1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    NTC 10 кОм почти все датчики в виссманнах именно этот 10
     
  2. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Ну просто не у всех руки растут откуда надо, я смогу перевальцевать и перепаять датчик, купив в радиозапчастях, но мне же проще поставить накладной от Нева люкс, которых тоже можно заказать несколько сразу, и не париться
     
  3. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    могу ошибаться конечно, начинаю подозревать, что от невы погружной такой же резьбы как на виссманне и показания такие-же...
     
  4. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    ну вот, надо новую тему создавать с аналогами - заменителями:|:
     
  5. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Я вот этот брал для бойлера, 2шт = 200р https://s.click.aliexpress.com/e/qgDetia работает.
     
  6. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Да да, запчасти у Виссманн золотые. Если все компоненты котла по отдельности покупать, получится 2-3 котла в сборе по цене. Трубка вентури, кусок пластмассы за 1000р, ни чего себе, "предохранитель". Красная цена ей 100р. Удивляюсь, как китайцы ещё выпуск не наладили...)
     
  7. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    Осталось найти такого человека для пополнения этой темы
     
  8. russ17
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    9

    russ17

    Участник

    russ17

    Участник

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Rostow na donu
    Приветствую Вас Wissmann мэны! Работал у меня 8 лет верой и правдой WH0A, не считая разовой проблемы ввиде выхода из строя внутреннего разширительного бочка, вылечил врезкой внешнего прямо в систему, до недавнего времени. И стал глючичь безбожно. Котёл не заземлен, и так прекрасно работал. Стоит стаб, Ресанта. Описываю ситуации глюка. Начал гаснут во время работы, повторно пытается разжечь, без успешно, уходит в ошибку, горит светодиод розжига. При заходе в сервисный режим, моргает 2 раза. После сброса ошибки, пытается зажечься. И тут бывает что заработает какое то время, и после повторяется то же самое. А может, что после сброса ошибки пытается розжиг, а пламя так и нет, и выпадает в ту же ошибку. В моменты когда работает, все режимы ГВС, отопление функционируют. Но есть одно но, при наблюдении (в ожидании) ошибки, в момент когда происходит глюк, стаб сходит с ума, начинает щёлкать и какую нибудь фигню показывать. Думал сдох стаб, купил другой, ничего не изменилось. Какой то закономерности или периодичности глюка не заметил. Может в аварию уйти как при топке, так и при ГВС. А можно долго глюка ждать, и только отойдеш от него, и привет). С сервисом висманн у нас в Рост. области глухо, так что надежда на Вас. Откуда копать?
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    1.466

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Москва
    А что его искать, эту тему мы уже разбирали на стр. 13 (и пост193). Оттуда и рисуночек Вы взяли. Что касаемо терморезистора на 10 кОм - если он большой по размеру, то будет инерционный и не сразу стабилизировать температуру ГВС. Даже ММТ-1, которое я привязывал к трубе - и то инерционно. Не зря же в датчике резистор "смазывают" термопастой и он оч. маленький.
     
  10. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    это был сарказм, но в каждой шутке есть доля шутки.
    я взял у себя, потому что сохранил. а то что тут разбирали (пост 448), я сразу сказал, но решил помочь человеку.
     
  11. skytwin
    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    skytwin

    Участник

    skytwin

    Участник

    Регистрация:
    03.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Курск
    Отпишусь по своей проблеме, спасибо Kepka,
    может кому пригодиться, ошибка две вспышки светодиодом,
    запаял провода и вывел реле управления вентилятором за пределы платы, хотел проверить работу реле,
    и оставил реле в горизонтальном положении, ошибки нет, контакты реле срабытывают правильно
    заказал новые. Возможно конечно что была холодная пайка, но теперь это уже неважно.
     
  12. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Подскажите, моргает LEG, так-то всё работает, но как то напрягает, как от этой надписи избавиться.
    [​IMG]
     
  13. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    так это случаем не режим прогрева бойлера?
    типа режим антибактериальной защиты. раз в неделю включается, не? :|:
     
  14. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.094
    Адрес:
    Ярославль
    Так то может оно и так, но бойлер у меня стоит в режиме OFF и собственно он пустой.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Ну то что пустой никогда никого не останавливало...а вот насчет OFF-в сервисном параметре это сказали или просто убрав температуру на минимум?