    Добрый день профессионалы и товарищи по несчастью!

    Появилась проблема по горячей воде. Котел Виссман Витопенд 100 A1JB30 КВт. ХВ из городской сети. Сеть через ИБП. В эксплуатации 4 года. Вторичный теплообменник относительно чистый (снимался для проверки).

    При открытии крана ГВ включается режим ГВС (на контроллере появляется значок «Кран», трехходовой клапан отрабатывает правильно), гвс в течении нескольких секунд поднимается до +42º (заданная контроллером гвс -+40º) и происходит переход в режим отопления (соответственно на контроллере появляется значок «Радиатор», трехходовой клапан отрабатывает правильно). В этот момент на датчике первичного контура примерно 55-60 (через несколько циклов она поднимается до 80) и быстро приходит к фактической в первичном контуре. Через несколько секунд снова включается режим ГВС и все повторяется. От величины расхода ГВ период тактования зависит мало.

    При отключении датчика протока (датчик Холла) характер неисправности принципиально не меняется. Хотя по логике при отключенном (снят со шлейфа) датчике протока режим ГВС включаться вообще не должен. Или не так?

    И еще вопрос – каков принцип поддержания заданной температуры ГВ. Модуляция горелки?
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.366

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.769
    Благодарности:
    1.366
    Адрес:
    Курск
    Да

    Именно так. Значит не тот датчик отключаете.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Очень похоже что плата Вашего котла находится в режиме работы с бойлером косвенного нагрева (A1HB).
     
  4. brownbear84
    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    brownbear84

    Участник

    brownbear84

    Участник

    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте. Котел vitopend a1hb одноконтурный с бкн. Заметил, что периодически растёт давление в системе отопления. Раньше всегда держалось 1.8-2.
    Есть внешний расширителтный бак. Летом его менял (старый прогнаил, поставил точно такой же). Рабочее давление теперь 2.2-2.4. Чуть стравливаешь давление с расширительного бака, через никель подкачки, давление становится 2. Через пару дней работы опять поднимается до 2.4.
    Это проблема или пускай так и работает?
     
  5. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Вы давление измеряете при полном отсутствии воды и открытой водяной магистрали?
     
  6. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.462
    Благодарности:
    9.253

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.462
    Благодарности:
    9.253
    Адрес:
    г. Иваново
    Это звоночек.
    На холодном котле какое давление в СО?
    Во внешнем РБ (отключенном от СО) какое давление?

    1. Отключите внешний РБ от СО и сделайте в нем давление 1,5 и больше его не трогайте.
    2. Подключите РБ и сделайте давление в холодной СО 1,5
    3. Запустите котел и наблюдайте за давлением в СО.
     
  7. notAmonster
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10

    notAmonster

    Участник

    notAmonster

    Участник

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ну не нужно так пугаться, лёгкое подтекание. Тогда уточняю, течь именно из того места, которое стрелкой показал. Вентиль там или шаровый кран (или другое запорное устройство) мне неизвестно!
    То что нужно местами переуплотнять и так понятно, вот пытаюсь выяснить размеры уплотнений, так как оставлять помещения без отопления на неопределённый срок сейчас уже не вариант.
     

    Вложения:

    • viessmann_2.jpg
  8. notAmonster
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10

    notAmonster

    Участник

    notAmonster

    Участник

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Раньше - это при неисправном расширительном баке? Я бы советовал проверить давление подпора воздуха в котловом и внешнем баках. И я считаю, что если рабочее в СО 1.5, то в подпоре должно быть несколько меньше, я бы 1.3 поставил. Кроме того, не забывайте о правильности процедуры проверки: давления в СО нет, лишней воде есть куда уйти.
    Ещё не исключаю, что проблема может быть с краном подпитки: он слегка пропускает.
    Лично у меня давление между горячей и холодной системой может разниться на 0.5 атм.
     
  9. brownbear84
    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    brownbear84

    Участник

    brownbear84

    Участник

    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    На холодном котле не проверял давление. Сейчас он постоянно в работе. Попробую тогда отключить внешний рб и сделать в нем давление 1.5.
    Со внутренним рб котла надо что то делать?
    Или в нем тоже должно быть 1.5?
     
  10. brownbear84
    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    brownbear84

    Участник

    brownbear84

    Участник

    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Давление смотрю, которое показывает манометр на котле в режиме отопления.
    Кран подпитки закрыт
     
  11. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Вы не понимаете физику процесса (пока не понимаете)
     
  12. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.462
    Благодарности:
    9.253

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.462
    Благодарности:
    9.253
    Адрес:
    г. Иваново
    Если есть внешний РБ достаточного объема, про котловой РБ можно забыть.
     
  13. SSPSSP
    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    SSPSSP

    Новичок

    SSPSSP

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Благодарю за совет. Котел стоял в режиме "тип котла не задан" (адрес Р11). Видимо произошел сбой на контроллере. Сделал сброс к заводским настройкам и основная проблема решилась. Правда температура ГВС "плавает" относительно заданной на 10 градусов и больше при расходе ГВ 3-7 л/мин. Т. е. при заданной гвс= +40º поднимается до 48 и горелка тухнет (режим ГВС не отключается). Через несколько секунд горелка включается на 65% мощности (согласно опроса статуса IF14). Мощность быстро падает до 40%, но гвс продолжает расти до 48, а потом новый цикл. За время "молчания" горелки температура ГВ из крана снижается до комнатной. При большем расходе воды (10л/мин) температура держится устойчиво.
    Понятно, что отдаваемая тепловая мощность горелкой превышает необходимую для нагрева проходящего объема воды. Уменьшал максимальное и минимальное значение тока катушки модуляции в режиме ГВС до минимума (соответственно 100 и 15мА), но мощность горелки ниже 40% не опускается. Т. е. отношение мощности мин: мах = 1:2,5. Где-то в описании видел, что в таком котле оно должно быть 1:10.
    Может есть где-то еще регулировки? Или возможности стабилизации температуры ГВ исчерпаны и придется с этим мириться. Дополнительный бойлер косвенного нагрева не рассматриваю, т. к. ставить его негде.
     
  14. brownbear84
    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    brownbear84

    Участник

    brownbear84

    Участник

    Регистрация:
    04.01.24
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Может и не понимаю, спорить не буду. На манометре котла и на манометре перед расширительным баком давление 2.3. На трубе обратки, уже перед входом котел давление 2. Оно и понятно, вода там уже холоднее
     
  15. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Можете фото прислать напорной магистрали от котла до внешнего гидроаккумулятора? Или схему? Спасибо