    Давление сильно падает скорее всего из-за высокого давления в РБ. Он полностью заполнен воздухом и запаса воды в нем нет. Стравливайте воздух.
     
  2. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
    Вылезла течь в ТТК
    20180202_093705.jpg
    Что будет, если срочно её не устранить (за бортом -30)?
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Попробуйте просто молотком зачеканить, постучать острой частью молотка, или через "бородок".
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.632
    Благодарности:
    19.234
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, вариант №2, через "бородок"/ надставку и т. п. В отличии от варианта №1, у Вас не особо много места для размаха, в случае надставки, удар получается "точечным", а не "по площади", как просто молотком, да и силу удара можно дозировать (без фанатизма), "с плеча" бить не стоит, Вам подклепать до наступления тепла, а затем снимать, ревизия, если это пора в шве, можно не снимая котёл, только слить воду, подварить по месту.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Горчицы столовую ложку "впрыснуть" в СО.
     
  6. Pester
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8

    Pester

    Участник

    Pester

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    г.Североуральск
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так лечили и лечат течи в системе охлаждения ДВС шофера старой закалки.
    Горчица, просачиваясь через микротрещину, застывает и герметизирует течь.
    На этом-же принципе основаны все автомобильные "Герметики системы охлаждения" и "Герметики радиатора" (и ингредиент в них тот-же;)).
    Главное, - потом не забыть заварить трещину.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    :super: Этот метод палочка выручалочка сварщиков и слесарей:)]
     
  9. dep1911
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353

    dep1911

    Живу здесь

    dep1911

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Московская обл. Истринский район
    Она же герметизирует почти все пустоты радиатора и он превращается в кирпич. Главное потом не забыть радиатор заменить ;)
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.408
    Благодарности:
    18.342
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вы пробовали или теоретезируете?
    Я пробовал и не один десяток раз (34 года за рулем иболее млн км за плечами). И радиаторы не менял ни разу.
     
  11. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.688
    Благодарности:
    3.883

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.688
    Благодарности:
    3.883
    Адрес:
    Москва
    Вы не правы. Ув @DiJo, всё правильно говорит, именно так и лечат в сложных ситуациях системы отопления.
     
  12. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Какая площадь дома и кол-во радиаторов? Как подключены радиаторы - паралельно друг другу? Если не перекрывать ТТ котел он будет работать как ещё один радиатор. Вообще система опасная - как регулируете температуру на ТТ котле.
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Но ето крайня мера. :hello:
     
  14. дымон
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    795

    дымон

    Живу здесь

    дымон

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    795
    Адрес:
    Городец
    @Pester, После всех этих манипуляций, ещё раз промойте фильтр. И возьмите себе за правило промывать его регулярно, потому что кАку выдаёт ТТК сваренный из чернухи при попадании воздуха в СО.