1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Распределение сил в ферме с параллельными поясами

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем arti4, 26.01.18.

  1. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Эта формула абсолютно классическая. Почти наверняка, что то не так задано в программе или это "артефакт". Как минимум, сумма реакций опор, в данном случае не может быть больше общей нагрузки на арку, а она немного, но больше. Что-то не так.
     
  2. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    В треугольнике L=4 H=2, длина стропилы 2,828. При умножении на Q=100/мп опорная реакция получается 282,8. В программе тоже самое.

    А вот что дал SCAD - то-же самое:
    s2.jpg s1.jpg
     
    Последнее редактирование: 27.02.19
  3. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Блджад, нагрузка берётся на метр пролета, а не метр длины стропила.
     
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    т. е. надо было сначала Qпролёта = 100/cos (45)=141.42
    (141.42+141.42) *4^2 / (8*2) = 282,84
    Тогда всё сходится.