1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Подмосковье
    Низ защёлкните, а верх приоткрывайте понемногу, пока не станет разжигаться горелка. Или наоборот - верх на защёлки. Как удобнее.
     
  2. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Значит
    нужно выждать, пока снова газ перестанет зажигаться и тогда открывать? Сейчас с закрытой крышкой газ горит
     
    Последнее редактирование: 02.01.20
  3. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Подмосковье
    Да, "выловить" неисправность.
    Вам нужно выяснить, - проблемы с выхлопом или с подачей (нехваткой) воздуха. В первом случае, выхлоп частично идёт в котельную, во втором - крышка будет притягиваться к корпусу.
     
  4. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Спасибо, понял. Завтра буду сторожить котел) Это значит проблема с дымоходом или вентилятором в первом и втором случае?
     
  5. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Подмосковье
    В первом случае - дымоход, со вторым - сложнее. Там видно будет.
     
  6. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    это уже повторный случай. Первый был 8 дней назад, с закрытой крышкой работал всё это время.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ничего эксперементироватть не надо!
    Срочно делать ТО!
    Вам бабахов мало?
     
  8. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Подмосковье
    Правильно, зачем тему столь долго тянуть? Надо сразу написать - "При любых неполадках вызывать ремонтников!" И тему закрыть...
     
  9. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Снова горелка потухла, при розжиге я потянул крышку вверх, но вроде как ни усилий, ни отталкивания нет. Чуть постоял с открытой крышкой, через 15 минут снова смог запуститься.
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я думаю что ирония не уместна...
    А описывать на 2 страницы план действий, чтобы неграмотно технический (необязательно Вы) человек полез делать и спровоцировал какое-нибудь ЧП я не буду...
     
  11. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.200
    Адрес:
    Подмосковье
    Когда котёл запустился с открытой крышкой, прикрывайте её, тогда и поймёте - притягивает или нет. При работающей горелке.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Если пользователь хочет развлечься, то может продолжать заниматься "ромашкой".
    Крышку открыть-крышку закрыть.
    А если нужен результат, то уже всё сказано.
    Заодно и систему дымоотведения проверить.
     
  13. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    При включенном котле - крышка притягивается. Пробовал при выключенном - такого притяжения нет.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Для данного контингента видать уместна, ибо они идут своим путём и все остальные отвергают априори.
    Тут проблема не в котле, а в хозяине.
    Ну нравится в ромашку играться и ничего тут не попишешь.
     
  15. bogdanowsky
    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    bogdanowsky

    Участник

    bogdanowsky

    Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Ваш ответ не представляет никакой ценности на этом техническом форуме. Если вы не можете ответить на вопрос, зачем писать очевидные вещи? Сейчас праздники, где найти сервисного инженера, чтобы он приехал в глубинку, в район? Судя по вашему ответу, мне нужно выключить котел, развести костер дома и ждать пока заработает сервис?