1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Брянск
    Угу, он.
    И что вы хотели от пенсионера ? Вечных деталей в контроллере не бывает.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.773
    Благодарности:
    27.766

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.773
    Благодарности:
    27.766
    Адрес:
    Калуга
    у этого есть симптомы - хотя в Вашх условиях их сложно добиться: котел не будет выходить на заявленную мощность
    чтобы ее отбросить, если нет возможно проверить - проверьте мин давление газа на горелке. как - не спрашивайте.
    что мешает почистить ?
    теории выглядят разумно
     
  3. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Проверьте соответствие нейтрали и фазы на клеммах питания котла.
     
  4. Alex888
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    21

    Alex888

    Живу здесь

    Alex888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волгоград
    Друзья нужен совет!
    После отключения эл-ва (на 3 часа), котел запустился и стал работать как будто насос пытается сосать, и не получается. Глянул на давление в системе - там 0. Добавил, все стало работать исправно.
    Мучал вопрос, куда она могла деться, пробежался везде все сухо., стал грешить на расширительный бак, но там тоже все впорядке.
    Прошло 10 дней, давление с того времени упало с 1.8, до 1.3 и тут я увидел подтеки из под котла, фото прилагаю, подскажите что это может быть?
    IMG_20201130_151647.jpg IMG_20201130_151631.jpg
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    Воздухоотводчик течет..грязь попала. чистить/менять/закрутить напрочь...выбирайте что Вам по вкусу...;)
     
  6. Alex888
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    21

    Alex888

    Живу здесь

    Alex888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Волгоград
    А сложно чистится, есть какие нибудь нюансы? Можно ли сломать его при этом?)
    И куда тогда ушла вода из системы, после отключения эл-ва?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    так туда и ушла...он работае..вернее неработает ;) независимо от электричества. Чистить не сложно...но сломать можно..так что аккуратнее...;)
     
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Брянск
    Вода - никуда, а вот воздух в расширительном баке...Его там нет, скорее всего.
    По фото нельзя гадать, нельзя лечить, нельзя определить время произошедшего.
     
  9. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.087
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    Она не ушла, а просто остыла, а так как бак не работает - упало давление.
     
  10. Krokodil52
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    5

    Krokodil52

    Участник

    Krokodil52

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Решено. Виноват электрод ионизирующий. Излом силиконовой изоляции провода. И возможно был залит водой. Заменил на б/у такой же, но в синтетической оплетке. Теперь четко работает. 2 тыс. р.
     

    Вложения:

    • электрод.JPG
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Брянск
    Судя по фото (чего делать вообще то нельзя) скорее всего дикий перегрев проводов всех электродов имел место быть.
     
  12. Malex1
    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Malex1

    Новичок

    Malex1

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем здравствовать. Пару месяцев назад взял двухконтурный вейсман 100, теперь замерзаю. Пока он подключен только на отопление, комнатных и внешних датчиков не ставил. При включении изначально показывает температуру выше теплоносителя (допустим 58, а температура в отоплении около 18), в процессе включения, до начала работы горелки накидывает еще 2 - 3 градуса 62, после срабатывания горелки за пару минут доходит до 70, ну и далее часа за полтора до 84 и выкючается. При этом температура на выходе не более 50. Если не выключить совсем, то до нового запуска остывать может полдня легко, Если отключить, то за полчаса остынет до описанных 58. Грязевик чистый, систему промыли Докер Терма.
     
  13. Malex1
    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Malex1

    Новичок

    Malex1

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Насос тоже работает нормально.
     
  14. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Котел работает, ошибок нет? Значит все параметры его работы находятся в пределах допусков установленных производителем.
    Скорее всего проблема в повышенном сопротивлении отопительной системы и часть теплоносителя циркулирует внутри котла по байпасу.
    Вам в другую ветку...
     
  15. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Брянск
    Лучше к мастеру по котлам, пусть вызывает, а то замёрзнет. Пыточное кресло занято.
     
Статус темы:
Закрыта.