1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Много раз специально следил, чтобы кроме душа воду нигде не открывали, ситуация не меняется... А если так смонтирована система, она бы наверное с самого начала так и работала? Два года проблем не было до недавнего времени.
     
  2. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024
    Адрес:
    Плюк
    Котел-то себя как ведет в этот момент?
     
  3. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    2.387

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    2.387
    Адрес:
    Королев
    На протоке греете? Если да, и раньше работало - то скорее всего забился накипью вторичный теплообменник
     
  4. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Вообще ничего не обычного, греет воду
     
  5. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    На протоке - это без бойлера? Да, ввод воды в дом - фильтр - котел. Теплообменник починить можно? Или замена?
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    10.024
    Адрес:
    Плюк
    Снимать и промывать. Не простой водой, естественно.
     
  7. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    2.387

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.248
    Благодарности:
    2.387
    Адрес:
    Королев
    И еще один совет на будущее (после промывки теплообменника): выставить Т ГВС так, чтобы в душе вода без подмеса холодной была всего чуть-чуть горячее, чем комфортная. Тогда Т теплообменника ГВС будет <=50С, и это кардинально снизит скорость нарастания отложений в теплообменнике. Не сам придумал - посоветовал сервисник, которого вызывал на промывку теплообменника. Итог: когда на котле стояла ГВС 60С - промывка потребовалась через 3 года эксплуатации. Когда выставил как описано - уже 6 лет ни малейших признаков, хотя колодец остался тем же и теплообменник - тот же.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.110
    Адрес:
    Калуга
    @teobaldo, давление не прыгает в системе ? есть контроль давления ? редуктора какие-нибудь ?
     
  9. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Полтора года, вторая зима и первая поломка... A1JB.
    Датчик температуры ГВС арт. 7856844.
    Симптоматика... котел в режиме приготовления ГВ стал непредсказуемо греть воду... то ледяная и тактует, то кипяток и греет не останавливаясь почти до пара.
    Ну чтож... :aga: Плавали - знаем. Знаем еще со времен WHOA, на нем правда датчик умер лет через шесть эксплуатации. Умер по той же причине что и новодел у A1JB - сквозная трещина/каверна в теле гильзы. Разбирать датчик и паять дырку (как я делал у WHOA) не было желания, поэтому вместо датчика был моментально воткнут в разъем резистор на 15кОм и далее начался мониторинг рынка запчастей.
    в АСЦ данный датчик несмотря на все панибратские отношения он стоил не менее 6300р, на Озоне аналог 550р и три дня ожидания. Выбор был очевиден.
    Датчик температуры ГВС Brahma NTC RED для Viessmann Vitopend 100-W A1JB (7856844.A).jpg
    После получения этот Брахма датчик был проверен мультиметром на работоспособность
    2.jpg
    и установлен взамен неисправного. Для демонтажа родного датчика потребовалась глубокая головка на 15, на установку нового потребовалась прокладка и такая же глубокая головка но уже на 13...
    1.jpg
    Брахма датчик выглядит намного лучше своего немецкого собрата и справляется со своими обязанностями великолепно. Посему в компанию этому Брахме был там же выписан еще один датчик про запас. Пускай будет...:victory:
     
  10. teobaldo
    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    teobaldo

    Участник

    teobaldo

    Участник

    Регистрация:
    23.03.21
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калуга
    Да вроде не прыгает... а так не знаю, контроля давления газа нет... и плиты газовой нет, на ней может видно было бы
     
  11. TimSafi
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    809

    TimSafi

    Живу здесь

    TimSafi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Казань
    Изоляция фреонового трубопровода кондиционеров, Флекс, как раз эластичная и бывает малых диаметров. 10 лет уже как проблема этим способом решена.
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново
    Ссылку на решение можно?
     
  13. infanalit
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    24

    infanalit

    Живу здесь

    infanalit

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    24
  14. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.705

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Новгород
    мембранный бак есть? может воздух вышел, вот и давление чаще стало прыгать в системе. какого термостатического клапана нет?
     
  15. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.367
    Благодарности:
    9.092
    Адрес:
    г. Иваново