1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    одна и та же ху...дожественная задумка...;)...и релюшка таже самая.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Чудеса!
    А сами маностаты.
    Я имею ввиду не только конструкцию, но значения давлений на замыкание и размыкание.
    Стандартные вроде ON -110 Па и OFF- 80 Па.
    А у Виссманна я видел 170/140 Па. Однако.
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Нет...чудес нет...Вы правы...я лопухнулся..внешний вид ввел в заблуждение...итак:
    WH1D, 30кВт:
    1. Вентилятор арт. 7858291
    2. Реле давления арт. 7842612, 180/165Ра
    A1HB U-rlu 29,9 кВт:
    1. Вентилятор арт. 7856958
    2. Реле давления, арт. 7856959, 140/120Ра
    и вентилятор и релюха разные...что там с мощностью вентилятора непонятно..но похоже придавили...:(
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Ну вот! Всё тайное становится явным. Спасибо.
    Даже если и нет особой разницы у вентиляторов, то разница в паскалях у маностатов огромная.
    Кстати, если у вентиляторов мощности почти одинаковые, но маностаты стоят с разными значениями давлений на замыкание и размыкание, то конструктивно вентиляторы должны однозначно отличаться, так как у них производительность, и как следствие напор, точно должны быть разные, так как диаметр горловин у всех улиток настенных котлов одинаков.
    Кстати, а в нэте изображены маностаты для WH1D на которых написано 170/140 Па.
    Конечно нэт помойка, но блин бардак есть бардак.

    Кстати обрати внимание на перепад давлений
    180/165 Ра
    Всего 15 Па.

    140/120 Ра
    Уже 20 Па.

    Так что не удивительно, что при одном и том же перепаде WH1D срабатывают, а A1HB не хотят.
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  5. Denoz
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19

    Denoz

    Живу здесь

    Denoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Купил я сегодня трубку вентури, 7822594, осталось купить диафрагму ...
    А родственники общались с саппортом висманн, и тут такую штуку прислали:

    Благодарим Вас за интерес к оборудованию фирмы Viessmann.

    С данной моделью котла трубка Вентури отдельно не поставляется, а идет в комплекте с Вентилятором.
    7856958 - Вентилятор, 48 Евро (без НДС).
    Внутренний курс 1 Евро - 68 рублей.

    С уважением
    Техническая служба
    ООО "Виссманн"

    Ярославское ш., 42
    RUS 129337 Москва
    phone: +7 495 663 21 11 / fax: +7 495 663 21 12
    call-center: + 7 495 921 36 87
    e-mail: td@viessmann.ru / web: www.viessmann.ru

    Как вам такое? :))
    При том что поплывшую снимали, так же крепится на одном винте
    Единственное, не помню размер, возможно показалось, но ту что купил, как будто она меньше, но может и глючит

    А дымоход у нас походу УТДК, тот что пластиковый наружный... чего только не узнаешь когда копать начнёшь... он вообще с висманн нормально работает? :))
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  6. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    Возможно глупый вопрос. Газ у вас природный или в баллонах? Трудно поверить, что немцы пропустили не настроенный газовый клапан.
     
  7. Denoz
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19

    Denoz

    Живу здесь

    Denoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Природный, 2 года его ждал .. от этого и обиднее
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Ну вот поэтому и диафрагмы не поставили..потому как они идут в комплекте с родным дымоходом...:(...а почему пластиковый?...должен быть люминивый..пластик только для конденсатников
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    А никак...берете ту что купили и ставите..подойдет.
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    турки...эти котелки вроде в турции собирают.
     
  11. Denoz
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19

    Denoz

    Живу здесь

    Denoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Да, турецкий он. Изначально по смете должны были поставить WH1D, привезли этот, на тот момент не понял что они разные, да и сейчас не понимаю лучше/хуже он... ветку про сравнение прочитал

    Про люминевый - проверю в следующий заезд обязательно, может показалось (я про наружную трубу), внутрянка точно люминь

    Про трубку - косяк же техподдержки... или висманн настолько круты, что решили перестать подавать отдельно от вентилятора? Типа купил висманн, найдёшь денег купить с сборе?
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Российские?

    Разве. У других брендов с котлом.
     
  13. Denoz
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19

    Denoz

    Живу здесь

    Denoz

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Походу рашанские, не понятно, но похоже на утдк по насадке чёрной

    У висманн набор идет с трубой, сфотографировал комплект

    В общем нифига я не нашёл диафрагм в наличии, дом топится электричеством. :((
    Походу нужно заказывать набор и ждать.
     

    Вложения:

    • 47D900F1-B1BC-4C2D-9BBA-04D81FA09AE5.jpeg
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Не присоединяйте трубку ПВХ к маностату от трубки Вентури со стороны подачи повышенного давления от неё.
    Оставьте только ту, что разряжение подаёт.
    И будет всё работать и без вкладышей.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    @Denoz,
    Да, забыл.
    Если у вас на котле по бокам имеются отверстия, закрытые вкладышами для присоединения труб подачи воздуха в котёл при подсоединении к нему раздельной системы дымоудаления, то не помешает одно из них немного приоткрыть. Совсем чуть-чуть. Может и не понадобится этого делать, но так, информация на всякий случай.
    Надеюсь, что приточная вентиляция в помещение установки котла у вас имеется, ну или просто есть подача воздуха и она нормальная.