1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Новый трехходовой сколько стоит?
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Сейчас уже не помню, как то попадалось, но не придал значение. Думаю не менее 3 тысяч. А смысл менять его полностью? Это как менять насос полностью, тогда как в основном летит только ротор, а он (ротрр) стоит +- в два раза дешевле головы насоса в сборе.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Может, типо быстро снял, другой поставил, а неисправный, потихоньку восстановил.
     
  4. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    такой трех ходовой в сборе Артикул 7856978
    2023-12-04_16-49-04.png
    на ОЗОНе стоит около 10 тыс
     
  5. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну так тоже можно, но всё равно даже если сделать так, то это займёт время, чуть меньше, но тем не менее, так как всё равно что так, что так, надо сливать теплоноситель, полностью откручивать трубы подачи и снимать трехходовой. Для тех, кто не совсем рукастый, и боится лезть в трехходовой, возможно так будет проще, но я не боюсь, руки растут откуда надо, и хочу попробовать для начала снять и прочистить внутри, возможно даже и не понадобится ремкомплект, на будущее пригодится, но в любом случае я туда ещё не лазил, и до конца не представляю, как пойдёт.
     
  6. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Дороговато, однако, не, лучше ремкоплект купить, в 10 раз дешевле, я вообще за 750 руб купил, но грубо говоря за 1000 руб точно можно купить.
     
  7. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Да, в сборе дороговато.
    Думаю у кого получилось снять трехходовой, тот и отремонтировать сможет.
    Нашел пару видео на ютубе как это сделать.
     
  8. goncharov-krd
    Регистрация:
    07.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    goncharov-krd

    Новичок

    goncharov-krd

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, проблема 1 в 1, прокипятил вторичный теплообменник в лимонной кислоте, промыл, немного мусора вышло но промывается идеально, продувается тоже. Не подскажите что может быть ещё?
     
  9. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Сегодня словил ошибку F05
    Посмотрел на ютюбе как лечится, почитал тут на форуме поехал разбираться.
    По всей видимости примерзло реле давления воздуха (пресостат)
    Вскрыл котел.
    Ошибка кнопками (MODE OK) не сбрасывалась. Сбросилась отключением питания.
    Вентилятор не включился. Опять F05 (калабмур).
    Из мануала: "Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки".
    Снял контакт с реле, перезагрузил - вентилятор включился.
    Все разобрал (снял вентилятор, реле давления), продул, погрел, собрал.
    Вентилятор включается, горелка не зажигается.
    Долго думал, пока не понял, что не правильно собрал силиконовые трубки.
    Надо так
    изображение_viber_2023-12-11_00-40-44-705.jpg
    а я собрал так
    изображение_viber_2023-12-11_00-40-44-755.jpg
    там все подписано, но кто ж читает.
    А под утеплителем не видно
    изображение_viber_2023-12-11_00-40-44-985.jpg
    так что обратите внимание!
    Все заработало.
    В процессе ремонта снял диафрагму, да так и не поставил.
    изображение_viber_2023-12-11_00-45-34-124.jpg
    Ну пусть полежит отдельно, понаблюдаем.
    Дополнительно утеплил трубным утеплителем силиконовые трубки.
    изображение_viber_2023-12-11_00-45-34-197.jpg
    И коаксиальную трубу на улице (трубным утеплителем от 110 канализационной трубы)
    Фото нет, ночь на дворе.

    ПС в процессе вскрылась еще одна проблема, о ней в следующем посте.
     
  10. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    При первом пуске установил температуру ТН 60С.
    Котел управляется ЗОНТом по ОпенТерм.
    Там тоже установил мах 60С
    Потом решил температуру ТН увеличить.
    Удаленно через ЗОНТ не получилось, веше 60С ТН не нагревался.
    Перед ремонтом отключил ЗОНТ (программно и физически) и когда котел заработал попробовал увеличить температуру ТН.
    Но не смог, котел теперь позволяет регулировать Т ТН в пределах 40-60С
    Никаких ограничений на котле я не ставил. Только отключил ГВС.
    В мануале пишут, что ТН регулируется от 40 до 76С
    Какая была заводская настройка я не помню.
    Сейчас в ЗОНТе поставил мах ТН 70. Но ТН выше 60С не поднимается.
    Что случилось?
    Можно попробовать сбросить до заводских настроек.
    Но может кто-то сталкивался и объяснит?

    ПС 60С хватает, но надо разобраться.
     
  11. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    С управлением по шине через зонт какие-то галюны. Видимо противоречия и/или "трудности перевода" есть какие-то. Попробовать отключить Зонт, перевести котел на "ручное управление", а потом вновь настроить на управление по шине.
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Так и сделал.
    Зонт отключил, настройки вернул, запустил котел без зонта.
    Температура регулируется в пределах 40-60С
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Думаю надо отключить Зонт, выставить вручную на котле на максимум, подключить зонт.
     
  14. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Повторю еще раз: так и сделал.

    котел БЕЗ ЗОНТА, С ПЕРМЫЧКОЙ, в настройках ОТ off, РО7=4, не дает выставить Т ТН более 60С
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.405
    Благодарности:
    1.143
    Значит не все настройки смотрели, обычно на котлах 75⁰, а то и выше можно настроить.