    @Alex992 говорит не про пропадание фазы, он про 4П.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.751

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.751
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Далеко не факт. :no:
    А что будет если ноль отвалится уже на УЗО 4Р ?
     
  3. vc2011
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    vc2011

    Участник

    vc2011

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Про соединение контактора?
     
  4. vc2011
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    vc2011

    Участник

    vc2011

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Так не понятно, что 4Р автомат в доме если узм в гараже использовать нельзя?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут безвыходная ситуация, а не искусственное создание проблем. Ставить, конечно!
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А какая тут связь с установленными УЗМ на каждую фазу? Я исключительно в этом контексте. Ну и отваливание нуля при новой проводке и нормальном монтаже все-таки считаю большой редкостью.
    РН ставят-то в основном из-за возможных проблем на линии.
     
  7. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @ParusOFF, Правый верхний крайний АВДТ почему после АВ 25?
     
  8. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Потому что АВ25 - рубильник неотключаемой группы, а АВДТ - один из её потребителей (холодильник).
     
  9. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Он чуть левее:). Смутило АВ25, а за ним 16. Ну да ладно:hndshk:
     
  10. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Он всё таки автомат, но, помимо роли защитного устройства, фактически является ещё и рубильником неотключаемой группы. Так же как и АВ32 в начале каждой из фаз.
    АВ16 - питает систему сигнализации, он так же является потребителем неотключаемой группы, но, по рекомендации специалистов в области безопасности, УЗО не защищается.
     
  11. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Я про АВ холодильника
     
  12. ParusOFF
    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468

    ParusOFF

    Живу здесь

    ParusOFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.14
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    я уже сам запутался...)
    Имеется "вводной" автомат 25А на неотключаемую линию. Она состоит из следующих подгрупп:
    1. АВ16 на сигнализацию (без УЗО)
    2. УЗО, защищающий несколько отодящих линий на АВ
    3. АВДТ на холодильник

    как то так)
     
  13. vc2011
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    vc2011

    Участник

    vc2011

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Добрый день, еще раз...
    Вопросы остались...
    Посмотрите все-таки в схеме сейчас все в порядке?
    Ниже нарисовал схему подсоединения контактора, она верна?
    И все-таки, если вводной автомат в гараже 4Р, за ним селективное УЗО, далее УЗМ на каждую линию, то в щите в доме вводной автомат 4Р использовать нельзя? Т. е. нужен 3Р + отдельный ноль?
    Если ставим УЗО на пеллетный котел, а он подключен через ИБП, то при сработке УЗО котел то не отключится...?
    Селективное УЗО можно использовать тип А, т. е такое УЗО ABB F204 A S-63/0,3 4-х полюсное тип A S селективное 63A 300mA 4 модуля
     

    Вложения:

    • Схема подключения контактора.jpg
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Запрета на это нет. Но не нужно.
    И в гараже вводной автомат не стоит на 4Р. Лучше 3Р.
    Вроде да. Техдокументацию к контактору я не смотрел. Там должна быть схема подключения.
    Ну сработка УЗО означает, что на котел перестанет поступать электроэнергия. Что с ним будет в этом случае, я не знаю. Но подозреваю, что ИБП предусмотрен ровно на этот случай :)
    Но есть нюанс. Дело-то в том, что сработка УЗО означает аварийную ситуацию и в ней как раз котел должен обесточиваться, иначе смысл УЗО пропадает.
     
  15. vc2011
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    vc2011

    Участник

    vc2011

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Спасибо за ответ!
    Почему в гараже вводной автомат лучше 3Р?
     