    Не получится. В главе 4 общие требования, в главе 7 - дополнительные, которые не отменяют требований главы 4.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.816
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    1. Область применения главы 4.1
    upload_2019-4-1_12-42-20.png
    Здесь нет никакого указания на типы помещений.

    А вообще-то, для обсуждения НТД есть соответствующая тема.
     
  3. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По-моему, заказчик прав. И формально (квартирные щиты разве не относятся к НКУ?) и по сути (бесконечно высокие щиты нельзя строить, тем более для квартир). Кстати, Шаман любит строить длинные щиты на профилях АББ, без оглядки на нормы.
     
  4. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не касаются если сам себе в свой дом делаешь щит. Если на продажу то исполняй.
     
  5. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если не продажа, а подарок?
     
  6. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если клиент взялся за пуэ то как подарок уже не прокатит. Надо выполнять
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно так, да.
    Но неплохо тогда и всё остальное иметь в соответствии... В частности, попробуйте в соответствии с НТД подключить стиральную машину в старом доме. За деньги, конечно.
     
  8. Человек Отгадка
    Регистрация:
    14.09.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    40

    Человек Отгадка

    Живу здесь

    Человек Отгадка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    40
    Выложу на оценку, попросил знакомого сделать крепление для щита, собрать Щу и заземлить шкаф.
     

    Вложения:

    • IMG_4687.JPG
    • IMG_4688.JPG
    • IMG_4689.JPG
    • IMG_4717.JPG
    • IMG_4722.JPG
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как собираетесь обеспечивать сохранность пломб и безопасность окружающих, когда ящик на улице, а не у Вас на участке?
    Есть ли письменное разрешение сетевой организации на размещение Вашего ящика на их опоре?
    Старательность и аккуратность исполнения реально на уровне, особенно сварные работы, но заземление ящика без соединения с нейтралью сети запрещено. Также розетка не защищена УЗО, 100 мА не считается.
    Рекомендации.
    1. Четырёхполюсный автомат отложить в сторону.
    2. Трёхполюсный поставить на ввод.
    3. Четырёхполюсное УЗО назначить на выход.
    4. На розетку поставить двухполюсной дифавтомат или УЗО на 30 мА к существующему автомату, взяв питание со входа четырёхполюсного УЗО.
    5. Самое важное - PEN должен приходить на свою хорошую клемму. Туда же - заземлитель, корпус щита, отвод на ноль счётчика, выход нуля на УЗО, раз уж решили сидеть на компромиссной системе ТТ.
    6. Ещё важнее - перетащите уже щиток на участок, сделайте путёвый кабельный ввод в дом.
     
  10. Человек Отгадка
    Регистрация:
    14.09.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    40

    Человек Отгадка

    Живу здесь

    Человек Отгадка

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    40
    в мрск сказали монтаж на опору 18
     
  11. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос для юр раздела, но лучше что бы написали.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Знакомому руки оторвать, в голову нагадить. Чтобы в ней хоть что нибудь появилось
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Слово к делу не пришьёшь, к сожалению.
    А также PE-провод воздухом в дом не прокинешь.
    А когда кто-нибудь сковырнёт пломбу с клеммной коробки счётчика, аккурат перед проверкой сбытовиками, жизнь заиграет новыми красками.
    А когда местные синяки соберутся ваш щит использовать по бартеру, и кто-то получит электротравму, "вред, нанесённый источником повышенной опасности"... и далее по тексту.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя!
    Ты готов сварить такую конструкцию?
    Я - нет, хоть и умею.
    Про щит. Будучи радиоэлектроником, лет 25 назад, собрал бы с теми же ошибками.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Варить я вообще не умею. Я про электричество
     
Статус темы:
Закрыта.