в которые дул "спец"), я тоже подул и понял, что одно из отверстий плохо проходимо. Дальше немного размышлей, запросов в поисковик... нашел как выглядит трубка Вентури, и понял, что у меня только остатки от нее в котле:) фото прилагаю. Котел не работал ни минуты. Покупал в хорошем магазине, в запечатанной коробке. Заказал новую трубку, пока жду. Как вы думаете:
    1. Отчего так может в хлам расплавить трубку Вентури?
    2. Могло ли расплавить при испытаниях на заводе?
    3. Как на заводе такое допустили?
    4. Что мне ждать от запуска с новой трубкой?

    P. S. длина дымохода 2 метра 100/60, через стену. Историю в этой теме про слегка подплавленную трубку Вентури и отсутствие диафрагмы в дымоходе изучил.
    Вентури.jpg
     
    Последнее редактирование: 20.10.23
  2. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Кто то что то не договаривает :hello: причина одна - пуск котла без теплоносителя :aga: воздух был в теплообменнике или цирк насос не перед пуском не прокрутили ... вам должно быть виднее.
    Эта пластиковая трубка одна из ступеней защиты котла от более серьезных из возможных последствий...
     
  3. Борисов_Кирилл
    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Борисов_Кирилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.17
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    70
    Форуму добра. Возникли неполадки в работе котла. Прошу подсказки куда копнуть.
    Работает в зимнем режиме. Котел одноконтурная версия с бойлером косвенного нагрева.
    В режиме ГВС пока идет разбор воды работает без сбоев, как разбор воды закончен и котел догревает бойлер до заданной температуры в 60С проявляется такое поведение, до 52 С греет без остановки как и положенно, потом начинает тактовать с попеременным переключением в режим отопления и обратно на бойлер пока не дойдет до заданной 60С температуры. .
     
  4. skytwin
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    skytwin

    Участник

    skytwin

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курск
    Здравствуйте, не то чтоб проблема но все же, в момент срабатывания газового клапана появляется довольно громкий секундный дребезг, не постоянно но все же бывает, что это может быть?
     
  5. overtaker
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    overtaker

    Участник

    overtaker

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Скорее всего так и получилось, краны на БКС не были открыты. В итоге заказал на озоне трубку Вентури, не оригинал. Поставили, запустили, все работает.
    Получил опыт и знания, заодно прочитал в этой ветке про диафрагму уходящих газов и поставил ее:)
     
  6. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105
    Виссман WH1D. Обратил внимание, что подтекает сбросный клапан. По каплям, можно сказать совсем незаметно.
    Стоит снять его чтобы почистить прокладку или лучше не трогать?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115
    Адрес:
    Калуга
    Можно пошелкать до устранения течи - рекомендуют для профилактики, но котел лучше остановить до этого. не поможет - мыть/менять.
     
  8. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105
    @Roaroma, а снять-разобрать-промыть этот пластиковый девайс не страшно? Там вероятно пружинка на 3 бара отрегулирована? Собрать потом как следует удастся?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115
    Адрес:
    Калуга
    Я не разбирал - сказать нечего.
     
  10. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Ничего там не регулируется :aga: Самый затрапезный ПК... корпус-седло, клапан на штоке, пружина.
    Если руки растут из плечей ничего страшного там нет. Главное не забудьте отключить от отопительной системы и сливая кипяток не обжечься :hello: Заодно лучше сразу проверить давление воздуха в РБ.
     
  11. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105
    Я тоже так подозревал).
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.368
    Благодарности:
    9.093

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.368
    Благодарности:
    9.093
    Адрес:
    г. Иваново
    Стоит проверять давление в РБ на новом котле перед началом эксплуатации?
    Посмотрел, там колпачек краской залит, так просто не снимешь.
     
  13. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    525
    Благодарности:
    105
    У вас 7000 благодарностей на форуме. Шутить изволите?)
    Моему Виссману как вашему стажу здесь).
     
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.368
    Благодарности:
    9.093

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.368
    Благодарности:
    9.093
    Адрес:
    г. Иваново
    Век живи, век учись.
    Скоро котел монтировать.
    Сантехник говорит проверять не надо.
    Но у меня есть опыт с Бакси экофор.
    Там внутренний РБ давление не держал, причину выявить не удалось, пришлось поставить внешний РБ.
    Так что вопрос актуальный.
     
    Последнее редактирование: 28.10.23
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.865
    Благодарности:
    25.115
    Адрес:
    Калуга
    Сантехника фтопку
    обязательно надо