Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем alexey7604, 21.01.18.

  1. alexey7604
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    alexey7604

    Живу здесь

    alexey7604

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Температуру не смогли померить, пирометр не взяли с собой. Решили что подмес происходит от НСУ ТП, потому что при открытии смесителя, участок коллектора до следующей насосной группы заметно становился прохладнее, в то время как у других насосных групп коллектор был горячим.
    Промыли проблемный контур, переварили подачу на коллекторе, вроде пока работает.
    сегодня приезжал, температура на прямом контуре 80 градусов, при открытом смесителе на ТП.
    Понаблюдаю еще пару дней в разных режимах, если что-то ухудшится, приглашу снова установщиков.
    Клапана должны быть открыты или закрыты?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Они просто должны быть :). Обратные клапана предотвращают "паразитную" циркуляцию (обратные потоки) в некоторых режимах (но Ваш случай, судя по-всему под такую ситуацию не попадает). Но в таких группах как у Вас, они, как правило, встроенные.