1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Неисправное дифреле-прессостат-реле давления воздуха при неисправности не просто останавливает котел, а останавливает с ошибкой F5...
     
  2. aznazn
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    aznazn

    Участник

    aznazn

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Так похоже само реле- прессостат исправно, просто оно получало неверные данные из-за проблемы в трубке, и ошибка F5 не появлялось. Был бы код ошибки - не было бы всего этого действа. А тут просто останавливался нагрев, а потом сам снова возобновлялся. И так множество раз.
     
  3. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Котел VITOPEND 100-W A1JB-24 всю зиму работал только на отопление. Без замечаний.
    Включил режим ГВС и обнаружил следующее: температура ГВС доходит до 45 и отключается, хотя выставлено 55. После этого температура падает до 32, после чего все повторяется.

    Сообщение выше прочитал - у меня не так. При отоплении доходит до 60 (как выставлено), держит более 5 минут, после чего горелка выключается.

    Котел работает первый сезон, версия про загрязнение теплообменника маловероятна.

    Прошу подсказать - что делать?
     
  4. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Из за "проблемы в трубке" дифреле был бы заблокирован розжиг горелки с выводом на дисплей F5.
    Похоже Ваш "мастер" за своими манипуляциями скрыл от вас истинную причину такого поведения котла.
     
  5. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Где Вы наблюдаете температуру воды на ГВС?
     
  6. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    на дисплее котла (статус IF04 - Фактическая температур в в контуре ГВС)
     
  7. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    У меня модель более ранняя) "статусов IF" нет (наверное правильно наблюдаете)..., но это всего лишь наблюдения за температурой.
    А вот, что конкретно Вас не устраивает на выходе ГВС от котла, вы так и не описали.
    Контрастный душ, "тактование" котла в режиме на ГВС, слишком холодная (горячая) вода, маленький напор/расход? Соответственно возникнет куча вопросов. Смешиваете ли с холодной водой, расход воды на ГВС л/мин., давление на входе (колебание Р от насосной станции), какой источник воды и т. д.
     
  8. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Не устраивает самопроизвольное изменение температуры воды, которые Вы называете "Контрастный душ, "тактование" котла в режиме на ГВС".
    С давлением воды на входе все в норме (центральное водоснабжение, 3 атм после редуктора), колебаний нет. Расход по показаниям на дисплее котла 9л/мин. От смешивания с холодной водой не зависит.
     
  9. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Так все таки смешиваете с холодной или нет? Смесители не с терморегулятором?
    А реально можете открыть на всю только горячую воду и измерить расход воды через кран, лейку, смеситель или что там у Вас?
     
  10. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Температура горячей воды "плавает" даже, если холодную воду полностью перекрыть на коллекторе.
     
  11. aznazn
    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    aznazn

    Участник

    aznazn

    Участник

    Регистрация:
    10.05.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Sergey292, извините, ваша цитата не вставилась.

    Ошибки никакой точно не было. А что тогда могло быть причиной такого поведения котла ? Все заработало после отрезания треснувшего кончика трубки и замены теплообменника. При этом просто замена теплобменника, с чего начали процесс (2 разных пробовали) ,проблему не сняло.
     
  12. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Не могу знать... вариантов много, например датчика перегрева (отложения в первичном теплообменнике)
    У меня один человек ловил мышку зимующую в котле. Он в котел, внутрь ложил хлеб/сало и рядом мышеловку. Мышка ела хлеб/сало и закусывала проводами из пучка :aga: Котелок естественно стал глючить. Вызвал он местного мастера, тот сначала купил ему "недорого" новое пневмореле, потом датчики пошли... а покусанные провода мастер не заметил :)
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    :)]
    В настенном котле ловил?

    Мышь скончался в муках.

    WP_20150929_001.jpg
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.613
    Благодарности:
    26.910

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.613
    Благодарности:
    26.910
    Адрес:
    Калуга
    Вороне как-то бог послал на вход 4 вольта ...
     
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    В нашем случае мышь не скончалась :aga: а продолжила свое беспечное существование (и кусание проводов) не взирая на мышеловку в котле (котел на кухне)...
    Через пару лет снова попросили посмотреть на глюки этого же витопенда. Я увидел снова под топкой кучу сухариков, шелухи от семечек, мышиное гнездо и улыбающегося, самодовольного хозяина витопенда :hello: В общем на улице была еще осень и я сумел отказать неряшливым хозяевам...