1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну что теперь поделать, хотя бы цоколь утеплите.
     
  2. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    если котел не отключается, значит есть съем тепла от системы, который соразмерен или превышает мощность котла. Либо приборов в систему добавьте, либо существующие приборы замените на более мощные, если это возможно. (Например на 33 серию, если стоят стальные панельные радиаторы). Иначе так и будете мерзнуть до весны.
     
    Последнее редактирование: 06.01.24
  3. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Доброе утро. В котле ручка отопления выкручена на максимум, котёл держит тепературу теплононосителя 76-77 градусов, горелка по делениям работает 1-2 деления, хотел узнать почему котёл теплоноситель до 80 градусов или выше не поднимает ?
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну выше 80-ти он и не должен держать, это максимум, а то, что не греет 80°,то может котёл не вытягивает ваш дом, теплотери большие. Вопрос, а так было изначально, или поначалу вытягтвал 80° в морозы и со временем котёл стал чахнуть?
     
  5. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Как это не вытягивает, когда горелка на одном делении максимум двух держит 77 гр
    Горелка работает постоянно, не выключается, грубо говоря максимум для него 77 он её и держит, а почему не 80?
    Раньше не могу сказать, в морозы я обычно был на югах, и котёл работал на поддержание.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110
    Адрес:
    Калуга
    @Antonbob, значит расход/отдача по СО небольшая - раз температура ОВ такая высокая при такой низкой мощности горелки. Тут котлу не до точности, добиться бы бедному устойчивой работы.
     
  7. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Это не технический параметр, если заложено максимальная рабочая 80, пусть держит, мощности хватает, по завленой должна быть не более 85гр
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110
    Адрес:
    Калуга
    что именно по Вашему не технический параметр ?
    ну так к нему претензии а не ко мне
    а вот это точно не технический термин
    а трубы пластиковые, например, при 80 мрут быстро
     
  9. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.824
    Благодарности:
    6.405
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Понятно. Но возможно такая особенность. Но я никогда на таких высоких температурах не гонял, поэтому не знаю, но например если я ставлю минимальные 40°,то у меня держит выше, доходит бывает до 46-47° и отключается горелка, затем через время опять включается, а вот когда выставляю допустим 50-55°,то держит либо ровно, либо выше на градус, возможно на высоких температурах уже наоборот, котёл старается иметь некий запас, не держать прям 80°,а чуть ниже.
     
  10. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024
    Адрес:
    Плюк
    Выше 80 не должен нагревать - это ограничение установлено производителем. Возможно, что ограничена мощность котла. Либо программно, либо максимальная мощность на газовом клапане.
     
  11. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Понял, я думал может есть какие ещё регулятры на плате, которые относятся к температуре
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    По умолчанию установлена 78С
    2024-01-06_14-20-02.png
     
  13. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    У меня ручной привод и цифровых регулировок нет, значит на плате есть переменный резистор, которым можно регулировать, но этого не нужно, всё работает у меня штатно до 78
     
  14. Antonbob
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    Antonbob

    Участник

    Antonbob

    Участник

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Screenshot_20240106_155304_Acrobat for Samsung.jpg
    У меня 76гр (wh1d) оказывается, других регулировок нет, всё работает градус в градус, это радует.
     
  15. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Ижевск
    А почитав букварь чуть раньше, и не было бы споров про технические параметры...