    @irgen24, вот:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/231333/view-image/07pravilno.jpg

    Фазные замкнутся раньше нулевого - при несимметричной нагрузке, а другой в доме не бывает, напряжение 400 в по фазам распределится обратно пропорционально нагрузке. Телевизоры и компьютеры обычно выходят из строя, и случай негарантийный.
    При размыкании та же картина, но на размыкание.
    Применять 4P автомат/рубильник нужно тогда, когда нет другого выхода. В 95 % случаев их применение необоснованно.

    С пластмассовыми шкафами - всё в Ваших руках. Я бы ставил лишь при отвратительной линии с голыми перехлёстывающимися проводами.

    На выходе можно поставить 4-полюсной АВ, чтобы провода со счётчика не висели в воздухе, но розеточное УЗО нужно подключать к его входным клеммам. УЗО при этом будет защищено вводным АВ.
    На выход УЗО подключаете нужное количество АВ (можно 2-полюсных) и розеток.
     
  2. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Спасибо. Вообщем понятно. Скажите а если щит учёта будет стоять на стене дома из арболита. Всё что написано выше, то же актуально? Если да, то по мне самыйлучший способ "избавится" от этого-это пластиковый корпус. У меня не будет трубостойки.
     
  3. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    ЩУ на стене дома с точки зрения логики построения системы распределения электроэнергии – более правильный вариант по сравнению с вариантом «ЩУ на опоре». В этом случае Ваш ЩУ становится фактически вводным устройством в дом, место расположения которого в бОльшей степени соответствует требованиям ПУЭ (и не только), чем якобы вводное устройство «в лице» ЩУ на опоре. В доме же в этом случае устанавливается ГРЩ (РЩ). И, таким образом, в Вашем ЩУ (фактически - ВУ) в случае ТТ вы заземляете шину РЕ и в дом идут 4 провода или, в случае TN-C-S, делите PEN на шине (тоже заземленной) до счетчика и ведете в дом 5 проводов. После счетчика не помешает установить селективное УЗО на 100 или 300 мА. Щиток на стене, на мой взгляд, лучше предусмотреть из пластика по ранее указанной причине.
     
  4. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Вот здесь опять не понял. Если ТТ то надо ведь вести в дом 5 проводов 3 фазы ноль и земля. при ТТ земля в розетках должна быть отдельная, сейчас картинку не найти где это я видел. У меня так сейчас в вагончике сделано. Узо поставлю обязательно. Входящий щит, будет на наружней стороне дома, распределительный в прихожей или гараже.
     
  5. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    @PavelFromVS, при TT земля (PE) заводится в распределительный щит отдельно от основного кабеля. Если щит учера на фасаде пластиковый и в нем стоит УЗО, то в этом случае можно PE от заземления завести в него и дальше в дом пятижильным кабелем
     
  6. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Наверное, неточно выразился. Поправлюсь: в отсутствии УЗО в ЩУ на стене дома, защитный заземляющий проводник Вашего ЗУ лучше завести на шину РЕ в РЩ дома (во избежание выноса потенциала на РЕ-проводник при непреднамеренном замыкании L-PE до места установки УЗО в РЩ дома). Тогда в дом пойдет 4 провода. Если же УЗО присутствует в уличном щитке - в дом заводятся 5 проводников, включая защитный заземляющий.
     
  7. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @leomay, @Sebikov, Спасибо, сейчас всё понятно. @Sebikov,
    У мня так сейчас и сделано на вагончике, только щит металлический. УЗО пока нет. Фото на выходных сделаю.
     
  8. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Я так понимаю, "противопожарное" УЗО, лучше ставить в щит на улице ли без разницы.
     
  9. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Если в составе кабеля от уличного ЩУ до РЩ присутствует РЕ-проводник, то в целях электробезопасности селективное "противопожарное" УЗО лучше установить в ЩУ.
     
  10. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Сейчас у меня так
    IMG_20180117_115841.jpg IMG_20180117_115950.jpg
    По постам выше, понял, что земля подключена не правильно. Хотя электрики опломбировали без проблем.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, неверно. Такие чудеса можно творить только в пластиковом ящике.
    Но ситуацию исправить не поздно.
    Можно приходящий PEN перехватить клеммой SVK и соединить с корпусом щита и входом N выходного АВ. Пломбы остаются на месте.
    Да, выходной АВ смысла здесь лишён, его лучше заменить на селективное УЗО.
     
  12. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Спасибо, это у меня времянка. Но думаю к концу строительного сезона, надо переезжать на дом.
     
  13. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    @PavelFromVS, вагончик металлический?
     
  14. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @Sebikov, Да металлический, шина заземления приварена к вагончику. Земля взята недалеко с приваренного к уголку каркаса, болту.
     
  15. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.176
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Чебоксары
    @PavelFromVS, тогда повторное заземление PEN в щитке вам не сильно поможет, и даже будет опасно. Если вагончик достаточно габаритный, на другой его конце, противоположном от заземлителя, может быть опасный потенциал. Не при аварии даже, а просто при сильной просадке в сети.
    Как минимум, сделайте две вещи. Первое - добавьте заземлителей, там где можете случайно прикасаться к вагончику, около входа обязательно. Второе - замените выходной автомат на УЗО 30мА, не больше.
     
Статус темы:
Закрыта.