1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Твёрдотопливный котёл своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.

  1. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Какая именно "хлопушка" там их две,
    Включается термостатом по температуре дымогазов.
     
  2. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Повторяю: чем вам не угодил распределительный?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    В самом первом сообщении вы предлагаете не только котлы обсуждать, но и обвязку.
    Так что, извините...
     
  4. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Верно. Извините если неправ. Но обсуждать это одно, а просто засорять тему нехорошо...
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    Хлопушка, которая может открыться без давления насоса, там, где фото с термостатическим клапаном, до запуска насоса пропускает холодный ТН и время образования конденсата увеличивается.

    Извините, я не хочу дальше обсуждать (засорять тему ©) недостатки ваших схем гидравлических.
     
  6. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Это все от того, что вы не поняли как все работает. Хлопушка стоит для безопасности на случай остановки насоса. Как говорил выше на дымоходе установлен термостат который включает и выключает котловый насос это самое правильное решение. Котел выходит на рабочую температуру (обратка 55) за 7-15 минут в зависимости от качества топлива.
     
  7. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Если вы торкнулись этой темы то аргументируйте. Если будут аргументы я буду только благодарный. А комментарий типа "распределительный клапан неправильно, надо смесительный" говорит о том, что вы с сантехникой немного знакомы, но еще учиться надо и учиться.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    Правильно, все рассматривают, чтО происходит, когда пропадает ЭЭ. Да, насос остановился и хлопушка освободилась, ЕЦ он не препятствует. Все хорошо.
    Но все забывают рассмотреть, а как же это "работает", когда идёт запуск холодного котла.
    А так: клапан - "хлопушка" не препятствует попаданию холодной воды в котёл. И скорость прохода зоны конденсации уменьшается.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    Сначала вопрос.
    Клапан распределительный с регулировкой?
    В каком месте вы поддерживаете, вернее, клапан на каком выходе поддерживает постоянную температуру?
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Пермь
    Поддерживает там где расположен датчик термоголовки. Здесь после насоса. На подаче в систему.
     
  11. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Вы всё правильно поняли, но это верно только в том случае когда управление котловым насосом происходит по температуре воды. Такой способ управления с ТА неправильный, так как после прогорания топлива насос будет работать долго остужая ТА. Самый лучший способ по температуре дымогазов. Как я писал выше котел выходит на рабочий режим (зарядку ТА) за 7-15 минут. Только топливо начинает активно гореть, а в котле температура только начинает подыматься уже начинает работать насос.
    Да, с регулировкой. Термостатическая головка с выносным термобалоном на капиляре.
    На подаче теплоносителя в систему сразу после насоса.
    Установка именно таких клапанов имеет свои причины и в нашем случае, я считаю, самая оптимальная.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    Если на выходе насоса - то, да, без разницы какого типа смеситель. Но ротационного типа лучше).
    Но, как уже сказал, обратная связь должна быть по температуре воздуха, а не по температуре теплоносителя. Есть ночные и дневные температуры, особенно, в межсезонье. При контроле температуры теплоносителя будут значительные колебания температуры воздуха.

    Раннее включение насоса увеличивает время прохождения зоны образования конденсата.
    Позднее - тоже увеличивает за счёт протока ТН через "хлопушку".

    По поводу ТА.
    В контроллерах пеллетных котлов Plum и PellasX&Plum (S.Control) существует режим "Буферная ёмкость". При нём после зарядки ТА на номинальной мощности горелка останавливается, насос котлового контура - тоже останавливается! А насосы СО продолжают работать.

    Это совсем не по теме, но пришлось сказать, как оно есть.

    P. S.
    Юрген! Скажу здесь. Меня не вдохновили схемы "оптимизирующей обвязки", сами понимаете почему).
    Был бы рад, если бы все повернулись к пеллетным котлам. Это современнее и прогрессивные.
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Пермь
    По поводу обвязки, это просто ваш выбор, вот и все. У людей полно другого топлива кроме пеллет. И они считают для себя это более оправданным. Так же у людей может быть разная мотивация. А обвязка отлично работает, и с пеллетными котлами тоже. Вот недавно переделал обвязку старого пеллетного котла на оптимизирующую. Но к этой теме отношение это не имеет.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.758
    Благодарности:
    6.822
    Адрес:
    Минск
    К сожалению, пеллетные котлы часто неправильно обвязывают.
    А что мешает делать обвязку правильно и для ТТК? И тоже под управлением автоматики?
    Замкнутый круг. Дороже будет. А неправильно, но дешевле вызывает ещё бОльшую востребованность неправильных обвязок.
    Прогресса нет... Люди, потребители, не знают, как надо. А надо как у соседа.
    "Всегда так делали и всё всегда работало хорошо"©
    :)
    Известный лозунг строителей... (Любых)
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.520
    Благодарности:
    11.548
    Адрес:
    Пермь
    Да, у большинства нет ни какой обвязки, подключено напрямую.