1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Новый Свет
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    4.806

    Новый Свет

    Живу здесь

    Новый Свет

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    4.806
    Адрес:
    Москва
    Начать с гидравлики. Гидрострелка и контур на ТП, либо трехходовым либо термостатическим
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Надо просто ставить термостат с маленьким гистерезисом (0.2-0.3°) и не будет ощутимых перепадов. А с 0.5 и выше будут перепады в 1.5-2°,что крайне не комфортно, сам это прошёл.
     
  3. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    3.362

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    3.362
    Адрес:
    Королев
    Тут дело не столько в гистерезисе термостата, сколько в инерционности бетонной стяжки. Легкие ГВЛные полы уже через 5 мин после повторного включения котла начинают отдавать тепло в комнату. Бетонная стяжка начнет ощутимо прогреваться только минут через 20 после повторного включения, за это время Т в комнате упадет гораздо сильнее, чем гистерезис термостата.
    Поэтому по правильному все же делают подачу в полы через узел подмеса с Т подачи 20-30С, чтобы Т полов была практически постоянной. Без узла подмеса с Т подачи 40+ всегда будут колебания Т полов со всеми вытекающими сложностями регулирования "по воздуху".
    Но комнатный термостат - это банально дешево. Рекомендую спросившему @EluAndrey для начала попробовать его, а если не устроит - тогда уж гидрострелка, узел подмеса, термоголовки и т. п. Но это уже совсем другие деньги :(
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Сами то пробовали пользоваться ВТП в стяжке с термостатом, чтоб что-то утверждать? Нормально там всё,у меня ТП и бетонной стяжке и с гистерезисом 0.2-0.3° котёл работает +- 30 минут, и +- 30-60 минут отдыхает и полы не успевают оставаться или перегреваться, всегда поддерживаются в тёплом состоянии. Когда же был термостат с гистерезисом 0.5°,то реально была "зебра",крайне не комфортно, то холодные, то горячие полы, и циклы были +- по 3-4 часа.
     
  5. Массслон
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    16

    Массслон

    Участник

    Массслон

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    @2laDemon, была у меня похожая проблема, вот она

    Если симптомы такие, то вот моё решение
     
  6. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
    А можете модель сказать или ссылку? А то я вообще не в курсе что оно и как...) там же поди, ньюансов по оборудованию и подключению мильён...
     
  7. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.174
    Благодарности:
    6.614
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Если проводной термостат, то Poer PTC-20,а если совсем никак не возможно подвести провода от котла к месту установки термостата, то беспроводной РТС-10,но он будет дороже.
    Наверняка есть и другие бренды, но я не знаю, просто эксплуатирую Poer РТС-20 и доволен, гистерезим можно от 0.1 или 0.2 выставить, хотя считаю 0.1 это слишком мало, котел будет часто дергаться, а вот 0.2-0.3 будет оптимально.
     
  8. Julianych
    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    3.362

    Julianych

    Живу здесь

    Julianych

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.13
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    3.362
    Адрес:
    Королев
    Не только пробовал, но и пользуюсь - в СУ честная стяжка, остальные 60м2 ТП - ГВЛные.

    А вот утверждать, что термостат с малым гистерезисом решит все проблемы для случая

    имея при этом ТП с НСУ :faq:...

    У меня-то как раз ТП напрямую без НСУ, я на опыте знаю сопутствующие этому нюансы и решение предлагаю максимально релевантное заданному вопросу и проверенное лично.
    Без обид, ладно? :hndshk:
     
  9. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
     
    Последнее редактирование: 08.01.25
  10. 2laDemon
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    2laDemon

    Участник

    2laDemon

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Замена платы не помогла (Датчик температуры отопления в норме, насос по индикатору вращения крутится... И всё равно при переходе на отпление иногда не приходит команда на привод перевести трехходовой клапан(
     
  11. 2laDemon
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    2laDemon

    Участник

    2laDemon

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Немного другая проблема, но спасибо за ответ
     
  12. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    А Вы осциллографом на обмотках трехходового смотрели, что команда не приходит? А то бывает что и новые запчасти не шибко рабочие оказываются. Датчик протока какого типа?
     
  13. 2laDemon
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    2laDemon

    Участник

    2laDemon

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Мультиметром вижу что команда с платы не идёт, по дорожкам на реле, транзисторы и тд...
     
  14. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    1.371
    Адрес:
    Курск
    Мультиметр не покажет. Осцилл надо.
     
  15. 2laDemon
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    2laDemon

    Участник

    2laDemon

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Ну так плату же поменял, что дальше делать я ума не приложу
     
Статус темы:
Закрыта.