1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а что говорят канадские коды?
    а скандинавские стандарты?
    или североамериканскй код - это библия и все должны строить именно по нему?
     
  2. Buryat91
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Buryat91

    Участник

    Buryat91

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Если 250х50 какой будет прогиб? где можно рассчитать? И еще внутрення несущая стена будет иметь пролет 3 м, если туда кинуть клеенный брус 250х50 и на него сверху балки, такая конструкция не развалится? Брус будет лежать на 3 трех сколоченных досках 50х150 с каждой стороны. Или лучше сделать колонну по середине?
     
  3. id694991
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.922
    Благодарности:
    6.652

    id694991

    Живу здесь

    id694991

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.922
    Благодарности:
    6.652
    Адрес:
    МО
    И что они говорят?
     
  4. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да понятия не имею - вот и спрашиваю что они говорят, если те же скандинавы совершенно спокойно строят дома со стойками шагом 600 обшитые штейкой... может они секрет какой знают? ;):aga:

    (категоричность всегда вызывает много вопросов)
     
  5. DrScorpion
    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147

    DrScorpion

    Живу здесь

    DrScorpion

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.14
    Сообщения:
    1.667
    Благодарности:
    2.147
    Адрес:
    Пенза
    Как правильно крепить подкос к прогону?
    Так можно с несущим конём поступить?
    угол 45 градусов
    u01.jpg u02.jpg u03.jpg u04.jpg u05.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.02.18
  6. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    В Канадском Коде требование по установке укосин не привязано к шагу стоек, укосины устанавливаются при обшивке наружных стен не структурными плитами или при ее отсутствии.
    Согласно Норвежским строительным правилам и рекомендациям Норвежского научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk, устанавливаются минимальные требования для материалов обшивки — в совокупности к плитам и крепежу. В частности, предел прочности на изгиб устанавливается минимум 3 кН/м. Это означает, что плита обшивки, шириной 1,2 м, смонтированная на стеновую панель, должна выдерживать горизонтальную нагрузку 3,6 кН (1,2 м х 3 кН/м), что соответствует 360 кг.
    В IRCболее детально проработаны вопросы жесткости каркаса и использование
    укосин совместно с плитной обшивкой дает лучшие результаты, чем одни укосины неизвестно как врезанные под углом не 45гр и пр.
    При определенных сочетаниях нагрузок (ветровых, снеговых и тд), обусловленных географией места строительства, укосин будет не достаточно, что может определить только конструктор. А есть еще и физиологические требования чтобы дом элементарно не шатался от дуновения ветерка. Не надо забывать что это все таки каркас, а не кирпичная или брусовая стена или монолит из бетона.
     
  7. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.982
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    большое спасибо за развернутый ответ
    можно ли из сказанного сделать вывод, что каркас со стойками шагом 600, укосинами (правильно врезанными и под правильными углами) и обшивкой фасадными ветрозащитными плитами мдвп имеет право на существование без расчетов (в соответствии например с канадским кодом)
    естественно количество укосин, отношение проемов к площади стены, сечение стоек и тп. также должны соответствовать этим нормам
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    http://hds.ada-ru.org/floor/
    Здесь нужен расчет по несущей способности клееного бруса, предел прочности которого определяет изготовитель. Опоры бруса и самого фундамента также необходимо рассчитать на приходящую нагрузку.
     
  9. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    По коду Канады так делать можно, но достаточно ли будет жесткости каркасу можно определить только расчетом с учетом всех нагрузок и воздействий на стены и кровлю.
    По IRC нужен расчет т. к. шаг стоек 600мм и стена обшита МДВП а не ГКЛ 12мм.
     
  10. Buryat91
    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Buryat91

    Участник

    Buryat91

    Участник

    Регистрация:
    17.02.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А если на 200х50 сверху набить брусок 50х50 и положить набитой стороной вниз, это можно считать как 250 или это бред)? И еще если делать шаг балок 300, то они не попадают под стойку в стене первого этажа и получается будут лежать двух верхних обвязках посередине стоек, не раздавят ли балки перекрытия обвязку от веса крыши и мансардного этажа?
     
  11. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нет
    нет. Да и между лаг ставятся бриджи под стены, утепляются и ставится на них стена.
     
  12. dlevchenko
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    37

    dlevchenko

    Живу здесь

    dlevchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Тюмень
    Всем привет!
    Рассчитываю свайное поле. Не хочется тыкать безумно лишнее кол-во свай.
    Сваи будут использованы узколопастные оцинкованные. 76-й диаметр. 2,5 метра
    Баня первый этаж+ мансарда. стены 50х150
    Пол 1,2 эт. 50х200
    Обвязка свай из пакета досок 3шт 50х200

    Смущает собственно левое верхнее помещение, в котором будет расстояние между сваями 3200 и 3150
    Насколько это критично? Стоит ли так делать? Если не стоит, то как лучше поступить?
    Заранее спасибо за ответы!

    001 сваи.jpg 002 обвязка.jpg 003 пол и стены.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.02.18
  13. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При таком диаметре свай такие расстояния? Люди 108 тыкают чаще. Вам к свайщикам нужно.
     
  14. dlevchenko
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    37

    dlevchenko

    Живу здесь

    dlevchenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Тюмень
    с диаметром в посте ошибся, не 73-й а 76-й. Поправил, хотя думаю не принципиально.
    С излишнего перестрахования можно и через метр воткнуть)
    Свайщикам тоже задал данный вопрос.
    Тут больше в вопросе речь не о несущей самой сваи а о провисе половых лаг и обвязки.
     
  15. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.002
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    До 3 метров и бани, может пройти и 3х50х150. 3х50х200 с лихвой.
     
Статус темы:
Закрыта.