    блин ну читайте тему, писал выше стоит 40 гр, это минимум что можно поставить на котле, он не отключается на 40 а долбит до 50, вот и создал вопрос
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    Модель какая? Если не отключается значит теплопотери привышают минимальную мощность котла. Клапан газовый случайно не крутили, миимум не занижали?
     
  3. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    Viessmann Vitopend 100-W A1JB010 24 кВт двухконтурный
    кроме пуска представителем газоснабжающей организации с котлом ничего не делали, но и он не долго с ним был, даже крышку не снимал
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Газ природный, насколько я понял, на нем сложно минималку сильно зажать - разжигаться проблемно будет.
    На мой взгляд, все таки проблема со счётчиком.
    Хотя, могу, конечно ошибаться, меня там нету...
     
  5. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Они все греют выше. Вам угодно узел подмеса нужен в систему отопления. Это если просто жарко.
    Газоанализатор установлен? Утечек после счётчика нет?
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    Если гидрострелка есть, подозреваю что есть и термосмесительный клапан, может стоит его покрутить. Возможно есть термоноловки на радиаторах, либо другие элементы регулировки. Расход скорее всего повышенный из-за повышенной температуры в помещении, наверняка часто открываются окна для проветривания.
     
  7. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    да есть, но на ветке теплых полов, термоголовок нет, окна закрыты. видимо прийдется комнатный термостат ставить смотрю в сторону теплокома, что скажете?
     
  8. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    газоанализатора нет, но запаха тоже не наблюдаю
     
  9. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    а систему до гибкой подводки опресовывали воздухом, пару дней стояла под давлением, все нормально было
     
  10. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Это как минимум опасно
    Как вам дали открыть газ без аварийного клапана?
    На теплых полах смесительный узел есть, или просто от котла в подачу? На смесительном узле можно выставить 30 градусов и радоваться
     
  11. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    именно на них после гидрострелки, к теплым полам нет претензий есть к котлу
     
  12. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    даже никто вопрос не задал, их больше волновал подрез двери в нижней части для притока воздуха в котельной, хотя котел с закрытой камерой сгорания и воздух берет через коаксиальный дымоход с улицы
     
  13. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    у настенника минимальный режим +40, при температуре ниже 30 он греет до 50 и отключается до следующего падения; гистерезис, наверное, можно настроить, не задавался этим вопросом, почитайте мануал

    как температура меняется по термометру на котле?
    давайте фото обвязки
     
  14. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    Узел с гидрострелкой котельная.PNG
     
  15. upak78
    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45

    upak78

    Живу здесь

    upak78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.19
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    45
    с помощью комнатного термостата возможно уменьшить температуру?
     