Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Veselovskyi
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Veselovskyi

    Новичок

    Veselovskyi

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Мой котел Vitopend 100 WH1D стал плохо работать. То не идет горячая вода, то не работает отопление. Одновременно в двух режимах работать не может. Сегодня заметил, что при включении ГВС (ручкой на лицевой панели) шаговых мотор клапана двигает шток в сторону отопления (вправо). Я перебрал уже почти все узлы котла, прочистил теплообменники, датчики, трубки, а также прочитал около 50 страниц из двух веток об этих котлах, но позитивных итогов не добился. Подскажите, пожалуйста, какие реле на плате обычно меняют в этом случае ? Встречал в темах, но сейчас уже не могу найти... (
     
  2. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    Улыбнуло :). Реле прямоугольные, надо сказать. Но лучше диагностировать по уму, а потом устранять неисправность, чем наугад менять.
     
  3. Veselovskyi
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Veselovskyi

    Новичок

    Veselovskyi

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Уважаемый партизан, мне встречалась на этом форуме информация о реле, которые стабильно выходят из строя по истечении 4 лет работы. Поскольку реле на плате замаркированы, то приводились их марки. Мне всего лишь нужна информация по этим маркам. Может быть, ссылка, на страницу ветки. Одного признака прямоугольности недостаточно. Кстати, в этой же ветке еще встречался анекдот про пользователей форумов в Европе, Израиле и России (шутка, о том что в России норовят сначала послать..)
     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    @Veselovskyi, а вы уверены, что шаговый двигатель управляется через реле ?
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    1.466

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Москва
    Вы почему на казахских сварщиков бочки катите?
    Я то по простоте думал, что размер - трехмерное измерение, хотя в Брянске всякое возможно.
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.736
    Адрес:
    Брянск
    @Al148, поищите в гугле понятие - казахская сварка. Чтобы мы с одной планеты были.
    Что там в вашем государстве, нам не ведомо.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    В разделе есть флудилка - там пожалуйста остроумием блистайте. В рамках правил форума конечно.
     
  8. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359
    Адрес:
    Курск
    Вероятно, речь шла о реле мотора турбины. Но тогда котел в ошибку валиться должен.
     
  9. LЕХХ
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    45

    LЕХХ

    Живу здесь

    LЕХХ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое неприятное, что растворенный в воде кислород ускоряет корозию
     
  10. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    После успешной диагностики проблем с давлением на WH0A (СПАСИБО за помощь :hndshk:) а именно с краном подпитки, осталась еще проблема...:faq:
    Давление стабильно 1,8, отопление и ГВС работает отменно, но часто при работе ГВС, апериодично, начинается шум как при "закипании чайника", пузырьки в районе насоса. Похоже на подсос воздуха...
    Шум продолжается до выключения насоса, и после включения ГВС опять продолжается, но иногда проходит сам. Если во время этого "шума" включить отопление, (конечно при выключенном ГВС, иначе режим не переключится) то "шум" - пузырьки улетучиваются.
    Не ясно что это за шум, откуда подсос пузырьков. Возможно из крана сброса (перепускного), ибо если его открыть то кран протекает наружу, или где-то в 3х-ходовом.
    И почему при включении отопления пузырьки уходят и куда, в магистраль отопления? почему тогда магистраль отопления работает нормально, пузырьки не проявляются? воздухоотводчик у главного теплообменника глючит чтоль:nono:?

    Заранее очень благодарен:hello::hello::hello:
     
  11. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Закипает котелок у вас, забиты теплообменники, а воздух появляется в момент закипания и после включения отопления насос выгонят воздух в систему отопления, а воздухоотводчик стоит как бы на обратке, отработать не успевает. Вам необходимо промыть теплообменники, вторичный точно, первичный смотреть по месту
     
  12. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Как коллега по WH0A (моему тринадцать зим) могу однозначно посоветовать промыть первичный теплообменник + при необходимости промыть вторичный теплообменник + проверить воздухоотводчик в топке. Воздухоотводчик в этой модели практически не работает, так как находится в неудачном месте и его моментально забивает шламом с теплообменника (как вариант можно его вынести через удлинитель 100мм. 1/2" и уголок к фронту топочного пространства, у меня так работает без проблем).
    Временно избавится от кавитационных шумов можно значительно подняв давление теплоносителя (тут уже надо смотреть по месту сколько можно). У меня пока не промыл первичный теплообменник ниже 1 бара шумело, выше 1,5 шум прекращался)
     
  13. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Теплообменники промыты год назад (бустер и лимонная кислота).
    Вода у нас мягкая и отложений не много.
    На сколько я помню Шум иногда начинался почти сразу за включением ГВС, что отбрасывает закипание...
    Да и закипание разве возможно во вторичном т. обменнике? Контроллер по идее отключит горелку при перегреве любого из обменников.
     
  14. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Да, подняв до 2х бар шумы уходят полностью, но давление за пару дней падает до 1,7... Это кстати ещё один симптом...
     
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    В состав котловой воды входят не только соли жесткости и заявлять что вода "мягкая" и промывка лимонкой была эффективной по крайней мере неразумно...
    Куда Вас понесло?)... В первом сообщении Вы сами ясно описали условия возникновения шумов и их пропадания позволяющие сделать однозначный вывод о загрязнении греющего контура котла.
    У Вас ведь котелку далеко за 10 лет эксплуатации? Что там в "чайнике" накопилось анализ делали?
    Мойте котел по греющему контуру (оба теплообменника) нормальным моющим средством удаляющим не только карбонатные отложения (не лимонкой), мойте соблюдая технологию. Шум пропадет надолго)
    Можете еще снизить мощность на горелке газовым клапаном, киловатт до 12-ти. И тоже шум уйдет)
    А можете сказать что изменяется в процессе работы котелка в режиме работы на ГВС в связи с увеличением давления до 2 бар и пропаданием шумов кавитации? Если сможете, то будете мыть котелок, если не сможете ищите у себя сервис...