    @griandrej, Орех вам в шинку
     
  2. griandrej
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9

    griandrej

    Живу здесь

    griandrej

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9
    Про орех тоже думал. Думал проходящий пен пустить через орех сразу в УЗО, в орехе соединить его с медью 10 квадратов, один конец которой пустить в счетчик, другой вернуть на шину PE.

    Получается, что орех выступит местом разделения на PE (отросток меди вернувшийся на шину PE) и N (отросток меди в счетчик и СИП в УЗО). Так вроде даже и проще... Изоляторы можно из щитка убрать, шину не делать никакую. Насколько это будет правильно?
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тот орех должен быть:
    а) повторно заземлён;
    б) опечатан.
    Придумаете, как это исполнить - будет жить.
     
  4. griandrej
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9

    griandrej

    Живу здесь

    griandrej

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    9
    Ну из него четыре отвода: (1) PEN вход - (2) рабочий N выход. Это все проводом СИПа, который входит в УЗО.
    Также в орехе зажимается медный провод с выходом в обе стороны из ореха: (3) выход N на счетчик, (4) выход PE на шину PE.
    Вроде как повторное заземление присутствует.

    Ну это насколько я понял не везде требуют. Хотя, две крышки ореха просверлить сверлом 2-3 мм не проблема.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Навскидку:
    1. Если использовать УЗМ-50Ц, можно сэкономить 6 модулей.
    2. Линия уличного щита без дифзащиты.
    3. 2 УЗО на серой и жёлтой фазах можно объединить в одно.
    4. Линию насоса тёплого пола и аквастророжа я бы перетащил под другое УЗО.
    5. На мой взгляд, все эти затеи с "неотключайками" - от лукавого.
     
  6. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    1. Вот за эту инфу огромное спасибо! Не знал что такая штука появилась.
    2. В уличном щите (он условно называется уличным - будет стоять в доме. :)) будут свои УЗО.
    3. Да я специально разделил так - вроде чтоб суммарный ток утечки не превысить. :) Ну и плюс "разложить яйца в разные корзины" - чтобы при срабатывании УЗО как можно меньше потребителей отключалось.
    4. Да я думал об этом тоже, но... жаба... :) Но теперь, раз освободилось место и деньги из-за использования УЗМ-50Ц, то можно и разделить.
    5. А почему? Усложнение конструкции? В принципе я тоже считаю, что при необходимости уехать (а это бывает крайне редко) можно и вручную поотключать линии. Просто переживаю за те случаи, когда меня нет там - кто-то может напутать. Ну и веяния современности... :)

    Ну а по номиналам УЗО и пр. все ок?
    Идея подключать через клеммники - хорошая? Кстати, сколько они занимают места? Как по моим прикидкам - 3 шт. как один модуль...
     
  7. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    И еще - идея расключать нули через кросс-модуль имеет право на жизнь? Или можете что-то другое посоветовать - удобнее либо дешевле...
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    2. В щите-то будут. А кабель ДО этого щита на Вашей схеме остался без диффзащиты.
    3. Если говорить о суммарном токе утечки, то Вы не сможете превысить условный дифференциальный ток неотключения всеми своми ЭП вместе взятыми. В плане повышения бесперебойности питания - Ваше право.
    4. Жаба тут совершенно не уместна. Линии котла и холодильника под одним УЗО с линиями насосов, ЭП с ТЭНами и им подобными лучше не объединять.
    5. Что Вы будете отключать? Пустые розетки? Не работающие ЭП?

    По ноииналам УЗО - нормально.
    Клеммники - решение спорное. Плюсы не очевидны, а размеры и щита и сложность внутреннего монтажа возрастают.
    Групповые нули УЗО проще подключать через отдельные N-шиня.
     
  9. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    2. Да, про кабель не подумал. Но там 5 метров его в стяжке в гофре - стоит из-за этого ставить отдельное узо?
    3. ок.
    4. Да, узо все же поставлю еще одно.
    5. Ну все что включено и находится в режиме ожидания - тв всякие и пр. Плюс на всякий случай - мало ли кто что в какой розетке оставил включеным. Да и к тому же у меня там эта неотключаемая линия как бы естественным образом получилась - ПЭФ все равно надо автоматом защитить. Кстати, автомат 16А для пэф достаточно (подключать планирую без контакторов)?

    Ну а клеммники... Во-первых, был бы порядок в щите и наглядность. Во-вторых, не знаю как еще подвести на один автомат 3 линии, например. В-третьих, у меня в щит питание приходит снизу, а сами линии придут сверху, а ведь к автоматам надо подключаться снизу. Будет куча проводов внутри щита ввг-шных дубовых... А так бы мягким пугв6 было бы проще и красивее, на мой взгляд.
    Насчет нулевых шин - надо прикинуть. Так-то вроде и подешевле, ине места, меньше съест.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Если будете ставить клеммы, учтите один нюанс: в щитах класса защиты II проводящие части конструкции не должны иметь контакт с РЕ-проводниками, т. е., по нормативам клеммы РЕ, имеющие металлический контакт с DIN-рейкой в щитах защиты класса II использовать нельзя, нужна отдельная PE-шина.
     
  11. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Да, спасибо - землю я и так хотел на отдельную шинку все собрать.
     
  12. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Кстати. о щитах - что можете посоветовать. Как всегда - чтоб бюджетно и удобно было. :)
     
  13. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
    Удобно - я имею ввиду внутри места было достаточно.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.860
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Бюджетно - Текфор. Удобно (но дорого) - Шнейдер Прагма. Средний вариант - АББ UK600 (для скрытой установки).
     
  15. seimoor
    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50

    seimoor

    Живу здесь

    seimoor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Рязань
Статус темы:
Закрыта.