    Здравствуйте прошу помочь мне определиться, в каком направлении действовать, так как в отоплении я полный ноль. Котёл Висман витопенд 100-W, одноконтурный с открытой камерой сгорания. У нас он работает 10 лет. Всё это время, ручка отопления зимой стояла 2 - 2,5, а при сильных морозах на 3 и батареи (обычные чугунные гармошкой) были горячие. А в этом году на 2.5 батареи чуть теплее парного молока, а низ батарей и того холоднее. Горячими, как прежде, батареи становятся на отметки 4. Вызывали мастера, он промыл фильтры и поменял теплообменник, сказал, что он лопнул и дело в нём. Но со сменой теплообменника ни чего не поменялось. Сейчас температуру теплоносителя показывает 39гр. давление 2,4 бар, после включения горелки температура за пол минуты поднимается до 66 градусов, горелка выключается и температура так же за пол минуты опускается до 39-37 градусов, две минуты ни чего не происходит, а потом всё заново. Может ли быть тут дело в наполненности системы и давлении в расширительном бачке или нет? И если нет, то что в котле может тогда быть не исправным. Город маленький, мастер вроде не плохой, да и другого по близости нет, на что указать ему, чтоб он проверил? Если не хватает какой-то информации, спросите, я охотно отвечу.
     
    Последнее редактирование: 21.11.21
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.863
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.863
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    Фото обвязки
    вряд ли проблема в котле - пока на это все указывает
    может фильтр кривой а может насос помирает - почистить, а может и чугунина заросла (радиаторы)
    лопнул бы обменник - давление бы падало в котле. было такое ? думаю, нет
    Вас, скорее всего развели. старый то хоть остался ?
     
  3. лакиисми
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    135

    лакиисми

    Живу здесь

    лакиисми

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Липецк
    @Roaroma, на много давление не падало, подливала периодически краном подпитки. Раньше, стабильно, давление при холодном котле стояло 1,2 и было удобно подливать в то время котёл работал как часы, потом потёк кран подпитки его поменяли и я уже не знаю на какое давление ориентироваться, т. к как оно стало выше. У мастера спросила, сказал, что 1,2 не обязательно, и как сейчас тоже норма. Может ли давление так сказаться на работе котла? На счёт развода с теплообмеником не вариант, заказывали и оплачивали сами и старый тоже при нас) Больше в котле ни чего не менялось, всё так же по сравнению с прежними годами, фильтры все промыты и поставлены назад. Дом двухэтажный, батареи везде чуть тёплые, значит ли это, что если забилась чугунина, то забита она где-то до первой батареи? Если это глупый вопрос то прошу не смеятся) система обвязки это трубы подходящие и выходящие из котла?, если да, то фото выложу завтра, но там ни чего не менялось, до этого же все 10 лет с этой системой всё работало нормально (На счёт насоса тоже мысль такая посещала, но что-то постеснялась спросить у мастера. Его можно как-то проверить? Спасибо вам за ответы.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.863
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.863
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    вот сами проверьте его на течь. очень я сомневаюсь что она там есть
    если подпитываете постоянно - значит в системе есть течь
    если далвение гуляет в СО сильно - занчит РБ без воздуха или его объем мал для СО
    фильтр молжет так стоять, что шлам останется в трубе. а с чугуна шлама обычно много
    это значит что котел стал меньше тепла давать в СО - гдето забит проток
    да
    можно. остановить котел, снять голову и промыть. но насос вряд ли. скорее - проидиагностировать люфты и тд
     
  5. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    котелок не шумит?
     
  6. лакиисми
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    135

    лакиисми

    Живу здесь

    лакиисми

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    г. Липецк
    @Kepka, здравствуйте, нет, не шумит. Слышно только, как работает горелка.
     
  7. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
  8. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    датчики проверяли?
     
  9. BOB2308
    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    26

    BOB2308

    Живу здесь

    BOB2308

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.19
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    26
    Всем добрых дней. На днях в ночи котёл выдал ошибку F05 с горизонтальной линией рядом и молнией. Почитав инструкцию и немного гугла, понял что неполадки в системе отведения горючих газов. Котёл работал исправно третий сезон. Дымоход установлен нормально. Наледь отсутствует. Вооружившись мультиметром проверил пресостат - годный. Вентилятор в турбине крутится. Непонятно. Где-то на форуме наткнулся, что при запуске котла немного надавить на ось вентилятора. Попробовал, котёл заработал. Через пару дней ошибка повторилась. Провёл ту же манипуляцию - котёл заработал. Отсюда вопрос - это что-то с подшипником на турбине или ещё в чём-то?
     
  10. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    @BOB2308, как решился вопрос?
     
  11. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    Здравствуйте, Vitopend 100-w дисплейный, зимний режим имеет два установочных параметра температур: L1- *С и L2-*С. Это - температура обратки?
     
  12. wash-santeh
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95

    wash-santeh

    Живу здесь

    wash-santeh

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Раменское МО
    Разобрался:
    L1=40-45*С - это летний режим температура подачи (Mode-Солнышко-ОК -это для летнего и демисезонного режима)
    L2=70-75*C - это зимний режим (Mode-Снежинка-ОК -это для Зимнего режима).
     
  13. Владимир33рус
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, новый котел Viessmann Vitopend100 одноконтурный, при переключение на нагрев бойлера, начинает шуметь теплообменник, сек 5-10 ,потом становиться все нормально (на втором котле такого нет)...фильтра чистые, горелка отрегулирована
     
  14. kiferchik
    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    13

    kiferchik

    Живу здесь

    kiferchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.17
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    13
    может конденсат в трубках пресостата?
     
  15. mactep x
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mactep x

    Участник

    mactep x

    Участник

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Всем привет! Котёл vitopend a1jb с кнопками вместо крутилок. Подскажите какое реле на плате управления отвечает за включение вентилятора? На старой моделе это было реле K1, на моей расположение реле немного другое.