    Друзья!
    Подскажите сервисные параметры одноконтурного Vitipend 100, что бы можно было уменьшить тепловую мощность в режиме ГВС или увеличить интервалы включения при перегреве (тактование котла в режиме LEG).
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653
    Адрес:
    Москва
    Если площадь на отопление небольшая, можно клапаном ограничить максимальную мощность.
     
  3. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Вы говорите о снижении давления газа на входе в котел?
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    2.653
    Адрес:
    Москва
    Нет, о снижении максимального давления газа на горелку.
     
  5. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    Благодарю за совет, но мне нужно только побороть висмановский режим борьбы с легионеллой. К сожалению мой первый вопрос о сервисных параметрах не может быть реализован, так решил Висман. :mad:
    Единственное решение действительно только ограничение давления газа на горелке. Самое простое решение не лазя в настройки газовой части котла - ограничить давление на входе с газовой трубы, например уменьшив проходное сечение поворотом газового крана. Собственно так и сделал. Кроме ночи понедельника кран можно легко вернуть на место. :|:
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.834
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    конечно..."идеальное" решение..потом со временем грязь, находящаяся в трубе, повреждает покрытие шарика шарового крана (когда он "призакрыт") и он начинает течь по штоку...потом происходит бум...и в лучшем случае клиент начинает строить домик заново..:(
     
  7. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    4 раза в месяц, 51-52 раза в году.
    А что происходит с покрытием шарика, когда кран закрыт полностью?
     
  8. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    Добрый вечер! У меня двухконтурный Висман витопенд 100.
    Готовясь к отопительному сезону, на пустом котле сделал давление в РБ 1,1 а затем давление в системе отопления 1,2. Неделю наблюдал за показаниями манометра (отопление было выключено), стрелка манометра стабильно держалась на одном и том же месте. После включения на отопление сегодня днем давление в котле тут же поднялось на 0,2 а к вечеру - уже до 2,0!
    Что так сильно задирает изначально выставленное давление?
     
  9. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Возможно у Вас слишком большой для штатного расширительного бака объем системы отопления.
    При адекватном подборе РБ по объему теплоносителя колебание давления теплоносителя в системе от холодного до горячего состояния обычно составляет 0,2-0,5 кгс/см2.
    В любом случае все скачки давления в закрытой отопительной установке связаны с некорректной работой расширительного бака, а тут причин может быть целый спектр... от залипшей мембраны в РБ, до пропускающего ниппеля.
     
  10. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    Вряд ли.
    В течение недели "на холодную" давление и в РБ и на манометре держалось как выставил

    А это не исключено. Нагнетая воздух в РБ, обратил внимание, что накачать с помощью велосипедного насоса давление свыше 1,2 почти невозможно. Подскажите, такой симптом может свидетельствовать о "прилипшей" груше?
     
  11. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Такой симптом может свидетельствовать о том, что в "груше дырка" и РБ надо менять...
    Я обычно от сотрудников требую при ТО котла сначала стравить полностью воздух с РБ для того, чтобы убедится что в воздушной полости РБ нет воды (т.е. мембрана герметична).
    У меня сейчас заказаны два бака для замены в поднадзорных котлах, ценник 8.5 т. р. каждый(, но это так потому что в этом случае нет возможности установить дополнительный бак в систему в другое место.
    Если есть у Вас есть возможность установки РБ в другое место, купите за 1,5т.р. другой и подключите его где есть возможность в отопительной установке.
     
  12. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    116
    Поясните пожалуйста, почему затруднение с накачкой РБ на опорожненном котле, когда велосипедный насос делается "дубовым" и почти не может прокачать свыше 1,2 означает, что "в груше дырка"?
    Из ниппеля вода не выходит.
    Мне думается, повышение давления воды при нагреве вызвано тем, что ей нет хода в РБ, то есть груша скорее залипла, чем продырявилась.
     
    Последнее редактирование: 14.09.21
  13. михаил Можайск
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    471

    михаил Можайск

    Живу здесь

    михаил Можайск

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Можайск
    Здравствуйте! Подскажите: какой ГРПШ к данному котлу подходит? Цена/качество...
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927
    Адрес:
    Калуга
    С этим вопросм в газовую тему. входное давление на котлах - стандарт, а надежность ГРПШ - не отсюда
     
  15. EluAndrey
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77

    EluAndrey

    Живу здесь

    EluAndrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Мособл
    Знатоки, подскажите в каком направлении направить сервисников- в режиме ГВС, когда регулятор температуры повернут примерно на 1/3, котел очень тактует- течет то горячая, то холодная. когда регулятор температуры на 1/2 или больше, стабильно течет очень горячая вода...
    от количества точек разбора не зависит, теплообменник снимал- на вид никакого криминала. давление газа манометром мерили- все по мануалу. датчики выкручивали- чистые да и котлу 3 года, и из них он немного работал только на отопление ВТП.
    куда копать?