1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Накачивал в снятом состоянии, котёл полностью разобрал всё промыл и продул старый теплообменник как новый чистый нет даже потемнений, за четыре года даже воду не добавлял, система отопления с гидрострелкой стоят фильтры грязи за четыре года тоже первый раз почистил были слегка грязные, в системе отопления давление 1,2 бар, в ХВС 4,5 бар, на ХВС стоит система фильтров
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    А теплообменник какой меняли?
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Вторичный надо было менять.
     
  4. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Я всё понимаю! Но я не совсем дибил
    И как устроен котёл знаю менял конечно же вторичный теплообменник
     
  5. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Давление растёт, когда котёл работает на отопление, или даже когда котёл не работает?
     
  6. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Давление растёт в любом состоянии котла, только когда закрыт кран подачи воды давление стабильно
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927
    Адрес:
    Калуга
    ХВС ? значит дело в кране подпитки. или подобном.
     
  8. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    929
    Благодарности:
    186

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    929
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Насклько помню, в котле гидроузлы пластиковые (справа и слева вторичного ТО), рискну предположить, что появилась трещина в районе седла крана подпитки, возможно от чрезмерных усилий при закручивании.
    Недавно была такая проблема с аристоном, производил ремонт в аналогичной последовательности (были БУ запчасти), в итоге поменял правый гидроузел!
     
  9. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
     
  10. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Спасибо! завтра займусь поиском корпуса насоса!
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    929
    Благодарности:
    186

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    929
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Это не корпус насоса, а правый гидроузел, на котором крепятся 2й ТО, д. протока, кр. подпитки...
     
  12. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Да это так, но по паспорту и артикулу в висман а это корпус насоса кроме теплообменника там и движок насоса прикручен! Спасибо!
     
  13. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
    Подскажите, есть ли какая-то инструкция, как правильно промыть теплообменник (на гвс, но и основной наветное тоже не лишне)- из-за дряни от антифриза забился. котел перестает греть воду и отключается по перегреву через 5 сек после открытия крана с горячей водой...
     
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    От отложений антифриза теплообменник промыть - невозможно никак (но если это отложения "солей жёсткости" - то можно).
     
  15. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
    Ладно, тогда поставлю вопрос по другому- артикул теплообменника 7828745. аналог 7828745А
    разница в цене-2,5 раза, 4 000 против 10 000. можно ли ставить аналог или это впустую потраченые деньги?
     
    Последнее редактирование: 08.09.21