1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    Вы ошибаетесь. Вызывайте сервисника с АСЦ виссманн и он Вам настроит всё.
     
  2. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Пришлите ссылку на инструкцию где он указан
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    Не пришлю. Она для сервисных специалистов виссманна. Приедет сервисник и настроит.
     
  4. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    как туда заходить и что на что менять?)
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    ищите вход в сервисный режим 2 ..меняете в параметре Р23 Ваши 42 на штатные 78...
     
  6. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Уважаемые коллеги, решение моей проблемы с ограничением температуры нагрева теплоносителя завершилась благополучно, неоценимую помощь оказал форумчанин @oleg21au6 за что ему огромное спасибо!

    Он абсолютно точно сразу диагноз и давал верный путь для решения проблемы в отличии от сервисников Zont-a, которые до сих пор живут в другой логике.

    Спасибо всем неравнодушным за подсказки.
    В такие моменты понимаешь, как мало для счастья нужно)
     
  7. artem_starcev
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    artem_starcev

    Участник

    artem_starcev

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом и помочь решить следующую проблему.
    Вводные данные. Котел Viessmann Vitopend 100 A1HB, впуск/выпуск через наружную стену. Работает постоянно на программе "Отопление" в режиме "Зима" с температурой котловой воды 65 градусов. Горячее водоснабжение обеспечивается бойлером косвенного нагрева Drazice на 200 литров. Запуск в эксплуатацию - декабрь 2017 года.
    Проблема. Юго-восток Московской области. В ночь с 30 на 31 декабря 2021 г. началось потепление и котел выдал ошибку F05. После разблокировки котла (одновременное нажатие MODE и OK), температура котловой воды не нагревается выше 50 градусов. При этом котел на протяжении примерно 3 - 4 минут держит температуру порядка 47 градусов, из дымохода идет теплый воздух, но нет пара. Затем котловая вода начинает нагреваться до 56 - 60 градусов менее чем за минуту, из дымохода идет горячий воздух, пар. Температура держится порядка 2 - 3 секунд, срабатывает какое-то реле, горелка гаснет и снова включается. Далее цикл повторяется. Ошибка F05 больше не появлялась.
    Снял патрубки с прессостата, удалил конденсат, продул патрубки, проверил мембрану в прессостате - механически все в порядке, подул в трубку Вентури - воздух идет свободно. Не могу понять что делать дальше. Сервисмены в ближайшее время приехать не могут, а хотелось бы на праздниках спокойно покидать дом, поэтому и обращаюсь за поддержкой.
    Для справки. В декабре 2020 года котел постоянно выдавал ошибку F05, не грел котловую воду сначала выше 50, затем 40, а далее и 25 градусов. Мастер сервисной компании продиагностировал механическую неисправность турбины. После ее замены котел в течение месяца работал в нормальном режиме, но в середине января снова перестал нагревать котловую воду до заданной температуры. Приехал независимый мастер, что-то сделал и котел снова заработал в нормальном режиме. Меня, к сожалению, дома не было и не удалось понаблюдать за работой, но из телефонного разговора я узнал, что это "болячка" именно Viessmann, которая, как правило, проявляется в период перепадов температуры воздуха на улице в районе 0 градусов, и связана с образованием конденсата в патрубках прессостата или же в нем самом.
     
  8. artem_starcev
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    artem_starcev

    Участник

    artem_starcev

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Проблема решена - вышел из строя прессостат. Поставили сегодня новый неоригинал.
     
  9. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    6.670

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.766
    Благодарности:
    6.670
    Адрес:
    Подмосковье
    Не нашёл, где в котле расположены фильтры очистки воды в системе отопления и водоподготовки. Подскажите, пож., где их найти, как извлечь для ревизии/чистки/замены.
    Котёл Виссман Витопенд 100W, двухконтурный, с открытой камерой сгорания.
    Спасибо.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    Насколько знаю я - их там нет.
     
  11. pienk
    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84

    pienk

    Живу здесь

    pienk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.20
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    84
    А что, в котле разве есть фильтры? Обычно их ставят в трубной разводке систем водоподготовки и отопления.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.861
    Благодарности:
    25.112
    Адрес:
    Калуга
    В навьенах есть
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Домодедово
    а почему не оригинал ? не боитесь ?
     
  14. silverperezz
    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    silverperezz

    Новичок

    silverperezz

    Новичок

    Регистрация:
    16.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Котел Vitopend 100 на 30 КВт, одноконтурный, только отопление (без горячего водоснабжения), работает с лета 2020. Подключен Zont - контроль через него. Два последних месяца котел работает на поддержание невысокой температуры в доме, заметил по графикам снижение мощности котла - он стал дольше греть для поддержания температуры. При этом ошибок у котла никаких не возникает, работает без видимых проблем. В комнате стоит радио датчик температуры, по которому Zont определяет когда включать котел. Ранее котел быстро нагревал теплоноситель до 50-60 градусов, температура в комнате повышалась и котел выключался, теперь котел еле греет на 35-40 градусов, и потом температура в комнате повышается небыстро и Zont отключает нагрев.
    Разговаривал со специалистом (котел он не видел) - предполагает что некачественный газ в газгольдере и это не проблема забитого теплообменника. Причем в эти выходные мне дозаправили газгольдер и не скажу что стало лучше.
    Кто нибудь сможет посоветовать что с этим делать?

    И второй вопрос: где то читал что теплоноситель нельзя греть только до 40 градусов - это плохо влияет в долгосрочной перспективе, так ли это?
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    Смотрите настройки, похоже ПЗА с ПИД регулированием включена. Переключите в релейное управление и смотрите, а лучше, для чистоты эксперимента, совсем зонт отключите на время.
    так