    В котле все настройки температур должны быть на максималках, тогда и зонт будет управлять в полном диапазоне.
     
  2. LeonidKr
    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    LeonidKr

    Участник

    LeonidKr

    Участник

    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо за разбор вариантов.
    Zont реагирует на внешний датчик температуры (когда было около 0 он грел меньше, при понижении температуры на улице - увеличил температуру нагрева котла). Так что похоже здесь все соответствует, только нет соответствия плановой температуры (рассчитанной по кривой) установленной температуре в комнате. Может датчик врет? Надо проверить градусником...
    Боюсь изменять настройки Zont, т. к. долго настраивал, чтобы работало хотя бы так. Раньше никак не получалось настроить ГВС - на экране был зачеркнутый кран. Когда отключаю Zont (возвращаю перемычку и меняю 0 на 4 в Р07), то котел греет согласно выбранной кривой в самом котле в зависимости от уличной температуры.
    В системе ГВС нет ничего кроме котла. Вода по трубам не течет. Котел новый, только с ноября работает на обогрев. С мая - только ГВС. Возможно чтобы трехходовой был не рабочий в новом котле?
     
  3. LeonidKr
    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    LeonidKr

    Участник

    LeonidKr

    Участник

    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Котел до подключения был настроен на 100% мощность, как в инструкции сказано. Может кривая слабая для текущей температуры? Пока не пробовал поднимать, хочу сначала разобраться со знающими людьми, как должен работать исправный котел. Вопрос не в прохладной температуре в комнате, а в несоответствии рассчитанной температуры (по ПЗА и ПИД) и недогревом теплоносителя.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.927
    Благодарности:
    1.334

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.927
    Благодарности:
    1.334
    Мощность это хорошо, но и максимальный диапазон температур в котле должен быть настроен. Если в котле стоит 45⁰, зонт не сделает больше, да и не только зонт, другие аналогичные устройства.
     
  5. Filsan
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    499

    Filsan

    Живу здесь

    Filsan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    499
    И в этом корень вашей проблемы. По опентерму уставку температуры котлу дает зонт. Если зонт работает по кривым ПЗА, то возможно при именно этой кривой температура теплоносителя как раз такая и приходит в котел. Отключите у зонта работу по ПЗА или измените кривую ПЗА и сравните результат. Возможно действительно ПЗА зонта холоднее, чем ПЗА котла.
    Если котел отключает горелку после нагрева теплоносителя свыше +5° относительно уставки, значит мощность котла выше теплопотерь. В нормальном режиме котел может работать как непрерывно, если теплопотери больше его минимальной мощности (что-то порядка 9 кВт), так и циклами, длительность которых напрямую связана с этими самыми теплопотерями. Зонт (как впрочем и любой термостат, установленный вместо перемычки) лишь дает котлу разрешение на розжиг горелки в зависимости от температуры в помещении. Будь перемычка на месте, котел бы бесконечно нагревал помещение, пока там не стало бы жарко на столько, чтобы теплосъем с радиаторов прекратился.
    если зонт всегда показывает расход ГВ, причем без протока ваши 9 литров, а при протоке больше, чем 9, то с большой вероятностью зонт так понимает показания котла. Может там напряжение какое-то идет через датчик протока ГВ, и зонт его банально не так трактует.
     
  6. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Perm
    Подскажите, котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu (24 кВт)
    Предохранительный клапан 3 бар, если я правильно понял артикул 7833029
    Возможно заменить на артикул 7833037?

     

    Вложения:

    • арт. 7833029.PNG
    • арт. 7833037.PNG
  7. LeonidKr
    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    LeonidKr

    Участник

    LeonidKr

    Участник

    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо за пояснения. Как я понял, есть противоречие в кривых ПЗА котла и ПЗА Zont. Изменил кривую на котле на более высокую (была 2 поставил 4) и температура сразу поползла вверх, стало жарко. Поставил кривую 3 и котел набрал температуру по датчику нужных 22 гр. Получается ПЗА котла тормозила. Кривая Zont оставалась прежней. Раньше думал, что при подключении Zont его команды будут определяющими, а настройки котла не будут иметь значения. Главное чтобы была установлена максимальная мощность котла до подключения Zont. Поиграть с кривыми и котла и Zont не было времени. Наверное есть какая-то зависимость одной от другой. Например фактический нагрев СО идет по Zont (ПЗА и ПИД) если (!) кривая котла не ниже кривой Zont... или наоборот? Наверное я сильно заморачиваюсь. Работает и славно.
    По поводу ГВС - вероятно вы правы, котел дает данные, но Zont их не верно понимает и принимает за минимальный поток 9л, чего достаточно, чтобы прогревать постоянно вторичный теплообменник даже при отсутствии движения потока. Хотя я не слышал звуков переключения клапана по аналогии как при начале отбора воды из крана. У многих здесь такие же котлы и Zont, может кто-то посмотрит у себя что там показывает Zont? Дело в том, что пока температура СО +- 45гр. то это приемлемо (наверное). Но когда станет холодно и температура вырастет до 70-80 гр., то такой постоянный прогрев вторичного теплообменника наверное нежелателен?
    Еще по настройкам ГВС в Zont: нужно ли обязательно открывать отдельную страницу для ГВС, где указывать параметры нагрева? Ведь котел может и без Zont начинать прогрев ГВС при отборе воды? Или без указания Zont котел не будет этого делать? Такого также нет в инструкциях. Я у себя открыл вкладку ГВС и там настроил. Но как правильно?
     
