Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Реле всегда очень легко определяется по дорожкам от разъема на вентилятор.
     
  2. mactep x
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mactep x

    Участник

    mactep x

    Участник

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо, значит на новой версии платы за включение вентилятора отвечает реле K5 рядом с разъёмом вентилятора.
     
  3. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Опытные коллеги помогите советом, vitopend 100 на 32квт под управлением контроллера zont, проблема в том, что воду не греет больше 52 градусов. Мощность на p3 увеличил, в настройках контроллера температура стоит до 80 градусов и 95% модуляция. В чем может быть причина?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    в настройках максимальной температуры на котле. Отключите зонт и поставьте температуру в отоплении выше.
     
  5. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    А где она в настройках котла?
     
  6. Владимир33рус
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Котел двухконтурный? Модель zont ? подключение через шину или реле?
     
  7. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Одноконтурный, для гвс есть бойлер. Зонт через шину. zont h 2000+

    На p7 ставлю значение 4, иду в моде настройка температуры вращается вокруг диапазона 40-46 градусов! Больше 46 задать не могу
     
    Последнее редактирование: 27.12.21
  8. Владимир33рус
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Для нагрева воды в бойлере, температура не задается, котел включает приоритет и греет себя с максимальной температурой. Смотрите настройку в зонте отопление вкладка гвс, какие параметры выставлены. По какому датчику управляется гвс (что выставлено)?
     
  9. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    у меня отдельный газовый бойлер, самостоятельный прибор.

    Во вкладке отопление стоит минимальная температура 41 градус максимальная 75
    Термодатчик - адаптер котла, резервный - в гидрострелке
    Техподдержка зонта пишет, что дело в настройках котла, т. е. "Отключите ZONT от котла. Выставьте температуру теплоносителя на самом котле на максимум. Сохраните настройки. Выключите котел. Подключите ZONT. Включите ZONT, Дождитесь пока он выйдет на связь. Включите котел."

    Но при этих действиях нажимая на кнопку mode температура увеличивается от 40 до 46 градусов! и все!
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    Параметр P23
     
  11. Владимир33рус
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    Вы имели ввиду что у вас отопление не поднимает больше 52 гр, а я подумал про воду (гвс)...
    Перед подключением Zont нужно выставить максимальную температуру теплоносителя, у Вас выставить можно только 46гр? вы меняли в сервисном меню p7 на 0 (для подключения open therm) ?
    По вашему zont 2000 очень подробная инструкция и обучающие видео на официальном сайте Viessmann)
     
    Последнее редактирование: 27.12.21
  12. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    P10 последний режим
     
  13. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Конечно! Перемычку демонтировал, p7 стоит в 0, а было 4. Все по инструкции сделано. Но настройку максимальной температуры нагрева не помню
     
  14. Владимир33рус
    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Владимир33рус

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.12
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Владимир
    @Jheka, что у Вас на вкладке настройки админ режим
    1) исполнительные устройства -адаптер цифровой шины прописана модель котла и тип шины open therm?
    2) во вкладке отопления -способ регулирования? запрос на тепло? датчик температуры теплоносителя? источник тепла?
     
  15. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    1) исполнительные устройства -адаптер цифровой шины прописана модель котла и тип шины open therm?

    да, все так
    upload_2021-12-27_17-5-11.png

    2) во вкладке отопления -способ регулирования? запрос на тепло? датчик температуры теплоносителя? источник тепла?
    способ регулирования по воздуху, запрос на тепло - требуемая (ставил и +10,25 разницы нет), источник тепла - адаптер (котел), датчик теплоносителя - адаптер-котел

    upload_2021-12-27_17-6-7.png

    upload_2021-12-27_17-7-9.png

    а вот как котел работает, требуемая и фактическая температура

    upload_2021-12-27_17-13-12.png