Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Вот же к словам придираться. Конечно же указан был номинал автомата. А не мощность. Я просто удивлен, что кому то не только не предписали ограничение по току вводного АВ, но при этом не потребовали ни ОМ под пломбу поставить, ни функцию счётчика соответствующую задействовать. Этак он мог и 63А вводной поставить, чего то на 40 пожмотился.
     
  2. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня в ТУ по двум заявкам номинал вводного автомата не указан. Вероятно теперь это не редкость.
     
  3. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    И никаких других требований, определяющих, что более 15 кВт нельзя, нет?
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вот так не сказано?

    11.4.3. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя (номинал выключателя выбрать из расчета запрашиваемой максимальной мощности) с возможностью опломбировки.
     
  5. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста. Система заземления, актуальна, только для вводного щитка? Ведь в дом, при любом раскладе уже идут пять проводов. (380 в). И вся разводка и разнообразные автоматы, в домовом, распределительном щите, уже не зависят от системы заземления?
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Было. Но это не обязывает меня ставить автомат на 25 А при заявленной мощности 15 кВт.
    В данной теме это оффтоп.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хорошо. Как определить номинал?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не при любом. В дом от вводного щитка могут идти как 5, так и 4 провода, в зависимости от используемой в доме системы заземления и от точки расщепления PEN, пришедшего с питающей линии, на PE и N в системе заземления типа TN-C-S.
    Разные требования к заземлению, разные требования к дифференциальной защите.
     
  9. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @Eugene47, спасибо, за разъяснение, забыл написать, заземление планирую по системе ТТ. Заземление уже есть. Электросетями уже принято. Надо запомнить для себя эту фразу "Разные требования к заземлению, разные требования к дифференциальной защите."
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @PavelFromVS, сетевая организация принимает у Вас только щит учёта, в котором заземление построено по системе TN-C. Что будете делать дальше - им всё равно. Защитное заземление в системе типа TT независимо от повторного заземления PEN в ЩУ, и его заземлитель должен отстоять от заземлителя ЩУ на расстояние не менее 20 м.
     
  11. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @Eugene47, Вчитываюсь, всматриваюсь. Ну ни как не пойму про эти 20 м. Даже здесь (www regelectrom. ru/d/423636/d/pue-7-izdanie.) пробежался поиском, обозначив 20 м. Ничего так и не понял. Это, что мне надо два заземлителя вкапывать один для системы и один отдельно для щитка. Ну объясните как нибудь на пальцах. :|:
     
  12. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Система заземления ТТ. На "слаботочку" планируются двухполюсные розетки, АВ - 10А. Т. е. даже если "землю" протянуть, то ее не к чему будет присоединить. Соответственно и с кабелем. На "слаботочку" ВВГнг (А)-LS 2х2,5, на "силовые" - ВВГнг (А)-LS 3х2,5 под АВ 16А. Т. к. "силовых" точек всего 2, а "слаботочных" 8, то применение двужильного кабеля даже покроет затраты на установку АВ 10А.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Именно так. Два. Один, для щитка, потребуют сетевики. Другой заземлитель - Ваше защитное заземление в системе типа TT, подключенный к шине PE ГРЩ дома. Должен быть расположен вблизи дома. Входит в основную СУП дома.
     
  14. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Это уже не техническая тема, а юридическая. А юридически на входе можно просто рубильник поставить. И юридически ОМ для физлиц также незаконен, как и АВ 25А. Себе же поставил АВ 40 А для более тщательной защиты отвода от ВЛ, выполненного СИП-4 4х25 до фасада и ВВГнг 4х10 по дому .
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ПУЭ-7:
    "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и
    квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и
    стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L,
    нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)."

    Идея в том, что защитный проводник используется не только для уравнивания потенциалов, но и для защиты самой линии при повреждении или перегреве.
     