Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы:super:
    ГазовыйКлапан настроен на минимальную мощность, хотя до меня был почти на максимум и все закипало в момент...

    Не могу точно сказать причину пропадания шума при 2бар разве что в клапане сброса давления клапан подпирается высоким давлением и не подсасывает воздух из под клапана, хотя давление то избыточное до клапана...
    И про пар, пар воды по идее имеет свойство конденсироваться обратно в воду и в замкнутом контуре при охлаждении пар должен пропадать через время, в моем случае Шум пузырьков остаётся на очень долгое время... Так что не ясно про Шум до сих пор.
     
  2. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Еще о Загадочном шуме...
    Прямо сейчас сижу под котлом, ГВС выключено минуту как и вроде тихо было, просто шум насоса на рецеркуляцию и вновь "выскакивают" пузырьки по немногу, хотя горелка отключена и пару браться неоткуда...
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Так ему и при включенной горелке браться неоткуда...это воздух у Вас гуляет..при кривой системе может долго выходить..при особенно кривой вааще никогда не выходит ...посмотрите темы алюминивые радиаторы газуют..выдерение водорода в СО
     
  4. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Про алюминий читал, в моей системе радиаторы стальные, трубы - пластик.
    В режиме отопления вообще все безпроблемно, система небольшая (площадь 45м.кв.) везде Маевского, все стравлено абсолютно. Вопрос ГВС.
    Может конечно и пар, но почему после простоя минут в 5 (только что проверил), температура на приборе упала градусов до 40-45, пузырьки остались, хотя они должны были конденсироваться обратно в воду...
     
  5. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359
    Адрес:
    Курск
    Зато я могу сказать:
    1 - при повышении давления в системе пузырьки воздуха или другого газа в системе значительно уменьшаются в размерах. Также уменьшается вероятность возникновения кавитации на крыльчатке насоса. Поэтому шум и пропадает.
    2 - при повышении давления увеличивается температура кипения теплоносителя. Не кипит => не шумит.
    Выбирайте один из двух вариантов и устраняйте причины его возникновения без повышения давления.
    Кстати, у меня шумел первичный теплообменник при разборе гвс и при отоплении на максимум мощности. Отрегулировал максимальную мощность горелки и шума практически нет.
    Еще одна причина шума - слабая циркуляция теплоносителя. На первой скорости насоса шум будет больше, чем на третьей. Но об этом Вам уже неоднократно писали тут.
     
  6. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    У человека немного не то)
    При работе котла в режиме "на ГВС" циркуляция в греющем контуре ограничена кольцом между двумя теплообменниками)
    Никто не заметил совет про воздухоотводчик в топке)
     
  7. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Про Воздухоотводчик заметил и про вынос его тоже. Спасибо
    Я не до конца себе представляю контур ГВС и думал что воздухоотделитель стоит именно на обратке из батареи и в контур между первичным и вторичными обменника не попадает...если попадает то сниму его, посмотрю может выработалась игла клапана и он не до конца запирается и как я себе представил в моменты когда горелка выключилась, а насос работает вода начинает остывать отдавая тепло вторичному обменнику, давление падает и возможен подсос за счёт ижекции что-ли...
     
  8. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Воистину говорят - горе от ума...
    Какой подсос? Какая выработка иглы,? Какое остывание с передачей тепла?
    Просто помойте теплообменники, заодно сделаете тюнинг закипевшего воздухоотводчика...
     
  9. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359
    Адрес:
    Курск
    Как раз то. Если насос по малому кругу быстро и много теплоносителя гоняет, то шансов закипеть у него меньше. У меня на 1й скорости насоса в режиме гвс шумит больше, чем на 3й. Но это как одна из причин. А вообще, согласен, в данном случае, любые телодвижения надо начинать с промывки теплообменников.
     
  10. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    "много теплоносителя" это сколько? Три литра в замкнутом контуре?
    Ладно пойдем от обратного... если по котел будет работать на отопление (по вашей терминологии "по большому кругу и мало теплоносителя") то вероятность "закипеть"(С) у котла выше чем в режиме работы на ГВС? Что то не вяжется в этой схеме, у Вас изначально противоречие от непонимания физических явлений в этом процессе.
     
    Последнее редактирование: 14.03.20
  11. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359
    Адрес:
    Курск
    Объясняю в последний раз. Если гонять 3 литра теплоносителя по малому кругу медленно, то он не успеет отдать тепло во вторичном теплообменнике и будет закипать в первичном. А если увеличить скорость циркуляции, то в единицу времени передача тепла от первичного ко вторичному будет больше. То же самое будет при отоплении, только тут ситуация легче, потому как в обратке температура ТН ниже, объем его больше и вскипятить его сложнее.
    "Много" не имелось ввиду абсолютный объем, а количество прокачиваемого ТН в единицу времени. Потому как, будь там хоть литр, при очень хорошем охлаждении в первичник бесконечно будет поступать холодный ТН.
     
  12. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Как это звучит категорично и безапелляционно(
    Дальше можно не читать. Я даже оспаривать это не буду, поскольку оспаривать бессмысленный набор слов глупо, лень и неэффективно. Пусть будет по вашему...
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.756
    Благодарности:
    1.359
    Адрес:
    Курск
    Согласен, пусть будет и по-Вашему. Разговор слепого с глухим продолжать смысла не вижу.
     
  14. Stasmor
    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Stasmor

    Участник

    Stasmor

    Участник

    Регистрация:
    17.12.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    В общем, по шуму пока до конца не ясно, пар это или воздух...
    Пар (пузырьки) должен через непродолжительное время конденсироваться и пропасть, но очень длительное время это не происходит, значит это не пар! Но... шум в основном возникает все же после некоторого время работы ГВС (ну либо если шум продолжался и насос выключился по таймауту после закрытия крана гвс) и это подходит под закипание...
    Не ясно!
    Не ясно так-же почему при повышеном давлении 2.0 бара шума нет, ПОЧЕМУ?
    И куда девается давление если в контур подпитать до 2,0 и после закрытия крана через день-два давление уходит до указаных 1,7-1,8 и там держится... Перепускной клапан пропускает, или трехходовой в момент переключение может подпускать между контурами?

    ЗЫ. Master Boiler куплен, промывке быть, но все-же не уверен что это вопрос чистки...(
     
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Школьный курс физики 6 или 7 класс, сейчас не знаю) В помощь hs-диаграмма или таблицы Ривкина...
    Язык инженера - формула-расчет-вывод. Это я Вам как выпускник технического университета по специальности промышленная теплоэнергетика подтверждаю) все остальное ни к чему не обязывающая болтовня и пустая трата времени...
     