    Колено сколько, 90 градусов?
    И колено только для трубы диаметром 60 мм?
    Так нет таких колен в системах соосного дымоудаления заводской готовности.

    Вы уже один раз проигнорировали регламентирующие документы, а потом начали мудрить.

    IMG-20190120-WA0006.jpg

    Рисунок1.png
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.

    А теперь ещё больше хотите намудрить.
     
  2. maxdm
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    maxdm

    Участник

    maxdm

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Я понимаю, что заводских колен 90гр для трубы диам. 60 (для выхлопной) нет. Поэтому и пытаюсь решить свою задачу и консультируюсь тут.
    Вы обсолютно правы, в том что первоначально были нарушены правила монтажа дымохода, именно как на фотке, прочувствовал эту ошибку на промерзании крыши навеса (на фотке видно).

    После этого и удлинили выхлопную трубу диам. 60 на 2 метра, как раз по правилу окружности с радиусом R, но труба получилась низко, вот и хотелось бы ее немного поднять, за счет колена.
     

    Вложения:

    • IMG-20190131-WA0003.jpg
  3. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Вы немного путаете... зависит не длина дымохода от установленной диафрагмы, а совсем наоборот - в зависимости от конфигурации и длины принятого к установке коаксиального дымохода на основании инструкции ставится диафрагма определенного диаметра.
    Раньше у Витопендов вообще не стоял вопрос с выбором диаметра диафрагмы в мм. В комплекте лежала одна шайба и её либо надо было ставить, либо нет)
    12.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.03.19
  4. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Конденсат с выхлопной трубы ниже (ранее) колена куда будете девать? А конденсата в вашем случае будет очень много... даже без колена.
     
  5. maxdm
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    maxdm

    Участник

    maxdm

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Сейчас в текущем варианте без верт. колена уклон дымохода на улицу, наростов льда на конце выхлопной трубы за 1,5 месяца не было.
    Про вариант с верт. коленом скорее всего придется ставить со стороны котла конденсатосборник и до верт. колена делать уклон в сторону котла, а горизонтальный участок выхл. трубы после верт. колена с уклоном от котла. Это рабочий вариант?
     
  6. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Природу не обманешь... При сжигании 1м3 природного газа образуется от 0,7 до 1,6л. конденсата в зависимости от влагосодержания газовоздушной смеси. Вопрос в том куда будет уходить эта влага... выкидываться с дымовыми газами в атмосферу или оседать на стенках неутепленной выхлопной трубы. По сути ваш горизонтальный дымоход на улице это длинный холодильник для дымовых газов и в хороший морозец в независимости от его уклона) в нем рано или поздно образуется ледяная пробка из конденсата (1,5 месяца наблюдений за концом трубы совсем не показатель).
    Совсем не рабочий, причина указана выше. Оставьте как было (короткий патрубок), пусть лучше навес потеет, чем размороженный котел или система.
     
  7. maxdm
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    maxdm

    Участник

    maxdm

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    А если дымоход будет удлиненный и полноценный коаксиальный в текущей конфигурации горизонтального варианта без верт. колена и с уклоном от котла (на улицу)?

    И еще вопрос, какой высоты может быть присоединительное колено котла для горизонтального монтажа системы удаления продуктов сгорания 60/100 (На рисунке под (А), колено которое угловое и которое присоединяется непосредственно к котлу, а уже к нему горизонтальный участок коаксиала)?
     

    Вложения:

    • Image 1.png
  8. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Производителем предусмотрено, что т. н. противооблединительный патрубок должен находится от поверхности ограждающей конструкции на минимальном расстоянии. Т. е. всасывающий патрубок почти сразу на стене и все ваши потуги с удлинением коаксиального дымохода на улице не имеют под собой основания в виде технического решения производителя.
    Высота колена стандартная... Если вы желаете между коленом и котлом вставить участок (вставку) коаксиального дымохода, почему бы и нет?)
     
  9. maxdm
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    maxdm

    Участник

    maxdm

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Тогда как быть с требованием: При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R?
    Или для ситуации "дымоход под навесом" минимальное расстояние от поверхности ограждающей конструкции как раз и регулируется правилом окружности?
     
  10. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Правила не предлагают готовые технические решения на все многообразие технических устройств предлагаемых многочисленными производителями, а лишь устанавливают рамки обязательных и не всегда справедливых требований за границами которых начинаются нарушения.
    Далее...
    1. "При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R".
    Если вам уж совсем душно) Разделите на котле потоки дымовых газов и воздуха на горелку... и отдельный дымовой канал с уклоном выведите за навес. Только в этом случае придется однозначно утеплять "дымовую трубу", сбивать с неё сосульки и возможно бороться с ледяными пробками т. к. режим работы котла наверняка будет не постоянным) + КПД котла незаметно упадет т. к. воздух на горение не будет нагреваться как в случае с коаксильным дымоходом + конденсат на пневмореле и т. д.
    2. Выведите на кровлю коаксиальный дымоход (для этого все есть у производителя).
    P. S. В конце концов это не неполадка Витопенда, на форуме есть целый раздел "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов" с очень грамотными собеседниками. Посоветуйтесь там со спецами...
     
    Последнее редактирование: 12.03.19
  11. maxdm
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    maxdm

    Участник

    maxdm

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    и
    Сергей, спасибо Вам, за столь подробный разбор и советы.
    Согласен с Вами. Видимо придется думать летом над вертикальным коаксиальным дымоходом с выводом на крышу навеса. :/
     
  12. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Я б на вашем месте оставил все как есть, т е. на стене без этих двухметровых удлинителей. А выход на кровлю даже заводским вертикальным коаксиальным дымоходом тоже не идеальный вариант и несет в себе гораздо больше проблем чем вы имеете сейчас. это такой геморр…
     
  13. gonza901
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gonza901

    Участник

    gonza901

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте дамы и господа ! Помогите решить проблему. Сломал уже всю голову. Котёл Vitopend 100-W wh1d одноконтурный - подключен бойлер косвенного нагрева. Эксплуатация началась в 14 году. По сути котёл в работе 4 года. Всё работало идеально, никогда претензий к нему не было. Вдруг получилась такая беда - при прогреве контура бойлера начал слышится звук пузырьков. Как будто воздух в системе. Потом резко упало давление в системе. Так повторялось 2 раза за 2 недели. Еле еле нашёл утечку. Вода уходила из батареи и очень по-уродски - найти оппресовкой не получалось - т. к. даёшь давление оно держится сутки и ни где не капает - а если опустить давление до 1 атм.(при остывании так же) уходит очень быстро. А ведь надо ещё и дом отапливать! На улице то холодно. Вообщем нашёл я, что подтекало из соединения одной батареи (она скручена из 2). Протечку устранил - давление в норме - но теперь новая напасть - когда работает контур нагрева бойлера стоит какой то ужасный шум, свист, вой - есть ощущение как будто мелкие пузырьки в системе. Когда котёл переключается на отопление всё нормально - котёл работает очень тихо. С момента устранения протечки прошёл уже месяц - давление не падает. Сразу после устранегия протечки я выгнал воздух из системы и неделю котёл работал тихо. Помогите советом! Всю голову сломал - зла не хватает.
     
  14. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Когда была протечка, видимо часто систему подпитывали? Вода из скважины?
     
  15. gonza901
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gonza901

    Участник

    gonza901

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да нет. Систему не подпитывал вообще раньше. Протечка была месяц назад. Во время протечки подпитал немного два раза. Сегодня начал разбираться с котлом. Этот сильный шум исходит из блока слева - я ьак понимаю там 3х ходовой клапан - или нет?
     

    Вложения: