Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. irgen24
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321

    irgen24

    Живу здесь

    irgen24

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Великий Новгород
    менее 15м до столба сетей
     
  2. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    Добрый вечер, после истории с розетками на кухне в квартире, очень нужен совет, правильно ли собран щит учета в строящемся доме. что-то сомневаюсь теперь во всем... заранее признательна 2.jpg всем откликнувшимся.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Ну, значит будьте аккуратнее с инструментом.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    @irgen24, по Вашему вопросу:
    От нулевой клеммы, которую Вы нарисовали, толку - как с козла молока, не нужна она.
    Для временного варианта - на выходе лучше ВН, после него 2П АВ 16А + УЗО 16А 30мА (или лучше даже 10мА). АВДТ - не вариант, ИЭКовские АВДТ надежностью не блещут.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выключатель нагрузки ВН-32 в верхнем левом углу - просто лишний. В распредустройстве подстанции в этом месте рубильник, конечно, ставится, но только открытый, и выполняет функцию видимого разрыва.
    Почему установлен однотарифный счётчик - тоже непонятно.
    Самое непонятное - где вводить вводной СИП и как подключать кабель или СИП к выходному УЗО. Там места нету.
    Далее - на фото не читаются параметры УЗО. Если ток утечки 100 или 300 мА, то розетка фактически не защищена. Нужно дополнительное УЗО на розетку с диф. током 30 мА.
    Если же 30 мА, то при любой утечке в доме будет обесточиваться весь дом.
    Выход - селективное УЗО.
    Также данное вводное устройство не позволит организовать систему заземления по типу TN-C-S.
    Если выход будет воздушкой, то зажимать СИП торцом винта в рейку очень нехорошо.
    Ящик со временем затечёт по швам. Там герметизирует только краска.
    Ни корпус, ни дверца не заземлены. И заземлять не к чему, нет клеммы PEN.
    Вводные автомат и рубильник пломбировать можно только наклейками, а они есть не у всех сетевиков.

    Резюме - съэкономлено на всём, начиная с ящика. Я не стал бы монтировать такое, если бы мне его принесли, а известные мне сетевики не приняли бы.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут тонкость - могут попросить построить повторное заземление PEN, тут то клемма и пригодится.
    Только типа SVK, проходная.
    И УЗО розетки вешать на вход выходного рубильника! Чтобы оставить выходные клеммы ВН под кабель в дом и иметь возможность обесточить дом, оставив розетку под напряжением.
     
  7. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    у нас нет двух тарифов (ночного и дневного, как в большинстве областей)
    уже подключили, как-то втиснули все 4 провода

    ИЭК 63А 300мА
    понятно, спасибо, нужно поставить еще одно УЗО (как бы его вместить?)

    а можно на примере конкретного названия - что это такое, поискала в интернете - куча всего вылезла

    чем это плохо?

    ящик в тамбуре дома

    а это что такое? еще одна перемычка, соединяющая желтую пластмассу с синей пластмассой (если я правильно что-то пыталась найти в просторах интернета?)
    заранее признательна за ответы
     
  8. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    @СтранникXXI,
    @rlk1981,
    Поправил схему с учетом ваших замечаний (не рисовал PE и защиту фаз), прошу отметить недостатки.
    Не поставил номиналы АВ вводного и АВ на щит №2 - 25А не мало будет? (в щите учета обещали поставить АВ увеличенного номинала...)
    Циркуляционный насос будет запитан от штатного выхода котла.
    Еще вопрос по поводу греющего саморегулирующего (внутреннего) кабеля ввода в дом водопровода - его там будет всего пара метров - из-за этого тащить отдельный кабель? может объединить, например, с водонагревателем?
     

    Вложения:

    • 1801.png
    Последнее редактирование: 18.01.18
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ясно. А кое-где уже 3 тарифа, говорят.

    Там, похоже, целый электронный дифференциальный автомат.
    двухполюсное, механическое, справа от розетки
    Астро-УЗО, Ф-4312 AC (S), Ф-4412 AC (S)
    Тут целая тема есть! Правда, долго рассказывать, лучше почитать авторитетов.
    Довольно стрёмно держать ящик с такими большими номиналами автоматов в доме. Проблема во вводе алюминиевого провода в клеммы вводного автомата. Соединение там часто со временем ослабевает, а подтянуть никак, клеммы опечатаны. При больших токах это приводит к нагреву и пожару.
    Выход - вести домой медный кабель с улицы.

    нет, не перемычка. При аварии, как только что описанная, вводной провод может, отгорев, коснуться корпуса щитка, и он окажется под напряжением.

    Чтобы что-то здесь порекомендовать, нужно очень много информации, начиная с вида питающей линии, и заканчивая организацией заземления в Вашем доме. Тема не на один час, и тоже уже есть на форуме.
     
  10. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    прикольная картинка вообще, особенно вашем случае с пластиковым щитом который невозможно заземлить.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Вот именно. Я и написал. что не нужна "та, которую Вы (т.е. ТС), нарисовали".
    Повторное заземление PEN есть на опоре.
    Так дома-то еще нет, это временный вариант для стройки. Переткнуть можно в любой момент.
     
    Последнее редактирование: 19.01.18
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Если обещали, поставьте 32А.
    В щите №2 один АВ 16А на 2 ЭП - не гут.
    Мощность ВП какая?
    В основном щите самое левое УЗО 40А (которое чуть ниже других) должно быть не после соседнего УЗО, а параллельно ему.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так точно!
     
  14. irgen24
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321

    irgen24

    Живу здесь

    irgen24

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Великий Новгород
    в чем? или надо сделать заземление самого ввода и трубостойки? на розетку же все равно нельзя бросать провод земли в таком случае
    ну я думаю что розетка в щите не пригодится потом, но обдумаю
    чем прикольная?
    дада, все правильно поняли. клемму поищу другую.

    а по вопросу как отключать сеть для замены добавления чего то при не отключаемом нуле можете что нибудь сказать простому обывателю? а то как то сыкотно страшно
     
  15. irgen24
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321

    irgen24

    Живу здесь

    irgen24

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Великий Новгород
    Порисовала еще чуть, так лучше? или поменять местами узо и 2п АВ?
    вру3.jpg
    и если повторное заземление PEN от сетевиков, то можно напрямую заводить ноль в счетчик без клеммы?
     