1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сложно дистанционно сказать, - может проток недостаточный, может температура ГВС задана низкая, может шток рукоятки настройки температуры ГВС отломился. В ЛО должны же быть мастера - @Автолюбитель например.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    image.jpg рядом с подключением электропитания перемычка
     
  3. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Я с ним общалась раньше
    Настройки котла не меняли просто перестал греть
    Покрутила регулятор-ничего не меняется
    Проток вроде работает-когда включаешь воду на табло появляется краник, но горелка не зажигается
    Хотелось самостоятельно устранить неисправность
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну хотя бы цифры на табло меняются? :)
     
  5. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    То есть если приобрести блоки управления насосом/котлом и параллельно подключить к этому разъему то котел будет отключаться при закрытии всех сервомоторов? А ГВС будет работать
     
  6. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    От поворота крутилки не меняются
    Меняются цифры отображающие температуру теплоносителя в зависимости от работы котла
    На гвс сейчас показывает 10 градусов), в режиме отопления до 50-60
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    А вроде как должны... Склероз, не помню:)
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вы же писали, что у Вас какие-то есть. Возможно ничего и не надо докупать - просто провода в подвал протянуть каким-то образом.
     
  9. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Не должны, котел 10 лет стоит, может в более новых моделях чтото меняется
    У нашего только цифры вокруг крутилки, от 1 до 6
     
  10. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    У меня комплектация без блоков управления котлом/насосом, мы не купили их так как насосы умные и не перегорят при отсутствии протока. А про клемы в котле не знали, спасибо что подсказали, может ещё найду
     
  11. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Посмотрела эти блоки управления
    Есть два вида
    Один PL 06 для насоса
    Второй PL 07 для насоса и котла
    А можно к PL06 вместо насоса котел подключить? Или нужно обязательно брать PL 07, но тогда там будет не подключен насос
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.156
    Благодарности:
    20.856
    Адрес:
    Россия, Москва
    Через промежуточное реле если только. А то спалите котёл.
     
  13. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    вам не датчик температуры менять надо, а датчик расхода ГВС поз 058 на взрывной схеме
     
  14. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Почему его? Котел показывает что вода включена
    Просто этот датчик расхода около 10 тысяч стоит
     
  15. Таира
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451

    Таира

    Живу здесь

    Таира

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    4.892
    Благодарности:
    3.451
    Адрес:
    Гатчина ЛО
    Поменяли датчик температуры, котел заработал. Ремонт на 10 минут, датчик длинный 1666рублей. Старый весь окислившийся, замочила в средстве от накипи, может ещё рабочий. Сопротивление старый показывает 0 с хвостиком, новый около 10