  8. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    @LeonidKr, Вопрос - датчик уличной температуры куда подключен - к зонту или котелку, или у вас их два стоят? Просто если подключен к котелку то будет приоритет ПЗА алгоритм самого котелка, он даже с зонта может и не работать (в плане ПЗА. зонта).
    Вот как настроить ПЗА - отключаете Все! и датчик уличной температуры от котелка. Затем в ручном режиме выставляем, постепенно меняем крутилками котелка температуру теплоносителя до тех пор что бы получить комфортную температуру у себя в помещении (например +24). Это может занять некоторое время - день может более, так что бы температура более менее была стабильна от ваших настроек. Далее смотрим температуру за бортом и температуру полученной усредненной теплоносителя (у вас должно быть 2 термометра - домашний и уличный). Допустим получили, за стабилизировали домашнюю +24 и при этом t-теплоносителя 50гр при t-за бортом -5гр. Открываем толмут котелка, ищем эти графики ПЗА и смотрим какой из них подходит под эти полученные t - теплоносителя и улицы.
    Снимок экрана 2024-12-16 в 18.02.50.png
    Получается что нам нужен график (С) и он соответствует крутилки в положении (3). Ставим крутилку в положение (3) и подключаем внешний датчик уличной температуры к котелку. Вот у Wiessmann, как только вы подключили внешний датчик он автоматом переходит на алгоритм работы по ПЗА графику. Далее наблюдаем на сколько точно держится температура помещения (+24) от динамики температуры за бортом. Если где то не догревает или перегрев (допустим при за бортом уже -15 или ниже) или при положительных, то тут надо убедиться правильный ли замер t- за бортом датчиком или ваши теплопотери помещения не удовлетворяют данному графику. Вот тут есть засада:aga: не все котелки показывают температуру за бортом если подключен уличный датчик, тут может и поможет зонт видеть эту температуру, соответствует ли она, а так зонт тут бесполезен, если только контроль работы котелка удаленно. Если вы хотите задействовать ПЗА зонта, то уличный датчик должен быть подключен к зонту, вычислить температуры теплоносителя от улицы как писал выше, затем у зонта установить нужный график от этих температур и подключить его к котелку:hello: .
     
  9. LeonidKr
    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    LeonidKr

    Участник

    LeonidKr

    Участник

    Регистрация:
    30.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо! Теперь понятен алгоритм работы. У меня датчик улицы - к котлу, а датчик температуры помещения - к Zont. С кривыми разобрался опытным путем по комфорту в комнатах - сейчас устраивает 2, будет холоднее поднимусь на 3. Проблема была почему не догревал до установки 22 в помещении, давал 20,5 не более. Сейчас дает 21,5 по данным Zont, но сторонний градусник дает нужные 22.
    У меня в Zont показывает и температуру за бортом по данным ЦШ котла и по данным из интернета. Так что похоже Zont все видит, только реагирует неверно. Теперь понятно почему. Спасибо еще раз. Я в каком то комментарии читал, что после подключения контролера люди не могут изменять настройки в меню котла. У меня все меняется без проблем, поэтому я думал, что у меня что-то не так.
     
  10. Kimpakovich
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    Kimpakovich

    Участник

    Kimpakovich

    Участник

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коллеги, допустимо ли уменьшить минимальное давление на жиклерах? Цель уменьшить мощность, избавиться от тактования. При норме 2,6 он стабильно зажигается и горит на 1,5 - что будет плохого если так и оставить?
     
  11. 2laDemon
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    2laDemon

    Участник

    2laDemon

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, часто не выдвигается привод трёхходового клапана, что приводит к перегреву воды в контуре отопления (около 80 градусов сразу), после чего горелка выключается и так снова и снова. Получается что когда котёл пытается перейти на обогрев отопления, клапан остается в положении ГВС. Замена клапана не помогла, Отстыковав привод, также наблюдаю картину, что шток привода не выдвигается. После переключения котла, шток привода выдвигается и переключает клапан в положение обогрева отопления. Плате хана? может кто сталкивался, почему не приходит команда на привод клапана и что можно с этим сделать? Одноконтурный котёл A1HB001на 24 кВт. Спасибо!)
     
  12. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Возможно, микротрещина в пайке от портов проца на драйвер до разъема на трехходовой. Тупо пропаять это все.
     
  13. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
    Раз тут разговоры за автоматику пошли, посоветуйте- котел работает на ВТП напрямую, и при минимальной регулировке на котле (порядка 40-42грд на дисплее), в комнатах все равно жарковато.
    что подключить из автоматики, чтоб держало желаемые 25 градусов в помещении? ну или может, можно как-то доработать сам котел или систему отопления?
     
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.160
    Благодарности:
    6.610

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.160
    Благодарности:
    6.610
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Подключите комнатный термостат и не будет перетопа в доме.
     
  15. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    3.297

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    3.297
    Адрес:
    Королев
    В аналогичной ситуации я поставил комнатный термостат (по воздуху в помещении). Но у меня "легкие" ВТП из ГВЛ, они малоинерционные - поэтому достаточно комфортно. Если ВТП в бетонной стяжке - могут быть ощутимые перепады Т
     